teplonaladka
сообщение 6.4.2023, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766



Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Kotlovoy
сообщение 6.4.2023, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3871
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

"Все модификации (DN 32 ÷ DN 150), кроме работающих от сети 24 В постоянного тока, комплектуются «энергосберегающим» контуром, который существенно сокращает потребление клапаном электроэнергии на собственные нужды. Контур активируется примерно через 30-40 секунд после срабатывания клапана."
Там есть электронная схема, которая при подаче питания сначала подаёт на катушку электромагнита клапана полное напряжение питания, а потом снижает его для уменьшения потребления и нагрева катушки. Либо что-то с этой схемой, либо с механикой, не хватает тока для удержания клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 19.4.2023, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

Удалось починить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 24.7.2025, 14:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



Ответ конечно запоздалый, но думаю для кого-то он будет полезен. У меня произошла точно такая же ситуация, клапан открывался, но потом закрывался, притом не до конца. Замеры напряжения на катушке показали 86 - 87 Вольт, что достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Котельной 7 лет. Причина была банально проста, всё дело было в намагничивании сердечника клапана, необходимо всего лишь поменять полярность катушки клапана, теперь клапан работает исправно.

Сообщение отредактировал rasimych - 24.7.2025, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 25.7.2025, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Как всегда влезу, когда меня не просят, и дам информацию, которая никому не нужна.

Банальный просчёт (или про@б) конструктора клапана - неправильный выбор материала для сердечника электромагнита. Чтобы не иметь проблем - лучше выбрать другую модель/производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 27.7.2025, 17:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



Я бы так не сказал, что клапан ненадёжный. У нас в котельной он отработал верой и правдой до первого глюка 5 лет, да и потом ещё 2 года. Тот глюк лечился повторным переоткрытием клапана, но сейчас это уже не помогало, пришлось почесать репу чтобы понять неисправность. Поменять полярность катушки клапана раз в пять лет совсем не в напряг, можно конечно размагнитить сердечник, но поменять два провода местами гораздо проще, поэтому я считаю клапан Madas вполне себе надёжным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 28.7.2025, 1:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Намагничивание сердечника - это криминал. В данном случае он самопроизвольно закрывается. А если будет намагничивание настолько, что клапан останется открытым?

Да и в данном случае тоже не всё просто. Чтобы клапан плохо удерживался открытым при намагничивании сердечника - это намагничивание должно быть противоположно по полярности намагничиванию при открывании. То есть, там ещё со схемой управления не всё пучком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 31.7.2025, 11:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



Straus, у вас видимо с физикой в школе были проблемы. Отталкиваются одноименные полюса. И сердечник находясь внутри катушки никак не может намагнититься с другой полярностью нежели катушка. И чтобы клапан не закрылся сердечник практически должен стать довольно сильным магнитом, а в этих условиях это невозможно, так что не пишите ерунды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 31.7.2025, 22:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Не знаю, у кого с физикой проблемы, но ты описываешь клапан соленоидного типа (с втяжным сердечником), а я предположил клапан с неподвижным сердечником и подвижным якорем. Вот потому и разночтения.

Да, и кстати. Сердечник вполне может намагнититься в противоположной полярности в определённых условиях. Зависит от того, как выполнено гашение самоиндукции обмотки при отключении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 1.8.2025, 7:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



От устройства клапана принцип работы не меняется, одноимённые полюса отталкиваются, разноимённые притягиваются, гашение индукции тоже везде одинаково с помощью диода. Если хочешь поумничать сначала выучи хотя ты школьный курс физики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 1.8.2025, 14:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



И вообще straus, здесь тема обсуждения Электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150, и далее, если не можешь кому-то помочь с проблемой, то иди лесом далее, а умничать можешь дома с женой, если конечно такая имеется.

Сообщение отредактировал rasimych - 1.8.2025, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 1.8.2025, 22:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Ну тогда совсем коротко: смена полярности обмотки не является решением проблемы. Но зато хороший способ взять на себя ответственность за последствия.
Доклад закончил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 2.8.2025, 17:22
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



Если ты такой "умный" предложи другой способ решения проблемы, кроме размагничивания сердечника или смены полярности катушки. Покупка нового клапана за полмиллиона исключается. Нет мыслей, тогда иди лесом, и не лезь в обсуждения со своими глупостями. А у меня клапан работает исправно, и никакого криминала в смене полярности нет, и другого решения проблемы кроме размагничивания не существует. А таких как ты вообще нельзя пускать в обсуждения проблем, от тебя всё равно никакой пользы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.8.2025, 20:58
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22470
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Оба участника, отличившиеся как завуалированными матюками, так и потрясающе "уважительным" стилем общения, получают призы, в виде читательских билетов сроком на семь дней.

Если мало повторите в том же духе, добавка будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rasimych
сообщение 11.8.2025, 14:53
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2024
Пользователь №: 432805



Skaramush, я долго искал как удалить свой профиль, но не нашёл. Удалите мой профиль, я больше не желаю существовать на АВОК. Как говорится не делай людям добра и не получишь зла. И удалите за одно все мои сообщения, у меня отбили всё желание помогать кому-то на форумах. Пока-пока. Решайте свои проблемы сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 11:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных