> Влаговыделения в бассейне, В рекомендациях АВОК ошибка?
WasserWolf
сообщение 22.4.2023, 3:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



У меня два общественных бассейна: один глубиной более 1,35м, второй глубиной менее 1,35м.

В рекомендациях АВОК 7.5-2012 "Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования" дана интенсивность влаговыделений в рабочее время для общественного бассейна глубиной менее 1,35м: 28м/ч, для бассейна глубиной более 1,35м: 40м/ч.
Прикрепленный файл  изображение_2023_04_22_033213101.png ( 250,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


Но в более новых рекомендациях АВОК 7.5-2020 эти цифры указаны наоборот: бассейна глубиной менее 1,35м: 40м/ч, для бассейна глубиной менее 1,35м: 28м/ч.
Прикрепленный файл  2023_04_22_03_35_19.png ( 276,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52


Это опечатка (тогда в рекомендациях какого года правильно) или изменились законы физики?

В каком бассейне больше влаговыделения с 1м2 - в более глубоком или в более мелком? Разница ведь 30%.

У меня в глубоком бассейне получилась кратность воздухообмена (по старым рекомендациям) 6,8крат, по новым 4,8крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
WasserWolf
сообщение 22.4.2023, 5:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



У меня по финской формуле (см. вложение) выходит кратность 6,8 об/час, по справочнику проектировщика и формуле Бязина-Крумме выходит 4,8 об/час.
Прикрепленный файл  feffe.JPG ( 153,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

В рекомендациях АВОКа немецкая формула.

Вообще я уже понял, что все считают как кому вздумается вплоть по минимальной кратности 3 об/час, а экспертиза соглашается с любым расчётом. Но хочется разобраться как правильно.

Пугает меня такой большой воздухообмен. И я в ужасе от количества воздухораспределителей которые я должен разместить под потолком чтобы не превышать скорость воздуха в рабочей зоне 0,24м/с (это требуемые 0,2м/с плюс допуск в 20% СП 60.13330.2020).
Я вообще не понимаю как мне посчитать объём помещения и соответственно кратность - у меня под потолком балки на четверть высоты помещения, воздуховоды прижимаются к балкам, воздух подаётся с уровня воздуховодов вниз (организовать воздухообмен снизу-вверх не разрешают). Получается четверть объёма помещения не учувствует в воздухообмене - я должен это "мёртвый" объём учитывать при расчёте кратности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 22.4.2023, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Разрез моего бассейна:
Прикрепленный файл  Бассейн.jpg ( 561,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 24.4.2023, 15:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



При нынешнем уровне подготовки кадров перепечатать из зарубежных норм без ошибок, это уже сверхзадача sad.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_из_норм.JPG ( 54,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 23.3.2026, 20:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Цитата(Flow @ 24.4.2023, 15:42) *
При нынешнем уровне подготовки кадров перепечатать из зарубежных норм без ошибок, это уже сверхзадача sad.gif

Всем доброго вечера, хочу воскресить вопрос, где все же правда? Всю жизнь для глубоких бассейнов брала 40, а теперь так кардинально 28 брать? Нигде никаких пояснений. В программы у поставщиков уже у всех 28 для глубоких защитой, ещё и в ГОСТ та же цифра? Неужели до 2020 все расчёты неверны??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 24.3.2026, 7:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Sanechka @ 23.3.2026, 20:25) *
Всем доброго вечера, хочу воскресить вопрос, где все же правда? Всю жизнь для глубоких бассейнов брала 40, а теперь так кардинально 28 брать? Нигде никаких пояснений. В программы у поставщиков уже у всех 28 для глубоких защитой, ещё и в ГОСТ та же цифра? Неужели до 2020 все расчёты неверны??

Вы же сами процитировали ответ.
Коллега Вам выдал выдержку из VDI.
На этот же VDI есть ссылка в Библиографии Р НП АВОК 7.5-2020.
Очевидно же, что в Таблице 7 опечатка и должно быть наоборот, как ранее было в Таблице 4 Р НП АВОК 7.5-2012.
Чего там за значения в программах у поставщиков никому нет дела)
Найти требуемый расход приточного воздуха задача проектировщика.
Какими средствами он это будет делать и какими формулами пользоваться, остается на его усмотрение.
Но ответственность за расчет на нем, и Экспертизе значения потом доказывать ему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 24.3.2026, 8:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Добрый день. А как тогда быть с ГОСТ Р 72128-2025, который не дает ссылку на этот документ, и там так же 28, для глубоких чаш? Так же скопировали ошибку, получается?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20260324_081206_655.jpg ( 158,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 24.3.2026, 8:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Sanechka @ 24.3.2026, 8:18) *
Добрый день. А как тогда быть с ГОСТ Р 72128-2025, который не дает ссылку на этот документ, и там так же 28, для глубоких чаш? Так же скопировали ошибку, получается?

Получается так)
Интересно, что в таблице 3 ГОСТ Р 72128-2025 убрали Примечание, которое было в соответствующей таблице 7 Р НП АВОК 7.5-2020, о том, что выделения влаги с обходных дорожек уже учтены коэффициентом интенсивности. Предположу, что в VDI 2089 именно так и было написано.
Зачем в ГОСТ предлагают теперь отдельно считать эти поступления влаги, мне, к сожалению, не ведомо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 24.3.2026, 14:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Цитата(ididuz @ 24.3.2026, 8:38) *
Получается так)
Интересно, что в таблице 3 ГОСТ Р 72128-2025 убрали Примечание, которое было в соответствующей таблице 7 Р НП АВОК 7.5-2020, о том, что выделения влаги с обходных дорожек уже учтены коэффициентом интенсивности. Предположу, что в VDI 2089 именно так и было написано.
Зачем в ГОСТ предлагают теперь отдельно считать эти поступления влаги, мне, к сожалению, не ведомо)

Спасибо! Это очень печально, что теперь придется всем обьяснять, почему требуем считать не так, как в новых пособиях и ГОСТ. Ведь те, кто только начинают свой путь, будут брать именно это за основу и доказывать свою правоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 3:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных