Делаю проект систем ВК в лабораторном корпусе. В соответствии с СП 1.2.011-94 Цитата в помещениях "заразной зоны" не допускается установка системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами от подсоса воздуха и обратного тока Что это значит, и какие мероприятия в данном случае актуальны. Если кто то знает что то об этом либо имеет свое мнение просьба высказаться и помочь. Обратные клапаны на водоразборе это защита от обратного тока, но что спасет от подсоса воздуха??!! Аварийный повысительный насос?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
26.2.2007, 17:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Что это значит Это значит, что у Вас должна быть лицензия на это дело. С обычной можете отдыхать
|
|
|
|
|
27.2.2007, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(andrey R @ Feb 26 2007, 17:20 ) Цитата Что это значит Это значит, что у Вас должна быть лицензия на это дело. С обычной можете отдыхать Да при чем здесь лицензия, вопрос о лицензии не стоит, нужно решение. И если кто то в курсе просьба отписаться. andrey R к тому же вы о себе целый топ создали, а на такой легкий вопрос ответить вам как будто бы что то мешает.
|
|
|
|
|
27.2.2007, 10:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так о себе, любимом, я знаю гораздо больше, чем об этом Кстати, в том самом топе мне рекомендовали помалкивать, если чего не знаю. Вот я и воспоследовал рекомендациям Просто, имея приличный опыт проектирования, я избегаю делать то, в чём не разбираюсь, и что подпадает под спецразделы. Научен.
|
|
|
|
|
27.2.2007, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Непосредственно в технологию я не суюсь, занимаюсь только частью ВК самой обыкновенной и считаю что поставленые условия не являются чисто технологическими и решаются стандартными методами. Я в вопросе уже перечислил некоторые из них, и просто хотел что бы со мной поделились размышлениями, вот собственно и все. Что может помочь от подсоса воздуха в систему водоснабжения и восприпятствовать обратный ток воды, тоесть попадание внешней среды в систему водоснабжения.
|
|
|
|
|
27.2.2007, 11:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Что может помочь от подсоса воздуха в систему водоснабжения Разрыв струи?
|
|
|
|
|
27.2.2007, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 11:33 ) Цитата Что может помочь от подсоса воздуха в систему водоснабжения Разрыв струи? Тоесть я так понимаю речь идет о наливном аккумуляторе с поплавковым клапаном. Впринципе решение стоящее. Спасибо andrey R
|
|
|
|
|
27.2.2007, 13:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это не решение - просто мысли вслух.
|
|
|
|
|
27.2.2007, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
У меня есть случай из практики, видимо, из него найдете намек на ответ. Но мне надо день-два, чтобы написать. Время терпит?
|
|
|
|
|
27.2.2007, 15:38
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А что за подсос воздуха такой? Может гидролифт какой эжектор. Пока обратный клапан держит воздуху туда не подсосаться. Если есть технолог его пытать надо. Решения то они комплексные д.б.
|
|
|
|
|
27.2.2007, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Skorpion @ Feb 27 2007, 15:13 ) У меня есть случай из практики, видимо, из него найдете намек на ответ. Но мне надо день-два, чтобы написать. Время терпит? Время есть, буду ждать
|
|
|
|
|
27.2.2007, 17:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Daymonic @ Feb 26 2007, 17:17 ) Делаю проект систем ВК в лабораторном корпусе. В соответствии с СП 1.2.011-94 Цитата в помещениях "заразной зоны" не допускается установка системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами от подсоса воздуха и обратного тока Что это значит, и какие мероприятия в данном случае актуальны. Если кто то знает что то об этом либо имеет свое мнение просьба высказаться и помочь. Обратные клапаны на водоразборе это защита от обратного тока, но что спасет от подсоса воздуха??!! Аварийный повысительный насос? Ежели обратный клапан не выпускает воду из трубы, то как туда засосет воздух? Я бы поставил обратные клапаны еще и перед водоразборными точками.
|
|
|
|
|
27.2.2007, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
да уж. вы вопрос поподробней сформулируйте
|
|
|
|
|
28.2.2007, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(dudkas3 @ Feb 27 2007, 17:45 ) да уж. вы вопрос поподробней сформулируйте Я в такой же ситуации как и вы, у меня перед глазами СП 1.2.011-94 и от туда вышеприведенные строчки. Не уделить им внимание решительности не хватает, но и понять что имел ввиду автор нормы получается с трудом.
|
|
|
|
|
28.2.2007, 9:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Надо понимать , при опорожнении системы воздух с капельной инфекцией не должен заполнять трубопровод. Наверное клапаны должны отсекать зону заражения от остальной сети и смесители должны опорожняться под себя (прошу прощения). Может и вентиляционщик должен придумать дисбаланс.
|
|
|
|
|
28.2.2007, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Обратные клапаны буду ставить на всех водоразборах, противотока точно не будет а вот Цитата смесители должны опорожняться под себя здесь хотелось бы поподробней, просто не понял выражения
|
|
|
|
|
28.2.2007, 10:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Имелось в виду что опорожнение участков зараженной зоны должно происходить там же, где установлена водоразборная арматура, ну смывные краны на высоте 0.5 или типа того. Но это только предположения.
|
|
|
|
|
28.2.2007, 10:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
При нормальной работе сети - смесители не опорожняются. При ремонте/замене -зона должна дезинфицироваться до прихода сантехников.
|
|
|
|
|
28.2.2007, 12:43
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Перебдеть лучше чем недобдеть
|
|
|
|
|
28.2.2007, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Посмотрите новую тему "Записки практика 4". Может быть, что-то близко к Вашей теме?
|
|
|
|
|
1.3.2007, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Случай конечно интересный, и в чем то пересекается с моим случаем, но я полагаю и для вас был бы полезен обратный клапан на подводке и... разрыв струи ХВС. Спасибо.
|
|
|
|
|
  |