Всех приветствую. Появились вопросы по работе с модулем комфорта Danfoss ECL 310. Версия софта 2.04, версия ключа 368_4.

Опрашиваю этот блок через родной opc сервер от danfoss ecl opc по ethernet. Создаю место, добавляю устройство, показываю серверу адрес устройства, ставлю галку на ECL 310, выбираю тип ключа (приложения) при импорте xml и получаю на выходе кучу папок с переменными, которые я якобы могу прочитать. Включаю монитор ( наблюдалку ), выбираю папку с опросом датчиков и активирую наблюдение. Чтение не происходит, везде в столбце качества опроса стоит bad.

Если же снять галку с ECL 310 поставить на custom type, закинуть в девайс папочку и вручную напихать туда переменных с адресами тех же регистров, то обмен данными худо бедно происходит. Но опять же, переменную со знаком он хз как читает, часть данных из карты регистров вообще не понятно как читаются. Там где должна быть температура обратки ГВС, дублируется температура обратки отопления. Что-то меня подутомил этот чудо opc.

Кто может подсказать, что я делаю не так с этим софтом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 5.12.2022, 7:35
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



https://ridan.ru/kontrollery-i-dispetceriza...llery-serii-ecl
саппорт данфосса теперь живёт где-то тут, обращайтесь.
https://community.ridan.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.12.2022, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Попробуйте опрос по 485-му может быть, Ethernet там всегда подглюкивал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2022, 13:46
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



там м.б. разница в том, Modbus TCP или Modbus через TCP.
я точно не знаю, просто есть такой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 5.12.2022, 22:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Я подключался к ЕСЛ310 другим (не данфосским) ОРС сервером через Модбас ТСР.
Работало нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Robot3000
сообщение 6.12.2022, 3:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 206995



Когда я делал вывод данных с ECL 310 на диспетчеризацию, тоже не мог ничего считать. После общения с поддержкой данфоса (это был 2019, тогда все еще было), они сказали выкинуть все мануалы, т.к. они не актуальны, подключиться к ECL с помощью родной программы настройки и там увидеть какие реально регистры стоят на переменных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных