Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Электромагнитный клапан, самопроизвольное закрытие клапана
teplonaladka
сообщение 6.4.2023, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766



Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Kotlovoy
сообщение 6.4.2023, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

"Все модификации (DN 32 ÷ DN 150), кроме работающих от сети 24 В постоянного тока, комплектуются «энергосберегающим» контуром, который существенно сокращает потребление клапаном электроэнергии на собственные нужды. Контур активируется примерно через 30-40 секунд после срабатывания клапана."
Там есть электронная схема, которая при подаче питания сначала подаёт на катушку электромагнита клапана полное напряжение питания, а потом снижает его для уменьшения потребления и нагрева катушки. Либо что-то с этой схемой, либо с механикой, не хватает тока для удержания клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 19.4.2023, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

Удалось починить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 24.7.2025, 14:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



Ответ конечно запоздалый, но думаю для кого-то он будет полезен. У меня произошла точно такая же ситуация, клапан открывался, но потом закрывался, притом не до конца. Замеры напряжения на катушке показали 86 - 87 Вольт, что достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Котельной 7 лет. Причина была банально проста, всё дело было в намагничивании сердечника клапана, необходимо всего лишь поменять полярность катушки клапана, теперь клапан работает исправно.

Сообщение отредактировал rasimych - 24.7.2025, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 25.7.2025, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Как всегда влезу, когда меня не просят, и дам информацию, которая никому не нужна.

Банальный просчёт (или про@б) конструктора клапана - неправильный выбор материала для сердечника электромагнита. Чтобы не иметь проблем - лучше выбрать другую модель/производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение Вчера, 17:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



Я бы так не сказал, что клапан ненадёжный. У нас в котельной он отработал верой и правдой до первого глюка 5 лет, да и потом ещё 2 года. Тот глюк лечился повторным переоткрытием клапана, но сейчас это уже не помогало, пришлось почесать репу чтобы понять неисправность. Поменять полярность катушки клапана раз в пять лет совсем не в напряг, можно конечно размагнитить сердечник, но поменять два провода местами гораздо проще, поэтому я считаю клапан Madas вполне себе надёжным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение Сегодня, 1:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Намагничивание сердечника - это криминал. В данном случае он самопроизвольно закрывается. А если будет намагничивание настолько, что клапан останется открытым?

Да и в данном случае тоже не всё просто. Чтобы клапан плохо удерживался открытым при намагничивании сердечника - это намагничивание должно быть противоположно по полярности намагничиванию при открывании. То есть, там ещё со схемой управления не всё пучком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных