Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Потери давления трехходового клапана
Alex-vlg3434
сообщение 17.4.2023, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2023
Пользователь №: 414121



Здравствуйте, помогите понять на каком участке нужно учитывать потери давления трехходового клапана. Рассматриваю методики подбора трехходовых клапанов по пособию Прикрепленный файл  Трехходовые_клапана__примеры_.pdf ( 550,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
. И на странице 26 приведена схема
Прикрепленный файл  Скриншот_17_04_2023_150038.jpg ( 9,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

В методике расчета потери давления трехходового клапана учитывают только во вторичном контуре. А для первичного кольца вообще никаких потерь нет, весь располагаемый напор гасят с помощью ручного балансировочного вентиля. Почему не учитываются потери давления трехходового клапана в первичном контуре? Заранее спасибо всем!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 75)
tiptop
сообщение 17.4.2023, 16:56
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Думаю, что для системы отопления одной из целей расчёта является получение постоянного расхода воды в ней (или слабо растущего вместе с ростом температуры воды):

Прикрепленный файл  _4_rezultat_raschyota.png ( 17,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 17.4.2023, 17:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Это схема Шведской трёхточки. STAD 2 поглощает остаточный напор для работы в расчётном режиме при работе насоса на внутренний контур при отсечке подачи от трассы регулирующим клапаном .STAD 1 поглощает избыточный напор на выходе всего контура в трассу, обеспечивая тот же номинал расхода. Расходы при работе во внутренем контуре при полностью закрытии регулирующим клапане подачи от общей сети должны быть равны расходу при полностью открытом регулирующем клапане от сети при полностью закрытой перемычке для этого клапана . Так что учитываются и там и там , иначе а что тогда делает STAD 1 ?
Просто возьмите какой нибудь не большой контур , задайте данные по объекту (сопротивление системы ).Выберите регулирующий клапан и насос посчитайте регулировку STAD . Сами всё увидите.
Да и ещё -клапана для трёхточек сконструированы так что при перепаде 1 Бар потеря давления жидкости при полностью открытом прямом проходе равна потере давления давления при полностью закрытом прямом проходе и полностью открытом проходе с перемычки.

Сообщение отредактировал svoroponov - 17.4.2023, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2023, 19:41
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Скриншот ещё одного расчёта:

Прикрепленный файл  расчёт_схемы__4__VTRE__Top_S_на_средней_скорости.png ( 59,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.4.2023, 4:40
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10946
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Alex-vlg3434 @ 17.4.2023, 19:28) *
Здравствуйте, помогите понять на каком участке нужно учитывать потери давления трехходового клапана. Рассматриваю методики подбора трехходовых клапанов по пособию Прикрепленный файл  Трехходовые_клапана__примеры_.pdf ( 550,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
. И на странице 26 приведена схема
Прикрепленный файл  Скриншот_17_04_2023_150038.jpg ( 9,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

В методике расчета потери давления трехходового клапана учитывают только во вторичном контуре. А для первичного кольца вообще никаких потерь нет, весь располагаемый напор гасят с помощью ручного балансировочного вентиля. Почему не учитываются потери давления трехходового клапана в первичном контуре? Заранее спасибо всем!!!

почему не учитывается? потому что оно задается для подбора.
у вас есть две координаты для подбора клапана
а) расход
б) перепад
исходя из них подбираете квс клапана
далее, т.к. квс всегда больше необходимого, излишек входного перепада гасится stad-ом, а насос подбирается на потери в клапане+потребитель+арматура в его цирк.кольце

для того чтобы понимать что и как рисуйте пьезометрическую диаграмму для узла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2023, 6:05
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex-vlg3434 @ 17.4.2023, 15:28) *
Рассматриваю методики подбора трехходовых клапанов по пособию Прикрепленный файл  Трехходовые_клапана__примеры_.pdf ( 550,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
.

Предлагаю простой ориентир для выбора Kvs трёхходового клапана:

Желательно чтобы Kvs регулирующего трёхходового клапана была не менее 2Kv калорифера или греющей стороны водоподогревателя. Дополнительное условие – “Kvs ≥ 4Gрасч”. Из этих двух условий следует, что желательный расчётный перепад давления у калорифера или греющей стороны водоподогревателя – не более 0,25 кгс/см2.

https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2023, 8:49
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 18.4.2023, 6:05) *
не менее 2Kv калорифера или греющей стороны водоподогревателя

С системой отопления аналогично: две её Kv.

Сообщение отредактировал tiptop - 18.4.2023, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.4.2023, 10:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В брошюре принцип подбора следующий: минимальное падение на трехходовом , остальное добирается балансировочником. В принципе удобно, можно отрегулировать в широком диапазоне перепадов давления. Реальные перепады часто неизвестны. Последнее время балансировочники с ниппелями всегда закладываю. Чтобы померить и выставить расход.

Сообщение отредактировал AI 155 - 18.4.2023, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-vlg3434
сообщение 18.4.2023, 11:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2023
Пользователь №: 414121



Спасибо всем за дополнительную информацию про Kv Kvs, полезно. У меня вопрос немного в другом, интересует конкретно - почему не учитывают потери трехходового в первичном кольце? В примере располагаемое давление равно 60 кПа, потери на трехходовом клапане выходят 47,3 кПа и его потери учитывают только во вторичном кольце, где его сопротивление преодолевает циркуляционный насос второго контура. А на первичное кольцо трехходовой клапан не оказывает никакого влияния, хотя выглядит логичным учесть потери трехходового в размере 47,3 кПа и STAD 1 подобрать на 12,7 кПа, но выходит что STAD 1 настраивают на потери давления в 60 кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.4.2023, 11:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Как это не учитывают, все учитывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.4.2023, 11:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Во вторичном контуре насос полностью компенсирует потери давления и остается
только подобрать стад-1 на располагаемый напор.

Сообщение отредактировал AI 155 - 18.4.2023, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.4.2023, 15:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Наблюдаю четкую цикличную повторяемость тем, кратную примерно 5 годам. Это что? цикл обучения в институтах? Расчет подобных схем прост и интуитивно понятен: Если вы хотите, чтобы ваш клапан кого-то регулировал, то его сопротивление должно быть соизмеримо с этим некто. Тогда располагаемый напор поделится примерно пополам между нагрузкой и регулятором. Будет и что регулировать и чем. (их соотношение позже можно будет назвать коэффициентом регулирования). В данном примере нагрузка это калорифер, а регулятор - клапан. Теперь, зная эти параметры, можете выбрать насос и остатки его напора подрезать балансировочником 2. Дальше еще проще, как уже заметил AI 1555, все потери циркуляционного контура компенсированы насосом, поэтому для внешнего источника этот контур имеет нулевое гидравлическое сопротивление. А значит подбор балансировочника 1 никак не зависит от элементов цирк.контура, ну разве что обязан пропустить необходимый для него расход. Т.е. подбирается на разность потерь в подводящих трубопроводах и напора насоса в точке врезки в магистраль.. Просто и примитивно.
Небольшое замечание. Постарайтесь в своих схемах не использовать буржуйские обозначения клапанов, если я сейчас задам вопрос где у трехходового, показанного на схеме порт АВ, то голоса запросто могут распределится 50/50 не говоря уже про монтажников. Они-то точно его поставят раком.
Забыл. Сопротивление клапана для расчета принимается в полностью открытом состоянии

Сообщение отредактировал v-david - 18.4.2023, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2023, 18:22
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В расчётах желательно учитывать то, что Kv трёхходового клапана обычно имеет существенный "провал" в среднем положении затвора:

Прикрепленный файл  VF3_VTRE_Clorius.PNG ( 15,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.4.2023, 20:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Думаю, что коллега tiptop высказал правильную мысль, но не неправильно подобрал слова. При подборе типоразмера клапана (а именно это и является результатом РАСЧЕТА) кривизну или нелинейность характеристики его учитывать не стоит. Нужно только чтобы он обеспечил заданный расход. А вот при выборе ТИПА этого клапана да, его регулировочную кривую хотелось бы учитывать. Я не знаю, что там изображено на графиках выше (кстати помнится я уже делал такое замечание, коль приводите графическую информацию, то хотя бы оси обозначьте), но о провале регулировочной характеристики ВСЕХ КЛАПАНОВ в середине я первый раз слышу. Возможно это особенность какого-то конкретного экземпляра? Характер регулирования системы зависит не только от клапана, но и от реакции нагрузки, что, скорее всего, и хотел показать уважаемый коллега.

Сообщение отредактировал v-david - 18.4.2023, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2023, 20:59
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пример результатов расчёта с насосом на перемычке:

Прикрепленный файл  Kvs10_povorotny___pryamohodny.gif ( 28,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.4.2023, 21:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Добрый вечер.
Можете привести пример расчета см. узла с трехходовым клапаном и обр. клапаном в перемычке и
то же самое без обр. клапана ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2023, 21:36
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AI 155 @ 18.4.2023, 21:21) *
Можете привести пример расчета см. узла с трехходовым клапаном и обр. клапаном в перемычке и то же самое без обр. клапана ?

Как я уже писал, цель таких расчётов - это получение постоянного расхода воды у потребителя (или слабо растущего вместе с ростом температуры воды) при заданных коэффициентах смешения.
Обратный клапан там нужен если не как дроссель, то хотя бы как страховка от перепуска в случае выключения насоса.
Увы, у меня есть готовые расчёты только с сопротивлением в "ножке" трёхходового клапана:

Прикрепленный файл  N1_N4.png ( 6,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29



Сообщение отредактировал tiptop - 18.4.2023, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.4.2023, 14:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Обратный клапан на перемычке это наверное самое большое безумие, которое можно придумать. Какой-то "иканамист" решил поэкономить электроэнергию, отключая насосы контура первого подогрева ПУ в переходный период и переводя установки в режим переменного расхода. Глупость ничем не обоснованная и не оправдываемая. Мизерная экономия приводит с тому, что теплообменник собирает всю грязь со всеми вытекающими из этого (и из него) последствиями. Не стоит заморачиваться с расчетами дурацких решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.4.2023, 15:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



У меня как правило калориферы, другое редко.
.............
Мне интересно, учитывает ли подбор насоса наличие обр. клапана на перемычке.
Речь не об учете сопротивления ок.

Сообщение отредактировал AI 155 - 19.4.2023, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.4.2023, 21:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Какая-то фраза странная: учитывает ли подбор насоса.... Кто такой "подбор"? Давайте формулировать точнее, иначе никогда не закончим эту тему. Повторим: насос циркуляционного контура компенсирует ВСЕ (!) потери на элементах контура... или по-другому - весь напор насоса расходуется на элементах циркуляционного контура. Конечно же насос учитывает, это вы можете не учитывать, там 3-5 кПа вы их даже измерить не сможете, а насос да, учитывает. Работа такая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.4.2023, 21:37
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AI 155 @ 19.4.2023, 15:07) *
учитывает ли подбор насоса наличие обр. клапана на перемычке.
Речь не об учете сопротивления ок.

Если обратный клапан не создаёт сопротивления, то и говорить не о чем: для расчёта обратного клапана как бы нет.

Сообщение отредактировал tiptop - 19.4.2023, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.4.2023, 22:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Речь о перепаде давления на подаче, который в полуоткрытом состоянии трехходового клапана,
создает поток в обратном направлении, через перемычку в обратку.
Противодействуя насосу.

Сообщение отредактировал AI 155 - 19.4.2023, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2023, 5:58
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AI 155 @ 19.4.2023, 22:01) *
Речь о перепаде давления на подаче, который в полуоткрытом состоянии трехходового клапана,
создает поток в обратном направлении, через перемычку в обратку.
Противодействуя насосу.

Насос должен быть "сильнее": с соответствующим напором. Его подача прекращается только в одном из крайних положений трёхходового клапана (нулевой коэффициент смешения).

Прикрепленный файл  N1_N4_rezultat_raschyota.png ( 66,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2023, 6:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.4.2023, 7:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Т.е без ОК насос должен быть "сильнее" на величину перепада давления в отличие от схемы с ОК в перемычке ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2023, 8:13
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AI 155 @ 20.4.2023, 7:38) *
Т.е без ОК насос должен быть "сильнее" на величину перепада давления в отличие от схемы с ОК в перемычке ?

Если работает правильно выбранный насос , то он всегда перекачивает воду, независимо от того, есть обратный клапан или нет (пока не перекрыт полностью затвором трёхходового клапана).

Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2023, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.4.2023, 9:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Насос будет перекачивать не в подмес , а в обратку в каком то положении трехходового клапана.
Насколько понял, этот момент не учитывается.

Сообщение отредактировал AI 155 - 20.4.2023, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2023, 9:37
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На моих диаграммах расход подмеса изображён синей линией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.4.2023, 9:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



По идее насос без ок, д.б. мощнее на величину перепада давления,
относительно насоса с ок в перемычке.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2023, 9:59
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AI 155 @ 20.4.2023, 9:54) *
По идее насос без ок, д.б. мощнее на величину перепада давления,
относительно насоса с ок в перемычке.

Вычисляйте. Правила Кирхгофа Вам помогут. wink.gif

1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает;
2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.4.2023, 10:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Программа подбора узлов ТА shunt учитывает наличие ОК, именно таким способом.
Собственно при подборе в ней вопрос и возник.

Сообщение отредактировал AI 155 - 20.4.2023, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.4.2023, 10:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Чтобы не голословно:
слева без ок в перемычке, справа с ок в перемычке при прочих равных.
Обратите внимание на насос.

Сообщение отредактировал AI 155 - 20.4.2023, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2023, 10:49
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Первоначально насос можно выбрать по точке с координатами "расход потребителя; сумма потерь напора на обратном клапане, ходе трёхходового клапана, потребителе".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.4.2023, 12:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



На картинке справа так и подобрано, слева еще учитывается перепад давления.
Вопрос - чем это вызвано?

Сообщение отредактировал AI 155 - 20.4.2023, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.4.2023, 10:39
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 18.4.2023, 15:12) *
Наблюдаю четкую цикличную повторяемость тем, кратную примерно 5 годам.


HeatServ в 2011 году:

"Форум - это лишь дракон, кусающий свой хвост"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 22.4.2023, 13:29
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Просимулировал в онлайн симуляторе электросхем, ясности особо не добавилось. Но и кое что новое для себя выяснил. А именно - существенную разницу в расходах первичного и вторичного контуров при среднем положении 3х клапана. Сам узел перед этим был виртуально настроен по методике ТА.

Сообщение отредактировал AI 155 - 22.4.2023, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.4.2023, 9:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Симуляция на электросхеме смесительного узла
Расход в нижнем отводе (эквивалент перемычки) 200 мА, в верхнем 800 мА при среднем положении эквивалента клапана.
Источник слева 10В, снизу справа 6В. Ток в крайних положениях через сопротивление- (эквивалент калорифера) 1 А, т.е. узел сбалансирован. Если нижний правый источник уменьшать, то направление тока может изменить направление и подача погонит в обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.4.2023, 13:38
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ух ты! а я думал тема уже закрылась, но нет! Откуда вообще здесь взялся обратный клапан! Коллега tiptop, вы зачем смущаете подрастающую смену?! AI 155, запомните раз и навсегда: 1) никаких обратных клапанов в схемах на АБК, никаких выключений насосв в переходные периоды, забудьте как страшный сон. На даче у себя, у соседа, в своей личной котельной вытворяйте что хотите. 2) Учитывая ваш пост 19 эту же формулу повторите для схем с 3хходовым клапаном в сетях центрального теплоснабжения, только двухходовый по схеме инжектирования. Хрен с ним с коэффициентом регулирования, спокойная жизнь дороже.
Ну и в довершении всего - симулятор электрический принципиально не применим к гидравлическим схемам, разве что только 1 закон Кирхгофа что-то общее имеет. Электрические цепи имеют дело с постоянными скоростями (тока) и сопротивлениями, не зависящими (в силу первого) от величины этого тока. Ну как это все можно сравнивать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.4.2023, 14:51
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если гортеплосеть, то обр. клапан в перемычке ставлю всегда и насос сильно меньше получается.
Без ок это обычно в коттеджах с гидрострелкой.
...........
Не против модели в гидравлике, если кто может симулировать, интересно бы посмотреть.
По мне так принципиальной разницы нет, за исключением квадратичной зависимости вместо линейной.


Сообщение отредактировал AI 155 - 25.4.2023, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-vlg3434
сообщение 25.4.2023, 21:03
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2023
Пользователь №: 414121



v-david Вы говорите, что схема Прикрепленный файл  Скриншот_25_04_2023_205632.jpg ( 15,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
правильная и потери давления на трехходовом клапане гасятся циркуляционным насосом, а в первичном кольце потери клапана не учитываются и весь располагаемый напор гасится балансировочным STAD1. Но есть такая схема Прикрепленный файл  Скриншот_25_04_2023_210005.jpg ( 56,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
тут все наоборот, потери на клапане трехходовом учитываются в первичном кольце а насос просто подобран на потери в системе отопления. Как быть?? Я тоже не понимаю в каком кольце учитывать потери трехходового((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-vlg3434
сообщение 26.4.2023, 14:22
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2023
Пользователь №: 414121



Еще покопался в литературе. Потери давления учитываются в двух кольцах. Т.к. регулируемый участок является калорифер или ТО или др., то для достижения авторитета клапана ближе к 1 его сопротивление должно превосходить потери калорифера (рег. участка) желательно в несколько раз. Но так как я сказал об учете сопротивления трехходового клапана в двух кольцах, то максимальные потери трехходового будут равны располагаемому давлению в точках присоединения к тепловым сетям. Подобрав клапан на значение Kvs, в большинстве случаев его сопротивление не будет равно располагаемому давлению в точках присоединения к тепловым сетям и остаток потребуется добить балансировочным клапаном STAD1, который устанавливается на подаче или обратке перед вторичным циркуляционным кольцом. Делаю вывод, что в методичке Прикрепленный файл  Трехходовые_клапана__примеры_.pdf ( 550,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
на странице 27, где указывают потери давления на STAD1 = 60 кПа вместо 13 кПа допущена опечатка. Верно ли я мыслю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.4.2023, 15:29
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Регулировка смесительного узла с автоматическим регулятором перепада давления Данфосс

Цитата(Alex-vlg3434 @ 26.4.2023, 16:22) *
Еще покопался в литературе. Потери давления учитываются в двух кольцах. Т.к. регулируемый участок является калорифер или ТО или др., то для достижения авторитета клапана ближе к 1 его сопротивление должно превосходить потери калорифера (рег. участка) желательно в несколько раз. Но так как я сказал об учете сопротивления трехходового клапана в двух кольцах, то максимальные потери трехходового будут равны располагаемому давлению в точках присоединения к тепловым сетям. Подобрав клапан на значение Kvs, в большинстве случаев его сопротивление не будет равно располагаемому давлению в точках присоединения к тепловым сетям и остаток потребуется добить балансировочным клапаном STAD1, который устанавливается на подаче или обратке перед вторичным циркуляционным кольцом. Делаю вывод, что в методичке Прикрепленный файл  Трехходовые_клапана__примеры_.pdf ( 550,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
на странице 27, где указывают потери давления на STAD1 = 60 кПа вместо 13 кПа допущена опечатка. Верно ли я мыслю???

Для усвоения материала, лучше всего посчитать на бумаге несколько вариантов.

Сообщение отредактировал AI 155 - 26.4.2023, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.4.2023, 12:28
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(AI 155 @ 25.4.2023, 14:51) *
Если гортеплосеть, то обр. клапан в перемычке ставлю всегда и насос сильно меньше получается.
Без ок это .....

Ну ладно, пойдем длинным путем. Вы ставите ОК. Объясните зачем? Какова его функция? В каком случае это ОК окажется закрыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 28.4.2023, 12:37
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если насос сломается или его отключат, чтобы в обратку из подачи не перетекало.
TA shunt дает сильно большие насосы при отсутствии ОК и
нормальные при его наличии. Данфос еще где то писал про обязательность его установки в теплосетях.
У меня калориферы. Я за ОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.4.2023, 12:40
Сообщение #44


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10946
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(v-david @ 28.4.2023, 16:28) *
Ну ладно, пойдем длинным путем. Вы ставите ОК. Объясните зачем? Какова его функция? В каком случае это ОК окажется закрыт?

аварийная ситуация - остановка насоса - нет ээ, например, 3хходовик в промежуточном положении, допустим повезло.
без ок носитель уйдёт в обратку мимо т/о
с двуходовым тож самое +/-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-vlg3434
сообщение 28.4.2023, 13:45
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2023
Пользователь №: 414121



LordN Извиняюсь за свою дотошность и непонимание, но можете ответить правильно ли я понял процесс учета потерь в посте №40 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.4.2023, 20:58
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Радует, что все здесь присутствующие понимают, что обратник на перемычке всего лишь защита от аварийный ситуаций... Ну и тогда логика требует вернуться к вопросу из поста 16: как его считать? только на расход циркуляционного контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.4.2023, 7:02
Сообщение #47


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10946
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Alex-vlg3434 @ 28.4.2023, 17:45) *
LordN Извиняюсь за свою дотошность и непонимание, но можете ответить правильно ли я понял процесс учета потерь в посте №40 ?

ейбо, лень разбираться.
рисуйте пьезодиаграмму и на ней всё увидите сами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2023, 8:47
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex-vlg3434 @ 18.4.2023, 11:05) *
почему не учитывают потери трехходового в первичном кольце? В примере располагаемое давление равно 60 кПа, потери на трехходовом клапане выходят 47,3 кПа и его потери учитывают только во вторичном кольце, где его сопротивление преодолевает циркуляционный насос второго контура. А на первичное кольцо трехходовой клапан не оказывает никакого влияния, хотя выглядит логичным учесть потери трехходового в размере 47,3 кПа и STAD 1 подобрать на 12,7 кПа, но выходит что STAD 1 настраивают на потери давления в 60 кПа

Представьте себе, что в первом расчётном режиме, когда трёхходовой клапан "закрыт", перед его портом L ноль давления.
Во втором расчётном режиме, когда трёхходовой клапан "открыт", перед его портом E должен быть такой же ноль давления (виртуальный).

