На всей венткамере стоят так на контурах нагрева. Вроде неправильно, но терзают смутные сомнения, ибо все.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
27.5.2023, 16:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06)  терзают смутные сомнения, ибо все. По фотографии внешнего вида невозможно сделать вывод о том, в каком секторе поворачивается затвор.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.5.2023, 16:34
|
|
|
|
|
27.5.2023, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(tiptop @ 27.5.2023, 16:33)  По фотографии невозможно сделать вывод о том, в каком секторе поворачивается затвор. одного специалиста вычёркиваем)))
|
|
|
|
|
27.5.2023, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Когда сомневаюсь, разбираю и проверяю. С такой ориентацией привода , вертикальная стоящая ручка -расход 100% , но подзабыл.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.5.2023, 18:23
|
|
|
|
|
27.5.2023, 18:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:35)  одного специалиста вычёркиваем))) А в каком он стоит узле, верхнем или нижнем - это без разницы.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.5.2023, 18:31
|
|
|
|
|
27.5.2023, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 20:21)  Когда сомневаюсь, разбираю и проверяю. С такой ориентацией привода , вертикальная стоящая ручка -расход 100% , но подзабыл. Нашел фото, в 21 году узел делал.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.5.2023, 18:50
|
|
|
|
|
27.5.2023, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Ручка там всё нормально, я разбирал, вопрос в том, что он стоит как разделительный, а не как смесительный.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.5.2023, 18:50
|
|
|
|
|
27.5.2023, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Если собран как мой узел на фото и подача/обратка такие же, то смесительный.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.5.2023, 18:56
|
|
|
|
|
27.5.2023, 19:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Конечно, желательно, чтобы работал как смесительный. Об этом я написал на своём сайте.
|
|
|
|
|
27.5.2023, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 18:52)  Если собран как мой узел на фото и подача/обратка такие же, то смесительный. В приложенной инструкции правая и левая сторона клапана отличаются. Если это чушь, то тогда ладно.
|
|
|
|
|
28.5.2023, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Крайне желательно расход теплоносителя мерять.
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.5.2023, 12:03
|
|
|
|
|
29.5.2023, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 12:58)  Крайне желательно расход теплоносителя мерять. Чем?
|
|
|
|
|
29.5.2023, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Расходомером
|
|
|
|
|
29.5.2023, 9:40
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(kosmos440o @ 28.5.2023, 1:19)  В приложенной инструкции правая и левая сторона клапана отличаются. Этого не увидел. Зато увидел это "Плоский выпил на шпинделе показывает положение заслонки." Если снять ручку шпиндель (шток) и выпил на нем же будет видно?
|
|
|
|
|
29.5.2023, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06)  На всей венткамере стоят так на контурах нагрева. Вроде неправильно, но терзают смутные сомнения, ибо все. стоят на подаче, значит смесительный. Ручка в право - закрыта подача, вслево открыта. Перепадов не боится, теперь уплотнение фторопластовое а не как раньше шарики с пружинками. можно использовать как разделитель
|
|
|
|
|
29.5.2023, 9:42
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 15:58)  Крайне желательно расход теплоносителя мерять. В крайнем случае можно температуру трубопроводов (первичная подача, байпас, вторичная подача) мерить (накладным термометром или рукой). Грубо покажет направление работы клапана.
|
|
|
|
|
29.5.2023, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя. Цитата(Lex @ 29.5.2023, 11:40)  Если снять ручку шпиндель (шток) и выпил на нем же будет видно? По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение. Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода. Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти. Цитата(olg2004 @ 29.5.2023, 11:42)  Перепадов не боится, теперь уплотнение фторопластовое а не как раньше шарики с пружинками. можно использовать как разделитель У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии.
Сообщение отредактировал AI 155 - 29.5.2023, 10:20
|
|
|
|
|
29.5.2023, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(AI 155 @ 29.5.2023, 10:13)  Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя.
По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение. Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода. Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти.
У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии. ну это да основная причина замены недержание. хуже только то что шток у них пластик сломать как два пальца. одно радует дешевые
клапан.jpg ( 28,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
29.5.2023, 13:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Вал - это "шпиндель".
|
|
|
|
|
29.5.2023, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.5.2023, 17:57
|
|
|
|
|
29.5.2023, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Завтра посмотрю в натуре.
Сообщение отредактировал AI 155 - 29.5.2023, 20:35
|
|
|
|
|
30.5.2023, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Конструктивно все одинаково. Т.е. без разницы
Сообщение отредактировал AI 155 - 30.5.2023, 9:15
|
|
|
|
|
30.5.2023, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(kosmos440o @ 29.5.2023, 17:54)  Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре? имеет значение где скос на штоке там заслонка. а то бывает на адаптере наоборот. у вас грюнер должны быть четко
|
|
|
|
|
31.5.2023, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 10:12)  Конструктивно все одинаково. Т.е. без разницы Тогда зачем маркируют стороны, А, В, АВ? Конкретно в этих, в частности?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.5.2023, 14:22
|
|
|
|
|
31.5.2023, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Если есть, то должны быть маркированы. Возможно в каких то сборочных инструкциях указывают положение. Имхо. У есбе Кvs задается прорезью в роторе. можно крутить как угодно. В других встречал, что задается размером отверстия в корпусе клапана-у таких имеет значение. У некоторых разные Kvs-ы полностью открытого и полностью закрытого клапана. Такие Люфберг, если по памяти.
Сообщение отредактировал AI 155 - 31.5.2023, 15:00
|
|
|
|
|
1.6.2023, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(AI 155 @ 31.5.2023, 14:53)  Если есть, то должны быть маркированы. Возможно в каких то сборочных инструкциях указывают положение. Имхо. У есбе Кvs задается прорезью в роторе. можно крутить как угодно. В других встречал, что задается размером отверстия в корпусе клапана-у таких имеет значение. У некоторых разные Kvs-ы полностью открытого и полностью закрытого клапана. Такие Люфберг, если по памяти. у Белимо были шарики с корректирующим диском, желательно было соблюдать направление А-АВ
белимо.jpg ( 21,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
5.6.2023, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 9:12)  Конструктивно все одинаково. Т.е. без разницы Спасибо, тогда не буду эксов кошмарить. В принципе, большинство установок работает нормально. Эта на фото вообще многострадальная, насос чо-то там барахлил - на третьей грохотал, на второй задевал, тормозил на первой. Планировали его под замену, но в связи с отключением центрального тепла, переходе на лето, наступлением после этого холодов и началом работ подрядчика по ОВ , который слил остатки воды, его окончательно сожгли
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.6.2023, 17:50
|
|
|
|
|
5.6.2023, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Измерял расходы с узлах с шумящими насосами, после поменяли несколько штук и отрегулировал расход, шуметь перестало. Результаты: с грохочущими, стучащими, шумящими и т.п. насосами расходы теплоносителя заметно меньше. Если шумит на макс скорости, а на низкой насос клинит - есть вероятность повышенного нерасчетного перепада давления на узле.
Сообщение отредактировал AI 155 - 5.6.2023, 20:47
|
|
|
|
|
5.6.2023, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Почти на всех схемах перед трех-ходовым клапаном установлен байпасс с обратным клапаном и балансировочником. Просветите, для чего? При зависимой схеме с централизованном ТС это превышение температуры обратки.
|
|
|
|
|
6.6.2023, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Трубу греть, когда установка выключена. Популярно в готовых покупных узлах или скопированных с них.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.6.2023, 6:31
|
|
|
|