> расчет суточный на одного человка от одного прибора
Julkar85
сообщение 5.10.2023, 15:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.7.2021
Пользователь №: 394094



Добрый день! помогите пожалуйста советом. в расчетах совсем не сильна.
ситуация такая имеется водопровод тех воды, который идет к унитазу и все. по табл. А1 секундный расход 0,1л/с, часовой 83л/с. но мне кажется 83 литра в час это слишком много для одного унитаза на одного приходящего работника. как правильно поступить и рассчитать в этом случае? больше приборов на этой сети нет

и второй вопрос аналогичный, просит экспертиза предоставить показатели по системе В1, которая решена привозной водой бутилированной и заливается в умывальник с бачком нагревателем, и тут по табл. А1 тоже беру расход 0,1л/с, а вот в таблице написан 30л/ч. а у нас бачок всего на 17л. я понимаю, что этот расход, видимо при постоянном использовании. а у меня опять же этот один приходящий работник. не может он столько потребить. как рассчитать в данном случае, подскажите пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
naivemite
сообщение 5.10.2023, 15:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Julkar85 @ 5.10.2023, 22:08) *
Добрый день! помогите пожалуйста советом. в расчетах совсем не сильна.
ситуация такая имеется водопровод тех воды, который идет к унитазу и все. по табл. А1 секундный расход 0,1л/с, часовой 83л/с. но мне кажется 83 литра в час это слишком много для одного унитаза на одного приходящего работника. как правильно поступить и рассчитать в этом случае? больше приборов на этой сети нет

и второй вопрос аналогичный, просит экспертиза предоставить показатели по системе В1, которая решена привозной водой бутилированной и заливается в умывальник с бачком нагревателем, и тут по табл. А1 тоже беру расход 0,1л/с, а вот в таблице написан 30л/ч. а у нас бачок всего на 17л. я понимаю, что этот расход, видимо при постоянном использовании. а у меня опять же этот один приходящий работник. не может он столько потребить. как рассчитать в данном случае, подскажите пожалуйста?


Посмотрите таблицу А2 и возьмите значения из нее, там для вас все написано, часовой и секундный расход нужен только для подбора диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julkar85
сообщение 5.10.2023, 15:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.7.2021
Пользователь №: 394094



Цитата(naivemite @ 5.10.2023, 16:24) *
Посмотрите таблицу А2 и возьмите значения из нее, там для вас все написано, часовой и секундный расход нужен только для подбора диаметра.

я считала изначально и смотрела в таблице А2 подходит только если пункт 25 с цехами и брать остальные цеха, но экспертиза говорит, что расчет не верный и просит исправить, тк в цехах человек водой в умывальнике и унитазе из одной системы пользуется, а у меня либо только умывальник, причем привозная вода, либо унитаз от сети В3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 5.10.2023, 15:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Не знаю что у вас за объект, но если в нем находится исключительно 1 работник (например, охранник), возьмите расход для административных зданий и все, расчета на одного работника не может производиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.10.2023, 16:08
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я понял, вам надо разделить расход часовой и суточный на работника по таблице А.2 на две системы - В1 и В3. На одной умывальник, на другой унитаз. Я не знаю, как это сделать, может в таблице написать В1+В3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julkar85
сообщение 6.10.2023, 8:12
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.7.2021
Пользователь №: 394094



Спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных