Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гидроудар в системе, Гидроудар в системе при наливе горячей воды в автоцистерну
StSVik
сообщение 16.12.2022, 16:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Добрый день.
Возник вопрос относительно гидравлического удара в системе.
Технологический процесс следующий: есть емкость объемом 50 м3. в ней вода нагревается до +95 град.С при помощи ТЭНов.
Данная вода подается на стояк налива при помощи центробежных насосов (один - рабочий, второй - резервный). Налив осуществляется в автомобильную цистерну.

Гидравлический удар происходит, когда насос включается и когда отключается. В процессе налива гидравлических ударов нет. Режим работы насоса - включение, когда приехала автоцистерна и после ее заполнения - отключение. и так в течение суток.
параметры насосов: G=63м3/ч, Н=25 м.
Гидравлические удары небольшие по величине, но все равно это плохо для трубопроводов. Визуально наблюдаются на вертикальном участке: есть вертикальный участок подъема трубопровода на сущ. эстакаду в 15 метрах от стояка налива.

Но самое интересное, что данные гидроудары возникают не при каждом заполнении машины. т.е. при заправке одной машины - есть гидроудар, а уже следующей, например, - нет гидроудара. все хаотично. Связано ли это с температурой воды (она практически в состоянии закипания)?

Вопрос: какие мероприятия помогут избежать гидравлических ударов в системе?

P.S. на площадке есть такая же существующая обвязка: стоят емкость 50 м3 и насос G=63м3/ч, Н=17 м. Но температура нагрева воды в емкости 80 град.С. Гидравлических ударов никогда не наблюдалось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 51)
HeatServ
сообщение 16.12.2022, 16:52
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(StSVik @ 16.12.2022, 16:26) *
Добрый день.
Возник вопрос относительно гидравлического удара в системе.
Технологический процесс следующий: есть емкость объемом 50 м3. в ней вода нагревается до +95 град.С при помощи ТЭНов.
Данная вода подается на стояк налива при помощи центробежных насосов (один - рабочий, второй - резервный). Налив осуществляется в автомобильную цистерну.

Гидравлический удар происходит, когда насос включается и когда отключается. В процессе налива гидравлических ударов нет. Режим работы насоса - включение, когда приехала автоцистерна и после ее заполнения - отключение. и так в течение суток.
параметры насосов: G=63м3/ч, Н=25 м.
Гидравлические удары небольшие по величине, но все равно это плохо для трубопроводов. Визуально наблюдаются на вертикальном участке: есть вертикальный участок подъема трубопровода на сущ. эстакаду в 15 метрах от стояка налива.

Но самое интересное, что данные гидроудары возникают не при каждом заполнении машины. т.е. при заправке одной машины - есть гидроудар, а уже следующей, например, - нет гидроудара. все хаотично. Связано ли это с температурой воды (она практически в состоянии закипания)?

Вопрос: какие мероприятия помогут избежать гидравлических ударов в системе?

P.S. на площадке есть такая же существующая обвязка: стоят емкость 50 м3 и насос G=63м3/ч, Н=17 м. Но температура нагрева воды в емкости 80 град.С. Гидравлических ударов никогда не наблюдалось
С температурой связано, однозначно, околокипящая вода может быть участками и перегретой, т.е. микропузырьки пара там есть стопроцентно.
Вариантов тут два. Или снижать температуру, или попытаться устроить более активное перемешивание в процессе нагрева. 50 тонн тэнами... богатая контора, гляжу))

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.12.2022, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.12.2022, 17:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(StSVik @ 16.12.2022, 16:26) *
Вопрос: какие мероприятия помогут избежать гидравлических ударов в системе?

"Мягкий" пуск насоса (и остановка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.12.2022, 17:32
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 16.12.2022, 17:15) *
"Мягкий" пуск насоса (и остановка).

Врядли, гидроудар формируется на разрежении, в улитке, перед лопатками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2022, 17:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(HeatServ @ 16.12.2022, 17:32) *
Врядли, гидроудар формируется на разрежении, в улитке, перед лопатками.

Да, что Вы говорите?
Цитата
при помощи центробежных насосов (один - рабочий, второй - резервный)

При включении рабочего насоса закрывается обратный клапан резервного, и происходит гидравлический удар, что на холодной воде, что на горячей. Так же, ГУ возникает и при останове насоса, когда закрывается обратный клапан на нем.
Типтоп предложил верное решение, только плавность пуска нужно растянуть секунд на десять, не менее.
Самый эффективный вариант, закрыть запорную арматуру на напорном патрубке резервного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2022, 18:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



https://www.youtube.com/watch?v=gRJsyn51EJM
Рекомендую к изучению темы. Особенно, страдающим бессонницей, напрочь вылечит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.12.2022, 18:44
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Галиев @ 16.12.2022, 17:55) *
Да, что Вы говорите?

Этот эффект можно увидеть воочию, коли очи промыты ключевою водою, при заваривании чая. Не надо пытаться даже глубже меня в физику. Особенно Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.12.2022, 20:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33390
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У меня счетчики на воде хочут поверки уже, а я все стенку не вернул на шкаф за бачком, снятую для доступа к монтажу счетчиков квартирных. И когда стою возле белого кореша, то все время вижу как при закрытии клапана на бачке дергаются трубы ХВС. Но ведь и при включении смесителя на мойке, даже на полоборота трубы дергаются, но чуть слабее. А ГВС труба, явно сволочь, она не дергается при включении ГВС на кухне.
Вот читают тут и внемлю- может какой насос поставить перемешивать воду в бачке или еще где, что б трубы не дергались? И уже 19 лет так дергаются, ранее то мне не видно было, дверца шкафа была на месте, а сейчас в кладовке стоит.
Или таки крепление на трубу поставить? Там так неудобно подлезать с дрелью для установки крепежа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 16.12.2022, 21:23
Сообщение #9


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Можно подобрать соответствующую арматуру бачка. Соответствующую, значит с плавным открытием и плавным закрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2022, 21:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(HeatServ @ 16.12.2022, 18:44) *
Этот эффект можно увидеть воочию, коли очи промыты ключевою водою, при заваривании чая. Не надо пытаться даже глубже меня в физику. Особенно Вам.

Где то с пол года назад, один либераст из Санкт Петербурга возмущался фотографиями разрушенных крыльчаток насосов, дескать не надо ему такие картинки показывать, вера не позволяет на них смотреть. Спор был на тему контроля работы циркуляционного насоса. Это к тому, как ослиная моча может оказывать на мозг инженера негативное воздействие. Хотя, как ее раздобыть? Но ведь умудряются же некоторые.
Могу посоветовать, примите -не примите дело Ваше. Отметив пятницу, не садитесь за компутерную клавиатуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.12.2022, 0:47
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Галиев @ 16.12.2022, 21:32) *
Где то с пол года назад, один либераст из Санкт Петербурга возмущался фотографиями разрушенных крыльчаток насосов, дескать не надо ему такие картинки показывать, вера не позволяет на них смотреть. Спор был на тему контроля работы циркуляционного насоса. Это к тому, как ослиная моча может оказывать на мозг инженера негативное воздействие. Хотя, как ее раздобыть? Но ведь умудряются же некоторые.
Могу посоветовать, примите -не примите дело Ваше. Отметив пятницу, не садитесь за компутерную клавиатуру.

Ты мерзкий какой-то, ненастоящий будто-бы. Обычно таких урожов на..й расстреливают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 17.12.2022, 6:37
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Цитата(HeatServ @ 16.12.2022, 16:52) *
50 тонн тэнами... богатая контора, гляжу))


Тэнами происходит догрев воды от +70 град. Нагрев от +5 до +70 - от тепловых сетей

Да, скорее всего надо частотник поставить и забыть.
Смущает именно то, что существующий налив работает без всего этого. Разница только в температурах. Но, думаю, попробую уговорить заказчика уменьшить температуру. Так, для эксперимента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 17.12.2022, 7:37
Сообщение #13


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



А скорость наполнения этой накопительной ёмкости. Она какая?
Вот наполняете одну цистерну. Получаете то, что называете здесь "гидроударом". Обращали внимание, какой уровень в ёмкости в этот момент или период?
Уровень в ёмкости постоянный, или всё-таки переменный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 17.12.2022, 8:17
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Цитата(altsem @ 17.12.2022, 7:37) *
Обращали внимание, какой уровень в ёмкости в этот момент или период?
Уровень в ёмкости постоянный, или всё-таки переменный?


Наполнение ёмкости осуществляется по уровнемеру. Снизился - идёт заполнение. Это контролирует оператор. Если нет воды, то налива уже не будет. Налив происходит в конце смены. И нагрев воды происходит в ночное время - чтобы успеть нагреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 17.12.2022, 8:55
Сообщение #15


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Да, нужно "сгладить" старт/стоп насоса. Там скорее всего не гидроудар, а резонанс на указанном Вами участке. И резонанс этот происходит при определённом сочетании температуры воды и гидравлического подпора насоса в моменты стартов/стопов. Просто проблема и её показатель имеют разные локации. Подпоры в течении дня у вас там разные, поэтому появляется ощущение хаотичности явления (а оно не хаотично).
Или электроникой закрывать вопрос, или стартовым бай-пассом, или стартом/стопом на "закрытую задвижку". Электроникой решать, наверное, будет более экономично и менее трудозатратно.

Цитата(Галиев @ 16.12.2022, 17:55) *
Самый эффективный вариант, закрыть запорную арматуру на напорном патрубке резервного насоса.

Разве здесь сообщалось, что эта арматура открыта?
Резервный насос может быть вообще отключен, и по напору, и по всасу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.12.2022, 22:47
Сообщение #16


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Фигнёй какой-то маетесь. Ну удар, ну и чо? Трубы же с эстакады не слетают. Вот если бы прыгало всё так, что подходить страшно, тогда да. А так, стучит и пусть стучит. Значит, работает. Вот перестанет стучать - пора задуматься тогда. А на.... Зачем то есть, воду в ёмкости без давления греть до 95ти? Это ж реальный кипяток, кому от этого теплее-то? Убавьте до 80, сэкономите электричества, и удар сам собой пройдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 17.12.2022, 23:22
Сообщение #17


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Может быть по технологии требуется не менее чем скажем 85-87...
Может быть ходки цистерн экономят...
Кто его знает, по какой причине догревают ТЭНами аж до 95гр?..
Как бы ни пытался автор дать подробное описание своего вопроса, всё равно остаются "белые пятна".
По задаче 95градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.12.2022, 13:23
Сообщение #18


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(altsem @ 17.12.2022, 23:22) *
Может быть по технологии требуется не менее чем скажем 85-87...
Может быть ходки цистерн экономят...
Кто его знает, по какой причине догревают ТЭНами аж до 95гр?..
Как бы ни пытался автор дать подробное описание своего вопроса, всё равно остаются "белые пятна".
По задаче 95градусов.

Да я понимаю, что схемы всякие бывают. Но вот вросла в мой мозг цифра - 20 градусов недогрев до температуры насыщения при заданном давлении. Иначе бомбёжка начинается. Вот она и начинается. А где 80 - там нет её. Так что, или температуру понизить, или давление поднять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.12.2022, 14:10
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 18.12.2022, 13:23) *
или давление поднять.

Атмосферное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 18.12.2022, 15:58
Сообщение #20


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(Машинист @ 18.12.2022, 13:23) *
Да я понимаю, что схемы всякие бывают. Но вот вросла в мой мозг цифра - 20 градусов недогрев до температуры насыщения при заданном давлении. Иначе бомбёжка начинается. Вот она и начинается. А где 80 - там нет её. Так что, или температуру понизить, или давление поднять.

Конечно, самое "близкое", методом научного тыка, сбрасывать температуру до исчезновения "ударов".
Цитата(HeatServ @ 18.12.2022, 14:10) *
Атмосферное.

Там, если уж собрались нагревать до +95 при атмосферном давлении, изначально надо было предусмотреть двухступенчатую схему подъёма. То-есть, перед парой основных насосов установить вспомогательный с пологой характеристикой. При этом основные насосы должны были быть менее "крутыми" по напору, что уже хорошо, но более обеспеченными по параметру NPSH. Ну и старт/стоп "разнести" релюхой задержки буквально на четверть-секунды. И не было бы никаких ударов. Но теперь уже поздно такими "реконструкциями" заниматься.

Сообщение отредактировал altsem - 18.12.2022, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.12.2022, 16:29
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(altsem @ 18.12.2022, 15:58) *
Конечно, самое "близкое", методом научного тыка, сбрасывать температуру до исчезновения "ударов".

Там, если уж собрались нагревать до +95 при атмосферном давлении, изначально надо было предусмотреть двухступенчатую схему подъёма. То-есть, перед парой основных насосов установить вспомогательный с пологой характеристикой. При этом основные насосы должны были быть менее "крутыми" по напору, что уже хорошо, но более обеспеченными по параметру NPSH. Ну и старт/стоп "разнести" релюхой задержки буквально на четверть-секунды. И не было бы никаких ударов. Но теперь уже поздно такими "реконструкциями" заниматься.

Да ладно, богатая контора, разорятся на обвязку.
Мы на 90% из воды, по сути своей - беспокойные огурцы. И вот нашёлся беспокойный огурец и занялся проблемой.
Это ли не прекрасно?

Сообщение отредактировал HeatServ - 18.12.2022, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.12.2022, 19:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(HeatServ @ 17.12.2022, 0:47) *
Ты мерзкий какой-то, ненастоящий будто-бы. Обычно таких урожов на..й расстреливают.

Не ожидал, что на форуме такая дрянь окажется. Не инженер ни разу. Тьфу, бл.ть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 18.12.2022, 20:26
Сообщение #23


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(HeatServ @ 18.12.2022, 16:29) *
И вот нашёлся беспокойный огурец и занялся проблемой.
Это ли не прекрасно?

Это.. об гл.ув.тов. Галиеве?
Да.
Согласен!
"Это хорошо!"©

Сообщение отредактировал altsem - 18.12.2022, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.12.2022, 8:26
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(altsem @ 18.12.2022, 20:26) *
Это.. об гл.ув.тов. Галиеве?
Да.
Согласен!
"Это хорошо!"©

Да, о нём, вывел меня на чистую воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 19.12.2022, 9:11
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Цитата(altsem @ 17.12.2022, 23:22) *
Может быть по технологии требуется не менее чем скажем 85-87...
Может быть ходки цистерн экономят...
Кто его знает, по какой причине догревают ТЭНами аж до 95гр?..

Да, требует технология. Эта вода используется для обработки нефтяных скважин. Технологи по эксплуатации требуют не менее 90 град. Но пока доедет цистерна до скважины. Поэтому принимаем 95. А пока цистерна доедет до скважины, то и 90 будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 10:41
Сообщение #26


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Тэк-с!... Нужна новатцыя. Понял.
Сейчас немного занят.
Попозже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.12.2022, 11:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33390
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(StSVik @ 19.12.2022, 9:11) *
Да, требует технология. Эта вода используется для обработки нефтяных скважин. Технологи по эксплуатации требуют не менее 90 град. Но пока доедет цистерна до скважины. Поэтому принимаем 95. А пока цистерна доедет до скважины, то и 90 будет

Оснастить цистерны горелками, как у битумовозок? И попутного газа никакого нет на скважине или это для процессов пока бурят и еще нет там ничего? А завязнет цистерна по дороге, то до весны ждать оттаивания авто и оттаивания цистерны, если не успеть с помощью к нему?
А гидроудар ваш к Т среды перекачиваемой не имеет отношения. Только напор насоса и потери давления в трубе.
А высокий столб воды при отключении давит на ОК в обвязке насоса и хлопает он от души. При включении- зависит от опорожненности напорного участка. Если успел опорожниться, то масса воды и еще и отвод небось под 90 гр наверху, вот вам и резкое изменение направления и дерганье трубы. Хоть холодной, хоть горячей. Крепите хомутами и не волнуйтесь за трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 12:12
Сообщение #28


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Искажается условие задачи. Там у автора ещё Р.S. был
Цитата(StSVik @ 16.12.2022, 16:26) *
P.S. на площадке есть такая же существующая обвязка: стоят емкость 50 м3 и насос G=63м3/ч, Н=17 м. Но температура нагрева воды в емкости 80 град.С. Гидравлических ударов никогда не наблюдалось

Разница только в температуре. В установке с Т 80гр. ударов нет, независимо от уровня в ёмкости.
То-есть, разница только в температуре, извиняюсь, флюида.

Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.12.2022, 13:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



А может проблемка то с резким изменением потока жидкости , нагретой где то почти до кипения и давлением в потоке. При резком останове насоса высокой температуре воды и где то повышенном в результате работы насоса давлении воды оно резко падает и где то становиться меньше атмосферного ,это обычно за обратным клапаном насоса (ОК) , что приводит к одномоментному вскипанию в данном месте и очень резкому , ударному закрытию ОК Что и похоже на гидроудар .

Сообщение отредактировал svoroponov - 19.12.2022, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 13:31
Сообщение #30


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



О том и речь.
При старте, получаем разряжение на всасывающем патрубке насоса.
При останове, получаем резкое разряжение на напорном патрубке насоса.
На лопатках турбины, если какую кавитацию и получаем, то это на тряску стояка никак не влияет. Хотя, конечно, разрушит со временем турбину насоса. Но это уже мелочи.

А "удары" на старте, скорее всего, получаем ближе к вечеру, когда ёмкость близка к состоянию опорожнения.

Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 19.12.2022, 13:50
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 587
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Ну а если рассмотреть установку клапана гашения гидроудара?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100re.jpg ( 28,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.12.2022, 13:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну так ясно. Всипание жидкости и появление что то типа паровой пробки плюс реакция на это вашей арматуры
Что то подобное я уже проходил лет 5 назад . Поставили вместо пускателей контакторы с плавным пуском электродвигателей (насосов).Они и в России выпускаются на нескольких предприятиях .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 14:05
Сообщение #33


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(svoroponov @ 19.12.2022, 13:54) *
Ну так ясно. Всипание жидкости и появление что то типа паровой пробки плюс реакция на это вашей арматуры
Что то подобное я уже проходил лет 5 назад . Поставили вместо пускателей контакторы с плавным пуском электродвигателей (насосов).Они и в России выпускаются на нескольких предприятиях .

Наверное это будет самый толковый вариант. Остаётся только выложить для автора какую-нибудь "наводку", в виде какой-нибудь ссылки, в виде примера.

Цитата(Хитрый Лис @ 19.12.2022, 13:50) *
Ну а если рассмотреть установку клапана гашения гидроудара?

Где этот гаситель ставить? ДО насоса, для сглаживания старта, или ЗА насосом, для сглаживания останова? Или сразу две штуки, ДО и ЗА?

Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.12.2022, 14:33
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А что за насос вообще? Может он там зверюга какой на 20 киловатт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 14:48
Сообщение #35


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(HeatServ @ 19.12.2022, 14:33) *
А что за насос вообще? Может он там зверюга какой на 20 киловатт?


При G=63м3/ч, Н=25 м, далеко не 20. Очень далеко. Но(!) одноступенчатый.
(О марке и модели конечно неплохо бы было узнать, от автора (и вот тоже, про G=63м3/ч, Н=25 м, это действительные рабочие, или крайние паспортные данные??? То-есть, это практическая рабочая точка на паспортной дуге, или что это? ))
Цитата(altsem @ 17.12.2022, 23:22) *
Как бы ни пытался автор дать подробное описание своего вопроса, всё равно остаются "белые пятна".


Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 19.12.2022, 15:05
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Цитата(HeatServ @ 19.12.2022, 14:33) *
А что за насос вообще? Может он там зверюга какой на 20 киловатт?


насос WILO серия BL 65/295-7,5/4. эл. мощность 7,5 кВт

Цитата(altsem @ 19.12.2022, 14:48) *
При G=63м3/ч, Н=25 м, далеко не 20. Очень далеко. Но(!) одноступенчатый.
(О марке и модели конечно неплохо бы было узнать, от автора (и вот тоже, про G=63м3/ч, Н=25 м, это действительные рабочие, или крайние паспортные данные??? То-есть, это практическая рабочая точка на паспортной дуге, или что это? ))


это рабочий режим - замерен при помощи расходомера (установлен на стояке налива). Напор - по показаниям манометров до и после насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 15:05
Сообщение #37


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Товарищи представители Инженерного корпуса АВОК!
Задача поставлена. Требуемые уточнения даны. Варианты перебраны.
Теперь надо не ля-ля-ля-тра-ля-ля, но всего лишь - решить задачу.

За работу, товарищи Инженеры!

___________________________________
К автору...
Перед тем как ставить задачу, надо (бы) было постоять с блокнотиком около установки и записать те условия, при которых происходят "удары". И не заменять сию составляющую своей работы на отсылы к "хаотичности" явления smile.gif .

Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 15:22
Сообщение #38


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Осталось только выяснить у автора одну подробность. :
"Удары", когда они происходят, они происходят только в старте/стопе, или в периоде работы насоса тоже наблюдаются? (это важно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 19.12.2022, 15:34
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Цитата(altsem @ 19.12.2022, 15:22) *
Осталось только выяснить у автора одну подробность. :
"Удары", когда они происходят, они происходят только в старте/стопе, или в периоде работы насоса тоже наблюдаются? (это важно)

только при пуске/стопе насоса. в процессе налива воды гидроударов не выявлено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 15:49
Сообщение #40


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Спасибо! Ну вот и всё.
Сейчас господа Инженеры закроют Ваш вопрос. Теперь это дело двух-трёх минут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.12.2022, 16:28
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50408
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(StSVik @ 19.12.2022, 15:34) *
только при пуске/стопе насоса. в процессе налива воды гидроударов не выявлено.

Плавный пуск/останов надо колхозить тогда. Или включать насос в режиме "работа на себя", т.е. закрытую задвижку. Отключать так же, закрыли на напоре задвижку и только потом гасим насос.

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.12.2022, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 16:46
Сообщение #42


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Ну вот и помогли. Вот и решение.
Я ж ведь обещал huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 19.12.2022, 17:15
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Всем спасибо. Будем пробовать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.12.2022, 17:19
Сообщение #44


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44786
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Так как предложение плавного пуска в последнее время расценивается как склонение к откатам датчанам.
Предлагаю проверенный лично способ.
Ручной ящик с рукояткой и специально обученный человек пускает насос на закрытую задвижку звезда/треугольник, после запуска идет открывать задвижку. Останов обратным порядком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.12.2022, 17:44
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33390
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



усё оказалось проще- наливальщик у крана косорукий просто оказался.Как кран резко откроет, так гидроудар. Как плавно открывает, так нет его. Ну и с закрытие тоже та же песня. И при этом насос должно работать, а потом задвижку открывать.
Инструкцию возле крана надо повесить и про замерзание в вертикальном участке не забыть- вдруг следующая машина придет через 4 часа, а там труба голая и минус 40- замерзнет же, если не опорожнить.
не надо туда гастеров с южных районов ставить- они про замерзнуть в первый год не запоминают, только сами мерзнут.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.12.2022, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 18:13
Сообщение #46


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Ещё проще. Нет никакого такого наливщика. Есть оператор на кнопке.

И есть насос. Который либо ON, либо OFF...

Цитата(StSVik @ 19.12.2022, 17:15) *
Всем спасибо. Будем пробовать!

Ну... чем могли huh.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 19.12.2022, 19:19
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Поддержу товарища Галиева - кмк хлопает обратный клапан резервного насоса. Звук резкий и беспокойный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.12.2022, 20:51
Сообщение #48


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Угу-м... Это если резервный насос включен в сеть...
А Вам известно, что оно в системе?
Хлопает только при старте, или только при стопе?
А почему при Т 80гр не хлопает?

Ну вот почему

Товарищ Инженер, Вы вообще первый пост читали?..

Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.12.2022, 20:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33390
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(altsem @ 19.12.2022, 18:13) *
Ещё проще. Нет никакого такого наливщика. Есть оператор на кнопке.

Еще проще- нет никакой кнопки и электра от дизеля заведенного весной и работающего до весны и подсобник у крана ф100(150).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 21.12.2022, 8:31
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Если при Т = 80 нет гидроударов, то снижайте температуру до этого значения. Если по технологии температуру понизить нет возможности, то ставьте частотники, настроив их на плавные пуск и останов, проблема снимется сама собой.
Можно попробовать уменьшить диаметр рабочих колес у более высоконапорных насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 22.12.2022, 21:47
Сообщение #51


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(Тепловед @ 21.12.2022, 8:31) *
Если при Т = 80 нет гидроударов, то снижайте температуру до этого значения. Если по технологии температуру понизить нет возможности, то ставьте частотники, настроив их на плавные пуск и останов, проблема снимется сама собой.
Можно попробовать уменьшить диаметр рабочих колес у более высоконапорных насосов.

При входе насоса в постоянный режим, ударов нет. Отдельно уточнялось.
Значит будет вполне достаточно снабдить насос плавными пускателями. На такой насос плавный пускатель стоит порядка 300 евро. Растягивание периодов старта/стопа возможно до 60-ти секунд.

Впрочем, автор наверное уже сам всё нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимошёл
сообщение 13.9.2024, 16:53
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814



Без подробных схем трубопроводов по высоте, трудно что-то сказать. Поэтому отвлекусь. Атмосферный деаэратор стоит не менее чем на 3м выше подпиточных насосов. Температура в АД - 100 Град С. Таким образом создается гарантированный подпор на всасе насоса выше точки вскипания. На всасе насоса в любом случае создается пониженное давление. Может по аналогии?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274