По-моему, в таком виде схема нагляднее:

Прикрепленный файл  для_Alex_vlg3434.gif ( 17,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3



Цитата(AI 155 @ 18.4.2023, 11:50) *
Во вторичном контуре насос полностью компенсирует потери давления и остается только подобрать стад-1 на располагаемый напор.


Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2023, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.4.2023, 11:16
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Обратный на перемычке не только для аварийных ситуаций. Капиталисты на западе умеют считать деньги да и электроэнергия там не дешёвая. По этому они выбирают насос по мощности и производительности под работу во втором контуре. Проблем не будет если и перепад давления на входе схемы не большой или стоит регулятор давления , который делает этот перепад за собой не высоким. Но если регулятора перепада давления нет а перепад от теплосети приличный то наблюдается картина , когда часть воды после основного регулятора идёт часть к насосу а часть через перемычку поступает сразу в обратку, по скольку насос начинает выступать в виде тормоза . На объекте начинаются проблемы , скачки температуры в отопительной системе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.4.2023, 15:07
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



svoroponov, я прям даже не знаю что сказать... давайте считать, что вы ничего этого не писали. Чушь от начала до конца ну или вы просто не сумели выразить свою мысль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.4.2023, 20:48
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Это на семинаре в Швеции , при разборе схем на лекциях нам доводили . У меня даже конспект остался. Кстати подобное обоснование тут уже приводил один из участников , почитайте внимательно. Может он чуть по другому сформулировал но смысл тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.4.2023, 21:41
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Это на семинаре в Швеции , при разборе схем на лекциях нам доводили . У меня даже конспект остался. Кстати подобное обоснование тут уже приводил один из участников , почитайте внимательно. Может он чуть по другому сформулировал но смысл тот же.Трёхточка хорошо работает на малых котлах, где циркуляция задаётся одним циркуляционным насосом
Там где трёхточка используется при приличных давлеиях из теплотрасс и перепадах этого давления а регуляторов давления нет на входах нагрузки
(дорого ведь) При работе в таких режимах и наблюдается как работа на систему на насос и переток в клапане в сторону перемычки .
Вы можете просто смоделировать- возбмите подобную схему , задайте расчётные параметры её (клапан , насос ) и повышайте давление на вводе и смотрите что происходит на клапане . Вы при выборе клапана будете ориентироваться в проекте на минимальное давление на входе которое вам гарантируют теплосети или какое?. А реальность несколько иная и вместо 1 Бара (по бумаге ) на входе по перепаду , по которому вы будете выбирать клапан , они подадут раза в 1.5 -3 больше.А это значит что параметры вашего клапана будут завышены для системы. Кроме того при работе корректирующей автоматики в домах с термостатами на радиаторах наблюдаются переменные перепады давления в теплосетях , не всегда парируемых со стороны автоматики теплоисточников. Так что проиграйте задачу и посмотрите. В определённый момент вода идущая в клапан с перемычки , даже при не закрытом проходе В изменит направление движения и часть пойдёт по пути А прямо к насосу и какая то часть по пути В в обратную сторону, то есть подмес прекратится и теплоноситель начнёт частично попадать в обратку и на выход.
Идеальных систем как и условий работы нет . Вот по этому западники и определили самый дешёвый способ установкой ОК ,как подобного избежать. Более развёрнуто.

Сообщение отредактировал svoroponov - 30.4.2023, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.4.2023, 22:33
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну и ещё .Допустим у вас насос определённой производительности работающий на определённое сопротивление системы отопления . Перед ним открывается клапан который работая как другой ,, насос ,, подаёт из сети , исходя из давления и пропускной способности клапана ,расход , раза в два или более больший чем ваш , обеспечиваемый насосом системы. Прокачает ли ваш насос системы данный расход ? Нет ,не прокачает ,исходя из технических возможностей , а раз так ,то он будет как бы сопротивлением этому двойному расходу. Это из насосной азбуки . Вы когда нибудь пили воду со шланга под давлением ?Пока давление маленькое , ещё ничего а если давление увеличить , то вы всё проглатить просто не сможете - или обольётесь или прикрутите кран .

Сообщение отредактировал svoroponov - 30.4.2023, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.5.2023, 0:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну и на последок. Подобные трёхточки с ОК на перемычке рекомендованы были для стран Восточной Европы и бывшего СССР исходя из условий проектирования и эксплуатации систем автоматического регулирования отопительных систем в переходный период в данных странах для экономии расходов тепла. Короче как временные схемы при переходе на независимые системы отопления через теплообменники. При такой схеме при переходе оставалось добавить теплобменник , расширительный бак и организовать подпитку . Как бы переход осуществлялся в два этапа.Трёхпроходные клапана , путём заглушки на выход В просто превращались в обычные: один вход -один выход ( но проходная характеристика правда получалась завышенной у клапана), часто приходилось менять на меньший. Вроде всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.5.2023, 12:10
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если напор больше, чем возможности насоса, то насос клинит. Про все не скажу , но небольшие с мокрым ротором останавливаются. Если на грани, то шумят, гремят и т.п.


Сообщение отредактировал AI 155 - 1.5.2023, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.5.2023, 14:59
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Не совсем клинит но и пропустить через себя расход больше определённого не может , подмес на клапане прекращается и часть расхода перед насосом в клапане начинает работать на перемычку в обратку, через клапан. По этому чтобы этого избежать ОК в перемычку и ставят. Тогда схема начинает работать по отношению к системе отопления более устойчиво.
Просто я в своё время по мимо инженера В ЖКХ занимался проектированием таких узлов и с трёх и с двух ходовыми клапанами. И узлы на независимые схемы проектировал . Но не только проектами занимался а у нас был большой цех в структуре ЖКХ , где всё это производилось а поскольку у нас был очень большой жилой и нежилой фонд (микрорайон города плюс разные товарищества ) то мы их после сборки монтировали по месту и в подавляющем большинстве , эксплуатировали в дальнейшем. Этак лет 20 .Так что есть как опыт проектирования так и эксплуатации. Тем более что они работали от разных теплоисточников в виде разных котельных плюс городские теплоисточники , начиная от ТЭЦ до районных бойлерных и ЦТП с разными температурными графиками.Так что всякие режимы почувствовал в живую .Тем более что и часть теплоисточников принадлежала нам.

Сообщение отредактировал svoroponov - 1.5.2023, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.5.2023, 21:38
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Именно клинит. Крыльчатку насоса потоком воды прижимает к стенке корпуса (со стороны двигателя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.5.2023, 11:40
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну если очень большое подать то да, но не у всех , есть насосы у которых конструктивно решена проблема от подобного заклинивания. Но мы рассматриваем реальные рабочие условия, в пределах рабочих для насоса и сетей ,давлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.5.2023, 16:32
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если из гортеплосети на смес. узел подать без балансировочника, то клин 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.5.2023, 17:36
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Я не знаю, что там на семинаре в Швеции было, но, на всякий случай, схема с трехходовым без байпасной перемычки (спереди или сзади) применяется только в том случае и считается только тогда, когда перепад в питающей сети не превышает 30 кПа. Все остальные случаи - проектная ошибка и разбирать все страшилки, возникающие из-за этого лишено какого либо смысла. Про борьбу насосов на перемычке я писал сюда года 2-3 назад, можете поискать эссе о трехходовых. Но поймите, нет смысла обсуждать кривое применение схем, как говорится один глупец может задать столько вопросов, что и 7 мудрецов не ответят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.5.2023, 18:03
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Для схем с двухходовыми клапанами , ситуация с ОК примерно такая же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.5.2023, 20:20
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Схемы с двухходовым это принципиально другие схемы. В этих схемах регулирующий клапан является принадлежностью первичного контура и считается только как элемент этого контура вне зависимости от того, какое сопротивление у нагрузки (калорифера). Это так называемое инжекционное регулирование. Ну представьте себе ведро до краев наполненное водой. Достаточно капнуть туда лишнюю каплю, как тут же из него выльется такая же. Так и здесь: клапан открылся порция инжектировалась и столько же вылилось. Т.е. тут нагрузки для первичного контура нет, поэтому и регулирующий клапан подбирается исключительно на потребный расход при минимальном разумном падении давления. Обычно 3-5 кПа. Это наиболее безопасная схема для работы с центральным теплоснабжением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.5.2023, 20:36
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



По мне так разница в том, что схеме с двухходовым требуемый напор насоса меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.5.2023, 21:40
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



как это? это грубо и не по шведски
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.5.2023, 21:45
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В трехходовом сопротивление клапана учитывается в циркуляции (по малый кругу), а в двухходовом нет.
Но ОК все равно надо ставить по тем же причинам

Сообщение отредактировал AI 155 - 2.5.2023, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.5.2023, 8:41
Сообщение #66


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Не могу удержаться от комментария. У v-david все суждения как у сантехника. sad.gif

Прошу прощения за резкость! rolleyes.gif

Цитата(v-david @ 18.4.2023, 20:22) *
При подборе типоразмера клапана (а именно это и является результатом РАСЧЕТА) кривизну или нелинейность характеристики его учитывать не стоит.


Цитата(v-david @ 19.4.2023, 14:15) *
Обратный клапан на перемычке это наверное самое большое безумие, которое можно придумать.


Цитата(v-david @ 2.5.2023, 17:36) *
схема с трехходовым без байпасной перемычки (спереди или сзади) применяется только в том случае и считается только тогда, когда перепад в питающей сети не превышает 30 кПа. Все остальные случаи - проектная ошибка


Сообщение отредактировал tiptop - 3.5.2023, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.5.2023, 10:09
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Дискуссионный клуб "трехходовичек" продолжает работу... помним, главное не перейти на личности.

AI 155, соглашусь, потребный напор будет меньше, клапан-то всего-ничего.
tiptop, я уже давно ни на кого и ни на что не обижаюсь, у меня шкура уже 4 см, не пробъете. Ну возразите формулами на это утверждение: подборе типоразмера клапана ... кривизну или нелинейность характеристики его учитывать не стоит. Именно формулами, определяющими типоразмер, а не все остальные параметры системы. А я посмеюсь. И насчет 30 кПа ... попробуйте сами обосновать эту цифру, думаю вы понимаете ее происхождение. Не получится - я помогу, подсказка: там нет математики. Ну а оставшееся возмутившее вас утверждение (про ОК) это личное мнение, выраженное в форме сомнения ("наверное"), имею я право на личное мнение?

Сообщение отредактировал v-david - 3.5.2023, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.5.2023, 10:40
Сообщение #68


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 3.5.2023, 10:09) *
имею я право на личное мнение?

Бесспорно!

Сообщение отредактировал tiptop - 3.5.2023, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.5.2023, 13:55
Сообщение #69


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svoroponov @ 30.4.2023, 21:41) *
Трёхточка хорошо работает на малых котлах

Давайте лучше подискутируем о схеме емкостной трёхточки. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maconi
сообщение 21.5.2023, 15:32
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



Цитата(AI 155 @ 2.5.2023, 21:45) *
В трехходовом сопротивление клапана учитывается в циркуляции (по малый кругу), а в двухходовом нет.
Но ОК все равно надо ставить по тем же причинам

Сопротивление трехходового учитывается в двух кольцах. Вот пример из учебника.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 24,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1.jpg ( 34,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.5.2023, 16:36
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(maconi @ 21.5.2023, 17:32) *
Сопротивление трехходового учитывается в двух кольцах. Вот пример из учебника.

Ежу понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maconi
сообщение 22.5.2023, 11:57
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



Подскажите пожалуйста, в такой схеме авторитет клапана рассчитывается относительно располагаемого давления в точках присоединения к ТС или относительно потребителя?? везде по разному пишут
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 24,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.5.2023, 12:46
Сообщение #73


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




v-david, за эту реплику я Вам искренне благодарен.

"г-н Пырков вынес мозг половине инженеров кучей своих авторитетов: внешний, базовый, полный, еще там какой-то..."

...Вспоминаю её время от времени. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anli3
сообщение 3.8.2024, 15:34
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.7.2014
Пользователь №: 238927



Цитата(AI 155 @ 20.4.2023, 10:02) *
Программа подбора узлов ТА shunt учитывает наличие ОК, именно таким способом.
Собственно при подборе в ней вопрос и возник.

Где её скачать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.8.2024, 18:56
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В сети свободно скачивается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.8.2024, 21:24
Сообщение #76


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ещё пару слов о трёхходовых клапанах. На днях ваш покорный слуга написал статеечку про тепловую схему котельной такого вида:

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_krasnokonskoi.png ( 1,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Котельная с сетевыми водоподогревателями. Балансировка

...И ещё реплика для хорошего настроения. rolleyes.gif
"г-н Пырков вынес мозг половине инженеров кучей своих авторитетов: внешний, базовый, полный, еще там какой-то..."

В книге Пыркова я насчитал пять “авторитетов”:
"базовый авторитет клапана",
"внешний авторитет клапана" (просто “авторитет”),
"полный внешний авторитет клапана",
"внутренний авторитет терморегулятора",
"общий авторитет терморегулятора".

Сообщение отредактировал tiptop - 3.8.2024, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных