Водослив практического профиля на сети хоз-быт. канализации, Перепадной колодец сети хоз-быт. канализации |
|
|
|
|
31.1.2024, 14:31
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258

|
Добрый день коллеги! Проектируется уникальный проект с большими трубами для самотечной сети канализации. ф1600-1800мм. Из за местных условий рельефа возникла необходимость в перепадном колодце. Согласно п.6.4.1 СП требуется водослив практического профиля. Есть ли методы расчета для определения габаритов камеры и лотка? По моим расчетом что то не бьет совсем. Прикрепляю расчет.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
|
31.1.2024, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2651
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
По глубине у меня сошлось почти. Но длину я бы по Калицуну посчитал.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2024, 6:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258

|
Цитата(nagger @ 31.1.2024, 18:44)  По глубине у меня сошлось почти. Но длину я бы по Калицуну посчитал. Там между первой проверкой глубины и окончательной глубиной водобоя разница большая, верно ли это все посчитано. А по Калицину можете дать источник чтобы посмотреть почитать?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2024, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2651
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(exist151 @ 1.2.2024, 6:59)  Там между первой проверкой глубины и окончательной глубиной водобоя разница большая, верно ли это все посчитано. А по Калицину можете дать источник чтобы посмотреть почитать? Так это ты так выбрал такое первичное значение. А выбрал бы сразу 0,1... Гугли "Водоотводящие системы и сооружения калицун". Стр. 232, ф.11.12-11.13. (Длину гидравлического прыжка рекомендуется определять по формуле Чертоусова (или по ф-ле Айвазяна); 11.13 оно и есть.)
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2024, 11:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258

|
Цитата(nagger @ 1.2.2024, 12:10)  Так это ты так выбрал такое первичное значение. А выбрал бы сразу 0,1...
Гугли "Водоотводящие системы и сооружения калицун". Стр. 232, ф.11.12-11.13. (Длину гидравлического прыжка рекомендуется определять по формуле Чертоусова (или по ф-ле Айвазяна); 11.13 оно и есть.) Принято, очень благодарю. По калицуну и богомолову по гидравлике получилось разобраться. Теперь вытекает другой вопрос, при перепаде более 1м и расхода более 50л/с требуется вентиляция колодца. Как можно эту норму обойти, рельеф местами с выраженным уклоном? Вырезка из СП 6.9.2 Специальные вытяжные устройства надлежит предусматривать во входных камерах дюкеров, в смотровых колодцах в местах резкого снижения скорости течения воды в трубах диаметром свыше 400 мм, в перепадных колодцах при высоте перепада более 1 м и расходе воды более 50 л/с, а также в камерах гашения напора.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2024, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2651
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(exist151 @ 1.2.2024, 11:57)  Теперь вытекает другой вопрос, при перепаде более 1м и расхода более 50л/с требуется вентиляция колодца. Как можно эту норму обойти, рельеф местами с выраженным уклоном? Вырезка из СП Как рельеф влияет на вентиляцию? Зачем обходить? Пока не встречал замечаний по вентиляции от РСО (даже исключили предложение на перепадной) или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии. Почему перепадные именно 50 и >1? Таких по городу тьма, но нигде нет приточек-вытяжек. По гасителям аналогично. В сп есть решения, которые я не понимаю. Вентиляция одна из низ (кроме на дюкерах и гасителях, возможно). Еще повороты 5r на д>1000.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2024, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258

|
Цитата(nagger @ 1.2.2024, 21:32)  Как рельеф влияет на вентиляцию? Зачем обходить? Пока не встречал замечаний по вентиляции от РСО (даже исключили предложение на перепадной) или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии.
Почему перепадные именно 50 и >1? Таких по городу тьма, но нигде нет приточек-вытяжек. По гасителям аналогично.
В сп есть решения, которые я не понимаю. Вентиляция одна из низ (кроме на дюкерах и гасителях, возможно). Еще повороты 5r на д>1000. Есть такое) Было на практике у вас обход нормы в 5диаметров для пооврота? У нас в проекте предусматриваются чугунные поворотные фитинги с тройником (1600х1000) после поворта. Тройник служит как колодец, а прочистка поворота осуществляется спереди, с логикой что при засоре и подтоплении колодца, аварийной бригаде ничего не будет видно в затопленном колодце перед поворотом
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2024, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(nagger @ 1.2.2024, 21:32)  или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии. Скоро будут спрашивать за вентиляцию, есть такой инсайдик и первые ласточки замечаний.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2024, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2651
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(exist151 @ 2.2.2024, 8:41)  Есть такое) Было на практике у вас обход нормы в 5диаметров для пооврота? У нас в проекте предусматриваются чугунные поворотные фитинги с тройником (1600х1000) после поворта. Тройник служит как колодец, а прочистка поворота осуществляется спереди, с логикой что при засоре и подтоплении колодца, аварийной бригаде ничего не будет видно в затопленном колодце перед поворотом Я масквич. У нас даже типовые есть же. И в Питере не делают этой дури с 5 диаметрами, афаик. Но порой дураки вне этих населенных пунктов встречаются. Про чугун написал тебе в другой теме. Интересно, что ты перепады по схеме с тройниками и отводами не делаешь.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2024, 6:42
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258

|
Цитата(nagger @ 5.2.2024, 0:01)  Я масквич. У нас даже типовые есть же. И в Питере не делают этой дури с 5 диаметрами, афаик. Но порой дураки вне этих населенных пунктов встречаются. Про чугун написал тебе в другой теме. Интересно, что ты перепады по схеме с тройниками и отводами не делаешь. Перепад если делать с отводами, то считая от отростка на тройнике до перепада и до отростка на тройнике после перепада получается немалое расстояние необследуемого участка. Грубо говоря сам перепад будет необслуживаемым. Такое думаю экспертиза не пропустит, да и по технике безопасности это не есть хорошо. Какие типовые? Можете поделиться?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2024, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2651
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(exist151 @ 5.2.2024, 6:42)  Какие типовые? Можете поделиться? Гугл же.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2024, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258

|
Цитата(nagger @ 5.2.2024, 14:18)  Гугл же. Ну на общие типовые я источники нашел. Но вы говорите про отдельные типовые для москвы. Не будет ли ссылочки или самого типового у вас где?)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2024, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2651
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(exist151 @ 6.2.2024, 12:59)  Ну на общие типовые я источники нашел. Но вы говорите про отдельные типовые для москвы. Не будет ли ссылочки или самого типового у вас где?) https://googlethatforyou.com/?q=%D0%B0%D0%B...BF%D0%BC%20-902
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2025, 18:59
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177976

|
Добрый день! У кого-нибудь есть гидравлика Богомолова? Поделитесь, пожалуйста
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2025, 9:55
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 985
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Viktoria-fa @ 22.10.2025, 18:59)  Добрый день! У кого-нибудь есть гидравлика Богомолова? Поделитесь, пожалуйста а чем Киселев и Железняков не устраивают? Там хорошо описаны водосливы
Водослив_практич_профиля.jpg ( 505,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31А можно и замоделить
Боковой_водослив.jpg ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177976

|
Спасибо) В Киселеве все очень подробно. А моделить я не умею и не знаю в какой проге.
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)