Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кратность воздухообмена в электрощитовой, Кратность воздухообмена в электрощитовой
satir15
сообщение 10.2.2023, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



Подскажите пожалуйста коллеги из какого нормативного документа брать кратность воздухообмена в электрощитовой...или придется делать расчет по тепловыделениям от установленного оборудования по мощности? в ПУЭ не увидел, с СП тоже...в старых темах этого нет да и нормативка там уже недействующая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
ИОВ
сообщение 10.2.2023, 18:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Придётся делать расчёт на ассимиляцию теплоизбытков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.2.2023, 18:51
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Который невозможно сделать. За обычные при проектировании время и деньги.
Так как не один электрик не даст теплопоступлений с километров своих кабелей, сотен автоматических выключателей, сотен соединителей.
Ну с ИБП дадут, если есть, стабилизатора и на этом всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 11.2.2023, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(Vano @ 10.2.2023, 18:51) *
Который невозможно сделать. За обычные при проектировании время и деньги.


В данном случае время и деньги ничего не решают.
Тупому сколько ни дай, ничего не сделает.
Все решают личные знания и опыт. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 11.2.2023, 13:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(satir15 @ 10.2.2023, 17:06) *
Подскажите пожалуйста коллеги из какого нормативного документа брать кратность воздухообмена в электрощитовой...или придется делать расчет по тепловыделениям от установленного оборудования по мощности? в ПУЭ не увидел, с СП тоже...в старых темах этого нет да и нормативка там уже недействующая

Нафига в щитовой какой то обмен воздуха. Надо подобрать оборудование чтоб ничего не грелось и работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2023, 17:37
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(dmchehow @ 11.2.2023, 13:59) *
Нафига в щитовой какой то обмен воздуха. Надо подобрать оборудование чтоб ничего не грелось и работало.

Ага и чтоб еще охлаждало.
В рассчитанной по ПУЭ электрощитовой греются кабели и выключатели.
А если не греются, то проектная ошибка и перезаложился проектировщик за деньги заказчика.
А оборудование типа ИБП и стабилизатора тоже не охлаждает воздух, но нагревает.

Цитата(99887766 @ 11.2.2023, 13:03) *
В данном случае время и деньги ничего не решают.
Тупому сколько ни дай, ничего не сделает.
Все решают личные знания и опыт. smile.gif

Эт да. Краты по опыту и реализация крат по нему же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2023, 11:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 11.2.2023, 17:37) *
Краты по опыту и реализация крат по нему же.

Нет, конечно!
Кратность - это воздухообмен по объёму помещения. А объём помещения не имеет ничего общего с начинкой, выделяющей тепло. Площадь электрощитовой в большинстве случаев зависит от "нарезки" помещений на этаже, а высота почти всегда равна высоте этажа - т.е. объём помещения с величиной теплоизбытков в электрощитовой не связан.
А в щитовой одной и той же площади м.б 1-2 шкафа, а м.б. 5-6. Насыщенность начинки шкафов тоже разная - есть простенькие, а есть с ЧРП. ИБП вообще особ-статья.
Тут правильно заметили:
Цитата(99887766 @ 11.2.2023, 13:03) *
В данном случае время и деньги ничего не решают.
Тупому сколько ни дай, ничего не сделает.
Все решают личные знания и опыт. smile.gif

ТС уверен:
Цитата(dmchehow @ 11.2.2023, 13:59) *
Нафига в щитовой какой то обмен воздуха. Надо подобрать оборудование чтоб ничего не грелось и работало.

И если уровень знаний и опыта у разработчика электрооборудования щитовой такой же, как у ТС, тогда беда для ЗАКа. wink.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2023, 14:54
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 12:53) *
ТС уверен:


Не ТС, а безграмотный комментатор. Так, ради справедливости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.2.2023, 14:59
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В конечном итоге у вас получаться все равно кратности.
И эти кратности вы занесете в таблицу воздухообменов.
Поэтому кратности по опыту.
Так как по насыщенности электрощитовая должна получаться примерно одинаковая.
Если в щитовой свободно - ошибка, если не влезает оборудование - ошибка.
Если нет ошибки - то не учитывая ИБП и Стабилизатор примерно одна и та же повторяемая величина соотношение кубатуры помещения к теплопритокам.

ЧРП - а зачем он в электрощитовой с ВРУ здания?- они обычно там где электропривод.
Есть ограничения по длине кабелей - они обычно в насосных, ИТП там где сам электропривод.

ЧРП, как и ИБП и стабилизатор отдельная тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2023, 15:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 12.2.2023, 14:54) *
Не ТС, а безграмотный комментатор. Так, ради справедливости.

Да, Вы правы. А я не глянула ник ТС.


Цитата(Vano @ 12.2.2023, 14:59) *
В конечном итоге у вас получаться все равно кратности.

Следуя Вашей логике, во всех помещениях должна указываться кратность в нормах/рекомендациях/пособиях. clap.gif
На самом деле рулит СП 60.13330.2020:
Цитата
7.4.1 Требуемый расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять по расчету в соответствии с приложением Д и принимать большую из величин, необходимую для обеспечения санитарно-гигиенических норм или норм взрыво- пожаробезопасности с учетом эффективности систем вентиляции и требований к качеству воздуха помещений.
Определение количества воздуха, необходимого для обеспечения нормативных параметров воздушной среды в рабочей зоне по кратности воздухообмена не допускается, за исключением случаев, обоснованных нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

А в таблице воздухообменов для большинства помещений кратность является уже производной и никому неинтересной величиной - важна только для таких исключительных помещений.
Т.е. Вы искусственно переставляете местами причины и следствие в расчёте и таблице воздухообменов. Неужели по электрощитовым довелось работать только с малограмотными электриками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.2.2023, 15:52
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 15:31) *
Да, Вы правы. А я не глянула ник ТС.



Следуя Вашей логике, во всех помещениях должна указываться кратность в нормах/рекомендациях/пособиях. clap.gif
На самом деле рулит СП 60.13330.2020:

А в таблице воздухообменов для большинства помещений кратность является уже производной и никому неинтересной величиной - важна только для таких исключительных помещений.
Т.е. Вы искусственно переставляете местами причины и следствие в расчёте и таблице воздухообменов. Неужели по электрощитовым довелось работать только с малограмотными электриками?

Я знаю, что где рулит.
Но полученную кратность по расчету мы ставим в таблицу воздухообмена. И чуть запасика еще. И смотрим что на эксплуатации выходит.
И если все сделали правильно, архитекторы, электрики и овшники .... от объекта к объекту получаем одну и ту же кратность.
Возможна её корректировка по опыту эксплуатации.

А вам только с высокограмотными электриками? Они вам реально выдавали тепловыделения своих километров проводов в эл щитовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2023, 16:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 12.2.2023, 15:52) *
А вам только с высокограмотными электриками? Они вам реально выдавали тепловыделения своих километров проводов в эл щитовой?

Мне - с разными, не только грамотными.
Как рассчитывают свои показатели эти грамотные, меня вплотную не интересует - выдают официальное задание и несут ответственность за него. А вообще-то, у электриков есть свои методики, пособия, справочники с примерами - видела собственными глазами. Я ведь не могу отправить малограмотного электрика "не знамо куда", это непорядочно. smile.gif Есть у них даже примеры расчётов и калькуляторы свои. У грамотных есть и опыт уже. Но я не считаю нужным и возможным углубляться в проблемы и расчёты смежников, у меня и своих проблем, расчётов и непоняток хватает.
Не очень грамотных приходится подталкивать на верный путь и заставлять консультироваться с грамотными.
В молодости только промку проектировали для серьёзных производств - никогда щитовые по кратности не считали.
В последние 20 с лишним лет было много общественных зданий - ни разу по кратностям у меня не было. Причины примерные такой бессмыслицы уже указывала:
Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 11:53) *
... объём помещения не имеет ничего общего с начинкой, выделяющей тепло. Площадь электрощитовой в большинстве случаев зависит от "нарезки" помещений на этаже, а высота почти всегда равна высоте этажа - т.е. объём помещения с величиной теплоизбытков в электрощитовой не связан.
А в щитовой одной и той же площади м.б 1-2 шкафа, а м.б. 5-6.

Поэтому я не верю в универсальность такого метода:
Цитата(Vano @ 12.2.2023, 15:52) *
И если все сделали правильно, архитекторы, электрики и овшники .... от объекта к объекту получаем одну и ту же кратность.

