Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая: объект - производство орехов, есть вентакамера, в ней напольная приточно-вытяжная установка на 7500 м3/час с водяным калорифером. Полы залиты, трапа там уже не будет. Насколько это критично и как быть со сливом воды?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
2.6.2023, 15:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это критично. Это прямое нарушение СП. В случае повреждения калорифера (разморозка, износ) - зальёте всё вокруг.
|
|
|
|
|
2.6.2023, 17:30
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Делаем поддон из стали например. Или из кирпича/бетона с гидроизоляцией. Учитывая нагрузку на перекрытия поддон + жидкость в ней. В поддон насос. Или ругаемся и делаем трап. Не так сложно при залитом перекрытии.
|
|
|
|
|
2.6.2023, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
что ж тут критичного? установку можно поставить в "корыто"))) или если установка позволяет "корыто", поставить в нее, под калорифер опять же как вариант установку можно поднять на ножки и предусмотреть бак (типа приямок такой) или же штатный слив можно делать шлангом и ведром, а аварию купировать системой от протечки - это если совсем никак больше)))
|
|
|
|
|
2.6.2023, 17:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
С последствиями дело имели?
|
|
|
|
|
2.6.2023, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
штатное опорожнение поддон сделать позволяет без проблем, да и ведро то же против размораживания предусматривается в автоматике защита (а делать аварию на аварию можно конечно, но не нужно) ну а если дело дошло до износа калорифера - то тут уж клиника, эксплуатацию лечить нужно
|
|
|
|
|
2.6.2023, 17:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Обвязка еще. Достаточно обломиться патрубку резьбовому - чтобы всё. Трап нужен. Как крайний вариант поддон. Это при реконструкции, если ниже помещения не допускают транзитной канализации.
|
|
|
|
|
2.6.2023, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
можно конечно и еще 33 причины придумать - не проблема, только зачем? в реальности за много лет - 2 раза разморозился калорифер, в обоих случаях установки были обесточены (не выключены) очень "умными" людьми а вот трубы не разу не ломали ((( я бы посмотрел ))) а трап это конечно идеальный вариант - кто спорит)))
Сообщение отредактировал AGAG - 2.6.2023, 18:08
|
|
|
|
|
2.6.2023, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Приточно-вытяжная, может с рекуператором? Тогда это конденсат и вопрос решается просто.
|
|
|
|
|
3.6.2023, 6:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В венткамере с водяными калориферами должен быть трап. Норматив. Точка.
|
|
|
|
|
3.6.2023, 10:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Еще бы КУИ она же ПХУИ и раковину ручки помыть. Кладовочку фильтры воздушные хранить.
Сообщение отредактировал Vano - 3.6.2023, 10:34
|
|
|
|
|
3.6.2023, 13:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да. Не лишнее. И вешалку для приводных ремней, если передачи ременные.
|
|
|
|
|
5.6.2023, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Skaramush @ 3.6.2023, 6:35)  В венткамере с водяными калориферами должен быть трап. Норматив. Точка. или приямок))) а как быть в случае с пунктом 7.10.3 СП60? если помещение с вентиляционным оборудованием называется по-другому, то и требования к венткамере на него не распространяются))) или нет?
|
|
|
|
|
5.6.2023, 12:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Приямок с насосом.
При размещении за потолком зальёте потолки. "Допускается" не означает "следует". Словоблудствовать можно много. Результат один - затопленные помещения с многими нехорошими последствиями. А они, как их ни называй, сути не меняют.
|
|
|
|
|
5.6.2023, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
качественный монтаж, грамотная эксплуатация - да не, бред какой-то))) наш путь - куча защит от "дурака")))
|
|
|
|
|
5.6.2023, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 5.6.2023, 9:48)  а как быть в случае с пунктом 7.10.3 СП60?
если помещение с вентиляционным оборудованием называется по-другому, то и требования к венткамере на него не распространяются))) или нет? Я видела результаты залива от подвесной установки в коридоре в офисном здании. Да, нечасто труба в обвязке лопается - говорят хлестала вода хорошо, пока слесаря УК вызвали и краны шаровые перекрыли. Но у ТС именно венткамера, а Ваши рассуждения для " просто поговорить": Цитата(Екатерина_9999 @ 2.6.2023, 12:28)  ... есть вентакамера, в ней напольная приточно-вытяжная установка на 7500 м3/час с водяным калорифером. Полы залиты, трапа там уже не будет. Насколько это критично и как быть со сливом воды? И вопрос правильно о критичности задан. И ответы Skaramushа и Vano совершенно справедливы. Когда/если произойдёт авария и зальёт смежные и/или нижние помещения, да ещё и пострадают технологич. оборудование/сырьё/ компьютеры, виноватым назначат ТС, которую Вы сейчас убеждаете в некритичности отвода воды.
|
|
|
|
|
5.6.2023, 16:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Просто человек не видел, похоже, что такое ночной прорыв радиатора и последствия этого. А "калач", к примеру, прорванный - совсем не редкость. И замерзание даже не требуется, достаточно износа.
|
|
|
|
|
5.6.2023, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
и что из этого примера следует? в каждом помещении где есть радиатор нужно предусматривать трап?
и я не говорю что отвод воды это плохо, просто считаю, что отсутствие трапа не так уж и критично - всегда можно сделать "приямок" в виде поддона
Сообщение отредактировал AGAG - 5.6.2023, 17:01
|
|
|
|
|
5.6.2023, 17:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
в момент стройки, что у ТС проще сделать трап и только если ну совсем труба дело, то поддон поддон больше для реконструкции Приямок не с полами по грунту - а по перекрытию проблемно сделать. Забытые трапы - обычное дело - делали на разных этапах - все можно нужно.
|
|
|
|
|
5.6.2023, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AGAG @ 5.6.2023, 16:20)  качественный монтаж, грамотная эксплуатация - да не, бред какой-то))) наш путь - куча защит от "дурака"))) Конечно, бред))) Вы лица эксплуататоров видели когда нибудь? В глаза смотрели? Недельку поищите встречи глазами. Потом поделитесь впечатлениями. В следующий раз пойдёте в "процедурную" на месяц. И так далее, по нарастающей.
Сообщение отредактировал Skaramush - 5.6.2023, 18:42
|
|
|
|
|
5.6.2023, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 5.6.2023, 16:15)  Я видела результаты залива от подвесной установки в коридоре в офисном здании. Да, нечасто труба в обвязке лопается - говорят хлестала вода хорошо, пока слесаря УК вызвали и краны шаровые перекрыли. Но у ТС именно венткамера, а Ваши рассуждения для "просто поговорить":
И вопрос правильно о критичности задан. И ответы Skaramushа и Vano совершенно справедливы. Когда/если произойдёт авария и зальёт смежные и/или нижние помещения, да ещё и пострадают технологич. оборудование/сырьё/ компьютеры, виноватым назначат ТС, которую Вы сейчас убеждаете в некритичности отвода воды. еще бы добавил, что на штатно проектом предусмотренные спускники поставить трубопроводы дренажные и отводить дренируемое прям к этому трапу, дабы по полу сократить перетекаемое. Но этого пока нет в нормативах. И делать так при наличии малейшей возможности.
|
|
|
|
|
5.6.2023, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 5.6.2023, 18:01)  еще бы добавил, что на штатно проектом предусмотренные спускники поставить трубопроводы дренажные и отводить дренируемое прям к этому трапу, дабы по полу сократить перетекаемое. Но этого пока нет в нормативах. И делать так при наличии малейшей возможности. На промпредприятиях для средних и больших установок так и делали всегда раньше, хотя и тогда в нормах такого указания не было.
|
|
|
|
|
5.6.2023, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Кроме прочего, об отсутствии трапа или приямка напомнит Энергонадзор.
|
|
|
|
|
6.6.2023, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(kosmos440o @ 5.6.2023, 17:38)  Вы лица эксплуататоров видели когда нибудь? В глаза смотрели? Какие-то огульные обвинения. Не знаю, как в Вашем городе. А мне пришлось не только в глаза смотреть, но и тесно общаться/взаимодействовать со службами эксплуатации промпредприятий, нескольких БЦ и ТЦ, а также УК большого количества МЖД, построенных компанией, в которой довелось некоторое время работать. В большинстве случаев хорошие профессионалы от руководителей до исполнителей - у них высокий уровень ответственности перед владельцами зданий и арендаторами. И вопросы по устранению ошибок проектировщиков, монтажников, аварийных ситуаций нормально ставят и решают.
|
|
|
|
|
6.6.2023, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Относительно безопасно это подключать калорифер через теплообменник с антифризом. Если лопнет, то прольется немного.
|
|
|
|
|
6.6.2023, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ИОВ @ 6.6.2023, 6:08)  В большинстве случаев хорошие профессионалы от руководителей до исполнителей - у них высокий уровень ответственности перед владельцами зданий и арендаторами. И вопросы по устранению ошибок проектировщиков, монтажников, аварийных ситуаций нормально ставят и решают. вот у таких людей вряд ли разморозится калорифер или патрубок с резьбы слетит. и если у них будет подвесная установка в месте без слива - они понимают все риски и к обслуживанию подходят более трепетно и вдумчиво. и в проект закладываются те минимальные решения, гарантирующие надежность. но тут проблема - монтаж и эксплуатацию должны осуществлять профессионалы. можно ведь в любом помещении с водой ставить трап на всякий случай, а случай как говориться, бывает разный)))
|
|
|
|
|
6.6.2023, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Все зависит от возможного ущерба при затоплении. Встречался чешский проект гостиницы, так там не один, два (!) последовательно соединенных теплообменника.
|
|
|
|
|
6.6.2023, 10:57
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(ИОВ @ 6.6.2023, 6:08)  Какие-то огульные обвинения. Не знаю, как в Вашем городе. А мне пришлось не только в глаза смотреть, но и тесно общаться/взаимодействовать со службами эксплуатации промпредприятий, нескольких БЦ и ТЦ, а также УК большого количества МЖД, построенных компанией, в которой довелось некоторое время работать. В большинстве случаев хорошие профессионалы от руководителей до исполнителей - у них высокий уровень ответственности перед владельцами зданий и арендаторами. И вопросы по устранению ошибок проектировщиков, монтажников, аварийных ситуаций нормально ставят и решают. Мне тоже чаще встречались те же, что с Космосу)
|
|
|
|
|
6.6.2023, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 10:14)  вот у таких людей вряд ли разморозится калорифер или патрубок с резьбы слетит. и если у них будет подвесная установка в месте без слива - они понимают все риски и к обслуживанию подходят более трепетно и вдумчиво. и в проект закладываются те минимальные решения, гарантирующие надежность. но тут проблема - монтаж и эксплуатацию должны осуществлять профессионалы. Вы всерьёз полагаете, что оборудование, арматура, трубопроводы при дОлжном обслуживании не могут уйти в аварию? К сожалению, это совсем не так. Тем более, что на крупном объекте десятки установок, километры труб, арматуру на сотни считают. И никто не собирается содержать целую армию эксплуатационников - всё в пределах разумного, и то, не всегда, если у жмотов. Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 10:14)  можно ведь в любом помещении с водой ставить трап на всякий случай, а случай как говориться, бывает разный))) Теоретически можно, если пытаться довести указания СП 60 до абсурда в целях оправдания собственного ненормативного мнения, основанного на отсутствии соответствующего опыта по авариям на эксплуатируемых объектах. А практически указание в СП по трапам в венткамерах существует много лет, т.к. по опыту нескольких предшествующих поколений нормотворцев и проектировщиков это наиболее аварийно опасное место для водяных приточек. Skaramush много лет занимается эксплуатацией инж. систем на крупных объектах, а Vano, в силу должности, несёт ответственность за всё, что аварийно случается на его объектах. Рекомендую прислушаться к их мнению. Если правильно помню, то и zaharov63 занимается эксплуатацией на промке. Цитата(AI 155 @ 6.6.2023, 10:27)  Все зависит от возможного ущерба при затоплении. +1. Очень справедливое замечание.
|
|
|
|
|
6.6.2023, 11:30
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 10:14)  вот у таких людей вряд ли разморозится калорифер или патрубок с резьбы слетит у нас сейчас все китайское у меня лично дома патрубок треснул и отвалился резьбовой не на дешевой арматуре ночью струя воды хорошо холодной била в стену ванной в насыщенной венткамере рано или поздно будет аварийная течь
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|