> Отключение вентсистемы по сигналу Пожар
nok7
сообщение 26.12.2022, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Здравствуйте!

Имеется вентсистема (заслонка, фильтры, вентилятор) с управлением от частотного преобразователя, щита автоматики нет. Все оборудование и частотник поставляет производитель вентсистем. Модель и марка частотника не указаны: сами не знают, какой поставят. Вопрос вот в чем. При пожаре систему отключать через расцепитель в щите электропитания или у частотников предусматривается функция принятия сигнала Пожар от системы АПС, чтобы этот сигнал привести сразу на частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
magnat2011
сообщение 26.12.2022, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



по нормам должна вся вентиляция обестачиваться в щитовой силовым расцепителем,
при чем что б взвести нужно к нему подойди ножками и взвести ручками ...
так же не запрещено продублировать отдельно каждым сигналом на каждую пв систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.12.2022, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(nok7 @ 26.12.2022, 12:24) *
Здравствуйте!

или у частотников предусматривается функция принятия сигнала Пожар от системы АПС, чтобы этот сигнал привести сразу на частотник?



ну как построете схему автоматики. Допустим если управление RS485 или с панели управления то не у всех ПЧ можно сконфигурировать дискретные входы на останов по внешнему сигналу.

если управление с клемм. то без проблем последовательно на клемму старт через УК-ВК сигнализации. только обратной связи не будет почему остановлен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 28.12.2022, 7:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Современные частотники имеют специальные входы - "Аварийный останов", не все правда. Но у всех можно настроить дискретный вход на останов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 25.1.2023, 14:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Если нужно обрубать общее питание щитов ОВ, то для этого такие шкафы есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных