> Воздушный клапан для горизонтального участка трубопровода.
VKing
сообщение 23.11.2023, 4:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Здравствуйте. Проектирую канализацию для встроенного детского сада, который занимает 1 этаж жилого дома, сеть канализации автономная, разводка от детского сада в подвале. Стояков как таковых нет, только опуск сборного отводного горизонтального трубопровода перед выпуском высотой 1 м - по приложению К сп 30 - пропускной способности невентилируемого стояка достаточно. Но длина горизонтального участка перед этим опуском довольно большая - 60 метров, боюсь может срывать гидрозатворы. Поделитесь опытом, нужно ли при такой конфигурации использовать воздушный клапан и если да, то где лучше установить.
- Общий расход стоков К1 составляет 2,35 л/c.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
nick2
сообщение 23.11.2023, 6:13
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5191
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(VKing @ 23.11.2023, 6:47) *
Здравствуйте. Проектирую канализацию для встроенного детского сада, который занимает 1 этаж жилого дома, сеть канализации автономная, разводка от детского сада в подвале. Стояков как таковых нет, только опуск сборного отводного горизонтального трубопровода перед выпуском высотой 1 м - по приложению К сп 30 - пропускной способности невентилируемого стояка достаточно. Но длина горизонтального участка перед этим опуском довольно большая - 60 метров, боюсь может срывать гидрозатворы. Поделитесь опытом, нужно ли при такой конфигурации использовать воздушный клапан и если да, то где лучше установить.
- Общий расход стоков К1 составляет 2,35 л/c.

Если просто по опыту, то обязательно в самой дальней точке поставить и я бы пару добавил через каждые 20 м лежака
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 23.11.2023, 6:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(nick2 @ 23.11.2023, 13:13) *
Если просто по опыту, то обязательно в самой дальней точке поставить и я бы пару добавил через каждые 20 м лежака

А где-то про это можно почитать? Я тоже склонялся к тому, чтобы поставить в начале лежака, спасибо

Сообщение отредактировал VKing - 23.11.2023, 6:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.11.2023, 8:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(VKing @ 23.11.2023, 6:23) *
А где-то про это можно почитать?

п.7.13 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2023, 12:41
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 23.11.2023, 6:23) *
А где-то про это можно почитать? Я тоже склонялся к тому, чтобы поставить в начале лежака, спасибо

Почитайте стр.15:
https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazh
Согласно с требованиями европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть длиной не более 4,0-10,0 м, при превышении этого расстояния следует устанавливать на участках вместо прочисток вентиляционные клапаны типа HL900N (или аналогичные), либо присоединять их к вентиляционному стояку отдельными трубопроводами. Лучше присоединять к вентиляционному стояку отдельными трубопроводами. Клапан работает только на впуск воздуха.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.11.2023, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 25.11.2023, 19:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(aminopower @ 23.11.2023, 15:40) *
п.7.13 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012



Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2023, 19:41) *
Почитайте стр.15:
https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazh
Согласно с требованиями европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть длиной не более 4,0-10,0 м, при превышении этого расстояния следует устанавливать на участках вместо прочисток вентиляционные клапаны типа HL900N (или аналогичные), либо присоединять их к вентиляционному стояку отдельными трубопроводами.

Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных