	 |  danfoss fs51 перестало включаться внешнее управление , При замыкании клемм 12 и 18 или 19 двигатель не запускается |  |  |  
	
		|  | 
				  7.4.2024, 20:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 19)
	 
	
		|  | 
				  8.4.2024, 7:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1374
 Регистрация: 19.1.2010
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 44590
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dem72 @ 7.4.2024, 22:24)  Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить? Возможно неисправны, там есть диагностика состояния входов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2024, 7:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Как сделать диагностику?
				
 Сообщение отредактировал dem72 - 8.4.2024, 7:20
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2024, 14:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Зашел в п.16 настройки параметров. В любом из подпунктов при нажатии "Ок" выпадает "err 89" Что это может быть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 5:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Значит что не надо нажимать ОК...
 AВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 89, параметр только для считывания
 Ошибка возникает при перезаписи параметра для считывания.
 
 Вся 16 группа это параметры мониторинга, которые нельзя отредактировать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 6:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 9.4.2024, 5:22)  Вся 16 группа это параметры мониторинга, которые нельзя отредактировать. Понятно, спасибо, в инструкции этой информации нет. Тогда как мне проверить работоспособность входов 18и19?
				Сообщение отредактировал dem72 - 9.4.2024, 7:03 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 7:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dem72 @ 9.4.2024, 10:59)  Понятно, спасибо, в инструкции этой информации нет. Тогда как мне проверить работоспособность входов 18и19? В смысле нет? открываешь руководство по программированию. Все параметры 16 группы "Показывает...". Что там менять если он только показывает текущее состояние. Состояние этих входов показывается в параметре 16-60... включить показ параметра, подать сигнал, посмотреть меняется состояние или нет
				Сообщение отредактировал SVKan - 9.4.2024, 7:12 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 8:47 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				проше скачать мст10, подключиться и понять кто и что там нахреновертил с параметрамилибо, если рядом есть такой же с такими же настройками, скопировать настройки в панель и выгрузить с этой панели в этот пч.
 см. параметры 0-50
 0-50 = 1        скопировать содержимое ПЧ на LPC
 0-50 = 3        скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением
 параметров зависимых от двигателя
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				1. Может быть, для начала проверить параметр-1* Цифровые входы
 5-10 Клемма 18, цифровой вход
 *[8] Пуск
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 9.4.2024, 7:11)  В смысле нет?открываешь руководство по программированию. Все параметры 16 группы "Показывает...". Что там менять если он только показывает текущее состояние.
 Состояние этих входов показывается в параметре 16-60... включить показ параметра, подать сигнал, посмотреть меняется состояние или нет
 Я про рук. по эксплуатации говорил. Про рук. по программированию не знал что есть такое, посмотрю. Я пробовал заходить в меню 16-60: при перемыкании контактов 12-18 показывает:1000, при 12-19 показывает 100. Что это значит?  Похожего частотника нет в наличии, сравнить не с чем. Я делал сброс нажатием menu и ok , после этого все параметры от 0 до 18 проходил и сравнивал с заводскими значениями, несколько отличалось. Поэтому нахреновертить до меня не могли, если только я сам. У меня было одно резкое торможения с уходом в ошибку и после этого так стало. Про параметры 5-10 и 5-11 я знаю там стоит 8 и 11
				Сообщение отредактировал dem72 - 9.4.2024, 11:31 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 11:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 9.4.2024, 8:47)  проше скачать мст10, подключиться и понять кто и что там нахреновертил с параметрамилибо, если рядом есть такой же с такими же настройками, скопировать настройки в панель и выгрузить с этой панели в этот пч.
 см. параметры 0-50
 0-50 = 1        скопировать содержимое ПЧ на LPC
 0-50 = 3        скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением
 параметров зависимых от двигателя
 Это программа для пк, там какой-то специальный разъем нужен? Похожего частотника нет в наличии, сравнить не с чем.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 11:57 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				да, это программа для пк еще нужен преобразователь usb-485 Цитата при перемыкании контактов 12-18 показывает:1000, при 12-19 показывает 100. Что это значит?https://disk.yandex.ru/i/-9Qx0jiqs3AeIA это значит, что и 18 и 19 работает
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 12:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 9.4.2024, 11:57)  да, это программа для пк еще нужен преобразователь usb-485https://disk.yandex.ru/i/-9Qx0jiqs3AeIA это значит, что и 18 и 19 работаетЧто ему нужно тогда? Хорошо, куплю usb-485, попробую подключиться к ПК Подскажите mct10 есть на русском, обычный пользователь, чуть выше среднего вроде меня сможет разобраться?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 13:32 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				русского в ней нету, только инглишразобраться? ну не знаю. что-то знать надо.
 в руках инструкция по программированию + вод в эксплуатацию и пытаться что-то сделать
 другой вариант - приглашать специалиста
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 19:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3074
 Регистрация: 30.9.2010
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 74376
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dem72 @ 7.4.2024, 21:24)  Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить? А что у Вас за система автоматизации? Как настроено управление скоростью? Может внешний ПЛК не даёт задание скорости? Фото подключения можете сделать?
				Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.4.2024, 19:24 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 20:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kosmos440o @ 9.4.2024, 19:23)  А что у Вас за система автоматизации? Как настроено управление скоростью? Может внешний ПЛК не даёт задание скорости? Фото подключения можете сделать?     Системы автоматизации нет никакой, скорость зависит я так понимаю от частоты которая устанавливается в настройках в п. 3-03 у меня 50 гц. Номинальная скорость в п. 1-25 установлена 1420 согласно хар. двигателя. Какое-то время назад заметил что скорость заметно упала, хотя частота показывает таже 50 гц, пробовал искать причину в настройках, ничего не нашел.      Объяснил как смог согласно своего уровня знаний, если что-то говорю не правильно- поправьте. Если что-то нужно посмотреть в настройках, подскажите- сделаю
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2024, 23:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3074
 Регистрация: 30.9.2010
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 74376
 
 
 
  
 | 
				Если с ручного крутится и вход показывает работу, то возможно, сбился тип управления запуском. пар. 5-10 =8. Также нужно посмотреть движок, всё ли там нормально, раз частота упала. Скорость задаётся в меню (кажись) в пар. 3-10, а также можно выбрать в пар. 3-15 либо скорость с панели, либо от аналогового входа, либо по сети. Можно попробовать попытаться установить задание скорости с панели, если там есть крутильник, и так оставить. Если не поможет, то уже киповца вызвать.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.4.2024, 6:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Один простой вопрос: а в нижней части панели ПЧ лампочка над какой кнопкой горит?Нажмите кнопочку Auto On и потом попробуйте.
 Прежде чем лезть в дебри...
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.4.2024, 7:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 10.4.2024, 6:05)  Один простой вопрос: а в нижней части панели ПЧ лампочка над какой кнопкой горит?Нажмите кнопочку Auto On и потом попробуйте.
 Прежде чем лезть в дебри...
 Ну я не настолько уже...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.4.2024, 8:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 7.4.2024
 Пользователь №: 428947
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kosmos440o @ 9.4.2024, 23:37)  Если с ручного крутится и вход показывает работу, то возможно, сбился тип управления запуском. пар. 5-10 =8. Также нужно посмотреть движок, всё ли там нормально, раз частота упала. Скорость задаётся в меню (кажись) в пар. 3-10, а также можно выбрать в пар. 3-15 либо скорость с панели, либо от аналогового входа, либо по сети. Можно попробовать попытаться установить задание скорости с панели, если там есть крутильник, и так оставить. Если не поможет, то уже киповца вызвать.
 Сегодня по Вашему совету  в п. 3-10 поставил  вначале 70 потом 100% и о чудо двигатель ожил. При 70% показал 35 Гц  при 100%- 50гц. Интересно что в заводских установках значится 0%, и я руководствуясь ими сам бы никогда не додумался. Мысля была, что почему-то частота все время стоит на 0 а как ее исправить не понятно. Думал что возможно перегорела какой - нибудь транзистор и т. д.  Спасибо большое что помогли разобраться с проблемой, также благодарю всех участников форума за помощ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |