Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Годовой расчет потребляемого газа
Nasty1310@yandex...
сообщение 19.10.2023, 18:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2023
Пользователь №: 422851



Добрый вечер.
Прилетела задачка от руководства заполнить заявку на аренду земли под строительство.

Прошу помощи. Мне необходимо рассчитать "расчетное потребление газа для предприятия" (предварительное):
Из известных данных только:
Газ для отопления и горячей воды;
Площадь склада 7000 кв.м - высота потолков - 8 м;
Площадь производства 6000 кв.м - высота потолков - около 4 м;
Площадь офиса 1000 кв.м - высота потолков - около 3 м;
Кол-во рабочий - 300 чел.;
Смена рабочая - 1 (8 часов).

Весь день читаю информацию, и окончательно запуталась в нормах, коэффициентах и сан.пинах.

Прошу помощи, по каким формулам делать расчет годовой и часовой.

Благодарю )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Хэлло
сообщение 20.10.2023, 8:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Расход газа рассчитывается, исходя из расхода тепла
Часовой расход тепла на отопление:
Qо=V*q*(tв-tн)*k
V - объем здания, м3; q - удельная отопительная характеристика (для производственных зданий я беру по прилагаемой табличке, получается с запасом, но других цифр нет) для общественных, жилых административных зданий лучше взять по СП 50.13330, табл. 14, нужно обратить внимание на размерность: в СП 50.133330 q в Вт/(м3*°С), в табличке - ккал/(ч*м3*°С); tв - температура внутри здания, °С, для производственных зданий обычно принимаю +18°С; tв - температура снаружи, °С - по СП 131.13330.2020 для своего региона температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; k - можно принять равным 1 для ориентировочного расчета
Часовой расход тепла на ГВС
Qгвс=G*(tг-tх)
G - расход горячей воды м3/час, нужно знать кол-во водоразборных приборов. Кол-во душевых и умывальников можно посчитать по СП 44.13330 в зависимости характера производства. Расход воды на каждый прибор по СП 30.13330, душ - 230 л/час, умывальник - 40 л/час. По СП 30.13330 также нужно найти вероятность совместной работы приборов, но если принять количество водоразборных приборов по минимуму для ориентировочного расчета можно не заморачиваться.
tг - температура горячей воды (60-65°С), tх - температура холодной воды 5°С
Здесь расход тепла получается в ккал/час или Гкал/час, если расход воды в л или м3
Если есть вентиляция и технологические нужды - нужно уже конкретно смотреть и считать
Складываем расходы тепла, приведя их к одной размерности
Расход газа
B=Q/(8000*КПД)
Q - общий расход тепла в ккал/час, 8000 - теплотворная способность газа, КПД можно принять 0,92
А лучше обратитесь к специалистам, они Вам за символическую плату 15-20 тыс. руб. сделают расчет

Сообщение отредактировал Хэлло - 20.10.2023, 8:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Удельная_отопительная_характеристика.png ( 40,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.10.2023, 9:24
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хэлло @ 20.10.2023, 8:25) *
за символическую плату 15-20 тыс. руб. сделают расчет

20 тысяч за час работы?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasty1310@yandex...
сообщение 20.10.2023, 12:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2023
Пользователь №: 422851



Цитата(Хэлло @ 20.10.2023, 8:25) *
Расход газа рассчитывается, исходя из расхода тепла
Часовой расход тепла на отопление:
Qо=V*q*(tв-tн)*k
V - объем здания, м3; q - удельная отопительная характеристика (для производственных зданий я беру по прилагаемой табличке, получается с запасом, но других цифр нет) для общественных, жилых административных зданий лучше взять по СП 50.13330, табл. 14, нужно обратить внимание на размерность: в СП 50.133330 q в Вт/(м3*°С), в табличке - ккал/(ч*м3*°С); tв - температура внутри здания, °С, для производственных зданий обычно принимаю +18°С; tв - температура снаружи, °С - по СП 131.13330.2020 для своего региона температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; k - можно принять равным 1 для ориентировочного расчета
Часовой расход тепла на ГВС
Qгвс=G*(tг-tх)
G - расход горячей воды м3/час, нужно знать кол-во водоразборных приборов. Кол-во душевых и умывальников можно посчитать по СП 44.13330 в зависимости характера производства. Расход воды на каждый прибор по СП 30.13330, душ - 230 л/час, умывальник - 40 л/час. По СП 30.13330 также нужно найти вероятность совместной работы приборов, но если принять количество водоразборных приборов по минимуму для ориентировочного расчета можно не заморачиваться.
tг - температура горячей воды (60-65°С), tх - температура холодной воды 5°С
Здесь расход тепла получается в ккал/час или Гкал/час, если расход воды в л или м3
Если есть вентиляция и технологические нужды - нужно уже конкретно смотреть и считать
Складываем расходы тепла, приведя их к одной размерности
Расход газа
B=Q/(8000*КПД)
Q - общий расход тепла в ккал/час, 8000 - теплотворная способность газа, КПД можно принять 0,92
А лучше обратитесь к специалистам, они Вам за символическую плату 15-20 тыс. руб. сделают расчет



Большое Вам спасибо. Я разобралась и посчитала. Очень благодарна Вашей помощи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных