Цитата(ИОВ @ 27.6.2023, 12:56)

В таком случае кабинет уже станет тоже класса Г.
Идея указана в п. 7.2.3.15 СП 158.
не очень понял какая идея в 7.2.3.15 Отделения или группы помещений, между которыми не допускаются перетоки воздуха, отделяются друг от друга шлюзами. При входе в операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии следует предусматривать шлюз с устройством приточной или вытяжной вентиляции. Кратность воздухообмена в шлюзе принимается не менее 3.
Но в целом я сам разобрался, коридоры в палатных учреждениях (в которых как раз много помещений с разряжением) имеют класс чистоты В, я неверно вопрос задал

Спасибо за ответы