Такое возможно только на идентичных объектах в объёмно-планировочных решениях и электрике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.2.2023, 17:33
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вам проще.
Я ГИП и кто как и что рассчитывает и что выдает я знаю.
И знаю что тепловыделение от кабелей они не дадут с приемлемой точностью для расчета.
Вы не хотите слушать - еще раз повторю:
сначала расчет - получаем кратность по нему
смотрим на эксплуатируемый объект, подтверждаем полученную кратность или корректируем
таким образом у нас получается некая кратность от объекта к объекту
для сравнения с расчетом в последующем КРАТНОСТЬ ПО РАСЧЕТУ
это без ИБП и особенно стабилизатора
как только они появляются
мы именно на их тепловыделения, а вот они более точно нам понятны, добавляем к вентиляции фреоновую сплит систему
так как становиться бессмысленно снимать тепловыделения одной вентиляцией

Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 16:35) *
Такое возможно только на идентичных объектах в объёмно-планировочных решениях и электрике.

за десятилетия проектирования все объекты становятся идентичными
надо только посмотреть в архиве

Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2023, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2023, 18:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 12.2.2023, 17:33) *
Вы не хотите слушать - еще раз повторю:
сначала расчет - получаем кратность по нему
смотрим на эксплуатируемый объект, подтверждаем полученную кратность или корректируем
таким образом у нас получается некая кратность от объекта к объекту
для сравнения с расчетом в последующем КРАТНОСТЬ ПО РАСЧЕТУ

за десятилетия проектирования все объекты становятся идентичными
надо только посмотреть в архиве

Ну почему же, я Вас слышу, читаю и понимаю.
Вы изобретаете велосипед, на котором уже давно катались проектировщики более старого поколения. smile.gif
Для многих производств в справочниках/пособиях/учебниках были указаны кратности. Иногда, в более опасных производствах, добавлялись слова "не менее". Эти кратности и были результатом применяемого Вами сегодня метода.
Но потом технологическое оборудование сильно трансформировалось/модифицировалось - стало бесполезно-бессмысленно везде применять "среднюю температуру по больнице". Кстати, это хорошо было заметно при расширении, реконструкции, тех. перевооружении в промке.
То же сАмое касается и электрики - у меня есть возможность сравнивать наши древние электрощитовые с современными.
А Вы пытаетесь меня уверить, что в щитовых одинаковой площади, но разной высоты и с разным количеством щитов нащупали единую кратность, подтверждаемую при эксплуатации. Это напоминают рекламу онлайн-продажи одежды/обуви, когда указывают, что размеры универсальные, всем подойдут.

А про опыт проектирования десятилетиями Вы сейчас не в те ворота играете - у меня опыт проектирования всего на год меньше Вашего возраста, указанного в профиле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 12.2.2023, 19:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



напомню:
14.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должнаобеспечиваться температура не ниже 5°С. В электрощитовых помещениях должно быть предусмотрено аварийноеосвещение.
При необходимости электрощитовые могут быть оборудованы принудительной вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.2.2023, 20:02
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 18:19) *
А Вы пытаетесь меня уверить, что в щитовых одинаковой площади, но разной высоты и с разным количеством щитов нащупали единую кратность, подтверждаемую при эксплуатации. Это напоминают рекламу онлайн-продажи одежды/обуви, когда указывают, что размеры универсальные, всем подойдут.

Не пытаюсь.
Я выше написал, а вы не прочитали - на разной площади разное количество щитов.
Если это не так - это проектная ошибка.
Высота - а что ей в разы отличаться?
4,5 метра скажем средняя
не может отличаться даже в два раза
2,25 быть и 9 метров.

Ваши ответы напоминают подбор обуви по замеру диаметров пальцев.
Вам электрики в задании некие данные приносят - заведомо подсчитанные на глаз, вы их ставите в расчет и утверждаете - вот она индивидуальность в каждой щитовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2023, 23:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 12.2.2023, 20:02) *
Не пытаюсь.
Я выше написал, а вы не прочитали - на разной площади разное количество щитов.
Если это не так - это проектная ошибка.
Высота - а что ей в разы отличаться?
4,5 метра скажем средняя
не может отличаться даже в два раза
2,25 быть и 9 метров.

Нет никакой проектной ошибки. Просто Вы не понимаете мои слова про "нарезку" помещений в здании - длина основных помещений от коридора до нар. стены чаще всего диктует длину помещения щитовой. Поэтому на одной и той же площади м.б. разное кол-во щитов.
При чём здесь "Высота ...4,5 метра скажем средняя"? В большинстве зданий высота этажа диктуется основными помещениями этажа и варьируется 2,5...4,5 м. Т.о. при воздухообмене по кратностям при одинаковом кол-ве щитов получите воздухообмены, отличающиеся почти в 2 раза при одинаковых теплоизбытках только из-за разной высоты помещений.
Это я ещё про Тнар не упомянула. На юге летняя +30...32, в средней полосе +22...24. А требования по максимальной Твнутр одинаковые.

Цитата(Vano @ 12.2.2023, 20:02) *
Вам электрики в задании некие данные приносят - заведомо подсчитанные на глаз, вы их ставите в расчет и утверждаете - вот она индивидуальность в каждой щитовой.

Я уже поняла, что за 2 десятка лет в проектировании Вам никогда не встречались нормальные грамотные электрики. А как ГИП Вы никогда не интересовались (чтобы иметь представление) общедоступными методиками с примерами для расчётов электриков. В таком случае Вам можно по кратностям - дальнейшее обсуждение бесполезно.
А я солидарна с автором поста № 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 0:03
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 23:36) *
Нет никакой проектной ошибки. Просто Вы не понимаете мои слова про "нарезку" помещений в здании - длина основных помещений от коридора до нар. стены чаще всего диктует длину помещения щитовой. Поэтому на одной и той же площади м.б. разное кол-во щитов.

Я как раз их с архитектором и нарезаю.
Диктует скорее ввод в здание и возможность устройство входа с улицы.
Количество щитов на единицу площади и тепловыделения на единицу площади - цифры постоянные.

Остальной ваш текст не интересен - остальное вы пишите не мне, а начинающим, что и ежикам понятно.
За задание электриков вы не отвечаете, что внутри задания и как проводился расчет электриками не знаете.
Нет предмета обсуждения.

________________________________________________________________________________
_______________________
А как проектировщик ОВ вы ИОВ должны и обязаны знать и уметь рассчитывать тепловыделения в электрощитовой лучше электрика, тем более с опытом работы почти 50 лет.

Сообщение отредактировал Vano - 13.2.2023, 0:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.2.2023, 7:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вентиляция - не моя тема, но, может, кто-нибудь пояснит бестолковому?
Для чего нужен воздухообмен в электрощитовой?
Если для ассимиляции тепловыделения от оборудования,то это не экономично.
ИМХО, естественная вентиляция + охлаждение кондиционерами (фанкойлами)..

Кстати, тепловыделения можно посчитать по суммарной потребляемой мощности.

Сообщение отредактировал SSA - 13.2.2023, 7:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 13.2.2023, 8:14
Сообщение #20


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Уважаемая ИОВ,
я правильно понимаю, что (как правило, обычно) Вы считаете вентиляцию (естественную или механическую)
в электрощитовых на ассимиляцию теплоизбытков от оборудования и кабелей (по заданию от смежников - электриков)?
Второй вопрос - в случае необходимости механической вентиляции - как предусматриваете управление вентиляцией
(если в своем разделе не предусматриваете, в задании что пишете) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 9:57
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(SSA @ 13.2.2023, 7:32) *
Вентиляция - не моя тема, но, может, кто-нибудь пояснит бестолковому?
Для чего нужен воздухообмен в электрощитовой?
Если для ассимиляции тепловыделения от оборудования,то это не экономично.
ИМХО, естественная вентиляция + охлаждение кондиционерами (фанкойлами)..

Кстати, тепловыделения можно посчитать по суммарной потребляемой мощности.

А как будет работать эта естественная вентиляция.
Как её регулировать?
Летом на улице одно, зимой другое.
Как ей обеспечить для работы приток?
Дверь противопожарная с притвором.
____________________________________
фанкойлы не есть хорошо - вода под давлением в электротехническом помещении
лучше фреоновый сплит
_________________________________________________________________
Считать по суммарной мощности чего? Электропотребителей здания?

Сообщение отредактировал Vano - 13.2.2023, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 13.2.2023, 10:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



"Дверь противопожарная с притвором" - не факт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 10:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Предполагаю, что по мощности установленного в щитовой оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 11:00
Сообщение #24


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(трое пожарников @ 13.2.2023, 10:17) *
"Дверь противопожарная с притвором" - не факт!

Не факт.
Но у меня в работе такие.

Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 10:23) *
Предполагаю, что по мощности установленного в щитовой оборудования.

Автоматические выключатели обычно - что у них за мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.2.2023, 11:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



не факт. к меня были щитовые - где работало все, но одновременно могло работать не больше половины
так что грамотное ТЗ рулит

просто ГИПы и вообще руководители привыкли перекладывать работу на тех кто тянет и отказаться не может(((
электрик или технолог свой проект закончит вовремя и деньги получит, а то что у тебя данных нет для твоего проекта их волнует в последнюю очередь)))
а всякие руководители обычно руководят карательными методами, вникать в суть проблемы, а уж тем более помогать и решать - выше их достоинства)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 11:16
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ТЗ именно на щитовую.
Да таких помещений сотни в здании - что на каждое ТЗ писать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.2.2023, 11:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



если таких помещений сотни - то обязательно тз писать
а что тут такого страшного?

в АР и ПБ проверяют категории всех помещений и все категорийные считают
электрики по идее считают все классы или зоны в этих помещениях
ТХ расставляет оборудование и людей во все помещения
все это тоже наше ТЗ

В ОВ тоже может быть сотни единиц оборудования - и задание даем на все, хотя нам тоже лень эти глупости писать, в проекте же будет)))

и в ОВ мы воздухообмен считаем во всех помещениях и теплопотери во всех и теплопоступления - хотя тоже возникает желание все по кратности и по 50-100Вт на м2)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 11:54
Сообщение #28


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Там две строчки в ТЗ: обеспечить температуру и влажность согласно норм.

А том о чем пишете это задание разделов.

Сообщение отредактировал Vano - 13.2.2023, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 12:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Vano @ 13.2.2023, 13:00) *
Автоматические выключатели обычно - что у них за мощность?

В документации пишут тепловыделение зависимости от тока.
У Шнайдера есть.
upd
у Иека тоже есть

Сообщение отредактировал AI 155 - 13.2.2023, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 13.2.2023, 12:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Цитата (Vano) "... с километров своих кабелей, сотен автоматических выключателей, сотен соединителей. Ну с ..."
Цитата (Vano) "Но у меня в работе такие."

Ув. Vano, а какие обычно размеры в плане таких электрощитовых и какой функционал они обслуживают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 13:25
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 12:17) *
В документации пишут тепловыделение зависимости от тока.
У Шнайдера есть.
upd
у Иека тоже есть

А кабели?
В зависимости от одиночной и групповой прокладки с заполняемость лотка.

Цитата(трое пожарников @ 13.2.2023, 12:27) *
Цитата (Vano) "... с километров своих кабелей, сотен автоматических выключателей, сотен соединителей. Ну с ..."
Цитата (Vano) "Но у меня в работе такие."

Ув. Vano, а какие обычно размеры в плане таких электрощитовых и какой функционал они обслуживают?

50-70 м2
прямоугольное
производственное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 17:43
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Тепловыделение по кабелю это потери на кабеле, больше 5% обычно не делают, т.е. макс 5%. Мало или много их в лотке поменяется их температура, тепловыделение останется прежним. В принципе упрощенно все считается.
Электрику достаточно один раз сделать экселешнею таблицу и забивать туда данные по автоматам и кабелям и пр. оборудованию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 18:42
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



5% это до потребителя или в пределах электрощитовой?
На стадии П электрик должен выдать ОВ, что бы ОВшник подобрал оборудование.
А инспектор ИГАСН проверит в исполнительной соответствие вент оборудования вентоборудованию стадии П, в том числе по электрощитовой.
Знает ли электрик потери на кабелях в пределах электрощитовой их сечение и метраж на стадии П?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



До потребителя.
Трассы прокладки и сечения он знает, исходя из этого может посчитать ориентировочно
тепловыделение в пределах помещения.

Сообщение отредактировал AI 155 - 13.2.2023, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 19:21
Сообщение #35


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 19:03) *
До потребителя.
Трассы прокладки и сечения он знает, исходя из этого может посчитать ориентировочно
тепловыделение в пределах помещения.

Вот и о чем я - ориентировочно.
Я и без электрика могу ориентировочно - посмотрев в архиве сказать сколько крат нужен воздухообмен.
А коллеги тут топят за точность за расчет тепловыделений электриком.
Ориентировочно - это не расчет - это угадывание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Один кабель в минус посчитает, другой в плюс и если кабелей много, то тепловыделение будет похоже на правду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2023, 19:46
Сообщение #37


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



одну длину в плюс, другую в минус, сечения разные
пальцем в небо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Согласен, можно не считать.
.....
Иногда считаю тепловыделения в ящике, чтобы понять нужно
охлаждение ящика или нет. Но там суперточность не требуется.
Где требуется - сделают ящик, померяют и запишут в документацию.
......
Опять же вопрос с какой точностью можно посчитать.
Закон Ома эмпирический закон.

Сообщение отредактировал AI 155 - 13.2.2023, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 14.2.2023, 15:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Vano @ 13.2.2023, 19:21) *
Вот и о чем я - ориентировочно.
Я и без электрика могу ориентировочно - посмотрев в архиве сказать сколько крат нужен воздухообмен.
А коллеги тут топят за точность за расчет тепловыделений электриком.
Ориентировочно - это не расчет - это угадывание.


Выданные электриком данные в ТЗ - это железное обоснование дальнейших расчетов ОВ
а как электрик их принимает, считает, выдумывает - это его совесть, профессионализм и ответственность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.2.2023, 19:07
Сообщение #40


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Но мы с вами понимаем, что это задание от электрикам не имеет требуемой точности.
Это скорее некоторое предсказание.
А ОВшникам надо каждый Вт ассимилировать.
А наружным уличным воздухом это сделать непросто - малая дельта летом.
А что потом предъявить электрику - премии его лишить?
Так обидется.
Поэтому как обычно доверяй, но проверяй.
Всех смежников надо проверять.

Сообщение отредактировал Vano - 14.2.2023, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 15.2.2023, 10:01
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



как и большинство заданий
например технолог предполагает в помещении 5 человек - по факту может быть 1 или 10, электрик планирует 2 щита по итогу будет 4
просто мы ставим искусственную границу нашим предположениям и от нее работаем

а проверять все ТЗ ОВшнику бессмысленно
специалист ОВ не может быть специалистом ЭО, ТХ, АР и т.д. на уровне профильных специалистов
и эта проверка сводиться - вот эта цифра гармоничная и много лет такую принимаем - значит правильное ТЗ, а вот эта негармоничная - электрик (к примеру) фигню пишет.

такую проверку должен на себя брать ГИП, вот только где такого грамотного и ответственного взять? обычно - отстань и возьми по опыту и аналогу((( в соответствии с гармонией)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.2.2023, 10:11
Сообщение #42


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не соглашусь.
Не верный подход.
Вот на скринах верный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  молчанов_1.jpg ( 126,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  молчанов_2.jpg ( 171,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 15.2.2023, 10:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Не соглашусь.
Не верный подход.
Вот на скринах верный.

не верный. Разделение по специальностям сделано не просто так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.2.2023, 10:46
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Есть такое базовое положение менеджмента -
любая работа должна проверяться.
А ГИП это менеджмент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 15.2.2023, 11:36
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Vano @ 15.2.2023, 10:11) *
Не соглашусь.
Не верный подход.
Вот на скринах верный.


почему неверный? где в скрине противоречие моей позиции?
как проектировщик ОВ я знаю тех. процесс в помещении в рамках мне нужных (например как керосин течет по таким малюсеньким проводам не знаю, а то что провода при этом выделяют тепло знаю) и знаю как его правильно отвентилировать

но вот исходные данные по этому процессу все равно выдает технолог
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.2.2023, 11:43
Сообщение #46


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Амиго @ 15.2.2023, 10:43) *
не верный. Разделение по специальностям сделано не просто так.

Ты не согласен с Молчановым?

Цитата(AGAG @ 15.2.2023, 11:36) *
почему неверный? где в скрине противоречие моей позиции?
как проектировщик ОВ я знаю тех. процесс в помещении в рамках мне нужных (например как керосин течет по таким малюсеньким проводам не знаю, а то что провода при этом выделяют тепло знаю) и знаю как его правильно отвентилировать

но вот исходные данные по этому процессу все равно выдает технолог

Вот так красиво.
Соглашусь.

Цитата(AI 155 @ 15.2.2023, 10:46) *
А ГИП это менеджмент

Менеджмент часть работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 16.2.2023, 9:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 10:53) *
Нет, конечно!
Кратность - это воздухообмен по объёму помещения. А объём помещения не имеет ничего общего с начинкой, выделяющей тепло. Площадь электрощитовой в большинстве случаев зависит от "нарезки" помещений на этаже, а высота почти всегда равна высоте этажа - т.е. объём помещения с величиной теплоизбытков в электрощитовой не связан.
А в щитовой одной и той же площади м.б 1-2 шкафа, а м.б. 5-6. Насыщенность начинки шкафов тоже разная - есть простенькие, а есть с ЧРП. ИБП вообще особ-статья.
Тут правильно заметили:

ТС уверен:

И если уровень знаний и опыта у разработчика электрооборудования щитовой такой же, как у ТС, тогда беда для ЗАКа. wink.gif

Соглашусь с Vano. Уважаемый ИОВ видимо с другой планеты к нам пожаловал))). Это хорошо, что вы написали в посте ниже про технические задания от смежников, что типа "они дали, пускай и отвечают".. Вам шашечки или ехать? Вы объект хороший построить хотите, или построить дрянь, а потом сказать, что "я тут ни причем! это они виноваты!" и найти на кого показать пальцем?... Расчеты все наши - абсолютно приближенные.. Даже по тем же приложениям СП, на которые вы ссылаетесь.. Какие коэффициенты трансформации электрической мощности в тепловую принимать? Насколько одновременно оборудование работать будет? Какие температуры у нагретых поверхностей будут? (С точностью до 5-10*С хотя бы)(Только не отправляйте к технологам и электрикам - они сами ничего знать не могут в принципе! Насколько загружено будет оборудование у завода? Да ровно настолько, насколько его загрузит директор и главный инженер).. Поэтому не люблю вот эти красивые словечки в нашей специальности, про то, как профи-инженеры все рассчитывают точно.. В действительности -да, опыт и навыки решают, а не расчеты..

Сообщение отредактировал Ратман - 16.2.2023, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.2.2023, 10:20
Сообщение #48


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Поясню - ИОВ женщина. Очень хороший специалист ОВ- главный специалист скорее всего.
С большим опытом работы.
В этой теме мы разошлись - это необычно.

А так да по сути и физике -все верно у Ратмана.
Мне как собственнику и ГИПу потом предъявляют претензии, если что не так работает на объекте.
А мне там еще делать следующие очереди.

Пора написать свой рецепт.
Только для производственных зданий.

Приточно-вытяжная канальная вентустановка с рециркуляцией и автоматикой на эту рециркуляцию по температуре в помещении.
Отдельная только на щитовую.
Рассчитана как раз на снятие тепла с панелей ГРЩ, щитов и кабелей.
+ фреоновая сплит система, рассчитанная на снятие тепла с ИБП и стабилизатора.
Там такие мощности тепловые выделяются, что вентиляцией бессмысленно снимать.

Сообщение отредактировал Vano - 16.2.2023, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 16.2.2023, 10:29
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а что верно?
что в мире все относительно?
так это еще Эйзенштейн открыл)))

у нас поставлены искусственные границы, точки отчета (когда логичные на наш взгляд, а когда и совсем непонятно почему так) от которых мы и считаем

а опыт дело хорошее конечно - но у проектировщика он зачастую очень специфичен. например он может лет 20 закладывать решения и опыт применения огромный, но он понятия не имеет как на практике это работает и работает ли вообще. и может оказаться что все 20 лет делает неправильно))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 16.2.2023, 10:32
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Ты не согласен с Молчановым?

не согласен конечно. Каждый должен заниматься своим делом.

Ну то есть, если технолог дурак, то ты в любом случае видишь косяки. Ну типа расходы воздуха не типичные для такого помещения, или тепловыделения не такие. Но это видно только при конкретном непопадании. В разы к примеру. И то, если ты опытный дядька, и таких объектов сделал уже много. Требовать от ОВшника проверять задание от технолога это перебор. Есть технолог, есть ГИП, в чьи должностные обязанности это входит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.2.2023, 11:05
Сообщение #51


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Колхоз дело добровольное.
Мне идея Молчанова по душе.
Так лучше и для результата - работающих как надо систем и для получения прибыли и (или) заработной платы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 16.2.2023, 11:10
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Мне идея Молчанова по душе.

Это потому что ты уже ГИП, а не ОВшник. )))
Нормальный ОВшник на себя лишнее вешать вряд ли захочет. Не, случается всякое. Сходить пнуть электрика или архитектора это приятно. Но только тогда когда это не твоя обязанность.

Цитата
Так лучше и для результата - работающих как надо систем и для получения прибыли и (или) заработной платы.

Тут палка о двух концах. Дублирование работы ведет к удорожанию. С соответствующими последствиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.2.2023, 11:29
Сообщение #53


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Амиго @ 16.2.2023, 11:10) *
Это потому что ты уже ГИП, а не ОВшник. )))
Нормальный ОВшник на себя лишнее вешать вряд ли захочет. Не, случается всякое. Сходить пнуть электрика или архитектора это приятно. Но только тогда когда это не твоя обязанность.


Тут палка о двух концах. Дублирование работы ведет к удорожанию. С соответствующими последствиями.

Не это фразу Молчанова я лет 20 тому назад запомнил.
Когда мне технолог именитый и широко известный выдал задание по вредностям я посчитал на воздухообмен, подобрал приточки. И они оказались переразмечены в 10 раз. Я тогда совсем мальчик был и мне пришлось строить седого архитектора.
Был скандал. Я был расстроен. Работа у меня была сдельная. Я получил по факту меньше зарплаты и больше трудозатрат.
Вместе с экологом и Заказчиком и лабораторией делали замеры на действующем предприятии.

Цитата(Амиго @ 16.2.2023, 11:10) *
Тут палка о двух концах. Дублирование работы ведет к удорожанию. С соответствующими последствиями.

В результате один конец.
Ты сэкономил деньги Зака, система работает. Ты сделал себе имя.
Теперь все знают, что твоя работа очень дорогая, но качественная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 16.2.2023, 17:48
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
В результате один конец.
Ты сэкономил деньги Зака, система работает. Ты сделал себе имя.

На 1000 раз проверки ты платишь за заказчика. Весьма вероятно во много раз больше чем заказчик заплатил бы за переделку.

Скорее всего есть разница между ценой ошибки в жилье/общ зданиях и в промке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.2.2023, 22:34
Сообщение #55


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Да, жильё я не рассматриваю.
Свои тонкости ... и упрощения.
Не новое существующее помню.
Щитовая в подвале, вход под маршем лестницы, дырка в двери для вентиляции.
Работает и ладно.
В новом тож не думаю, что есть стабилизатор и ИБП.


Цитата(Амиго @ 16.2.2023, 17:48) *
На 1000 раз проверки ты платишь за заказчика. Весьма вероятно во много раз больше чем заказчик заплатил бы за переделку.

Дело еще и в стоимости проекта, относительно стоимости всего проекта.
Не думаю что вентиляция в жилье имеет существенное значение.
Паркинг наверное добавит если только и противодымка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.2.2023, 8:18
Сообщение #56


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Дружище Амиго.
Вот пример вспомнил.
Мы выпускаем АР - с фишками для смежников инженерки.
Например в экспликации помещений столбец с высотой помещений.
Противопожарные перегородки подкрашены красным.
Перегородки до подвесного потолка и перегородки до перекрытия выделены разными цветами.
Увеличивает себестоимость - да АР увеличивает.
Но уменьшает себестоимость ОВ.
И снижает вероятность ошибки при расстановке ОЗК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 17.2.2023, 9:36
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



так это и есть ТЗ
и выдать его может только архитектор
если эти данные не будут обозначены в плане - ОВ их никогда не найдёт и не поймет, по крайней мере правильно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.2.2023, 10:51
Сообщение #58


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Это не ТЗ - это раздел.
Эти данные НЕ требуется обозначать на плане по СПДС.
Требуются разрезы.
Эти данные выдаются дополнительно к требованиям СПДС и разрезам.

Сообщение отредактировал Vano - 17.2.2023, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных