qmax44
сообщение 3.6.2024, 21:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Так для частных домов вентиляцию спален и гостиных надо принимать "не менее" кратности 1 согласно п.9.7 СП 55.13330.2016.
Зачастую в таких домах спальни ~10м2 высотой 2,6м, итого 26м3, это 26 м3/ч притока воздуха через окна с таковой нагрузкой на отопительные приборы.
В спальне 2 человека, это выходит приток 13 м3/ч/чел. В гостиной не лучше.
Как известно, для других типов зданий бывают нормативные притоки и 20 и 40 и 60 м3/ч/чел.
Если бы Вы проектировали частный дом, Вы бы приняли по СП эти условно 13 м3/ч/чел или как-то иначе?
На размер отопительных приборов и общую тепловую нагрузку влияет сильно, разумеется

Сообщение отредактировал qmax44 - 3.6.2024, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Flow
сообщение 7.6.2024, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Составляю ТЗ и подписываю у заказчика. Если вентиляция естественная то притоки через открытые окна по нормам СП60, для жилых помещений. Для гостиных и т.п. обычно беру 20 м3/ч на чел.
p.s. гостиные обычно не отношу к "помещениям с постоянным пребыванием людей"


Сообщение отредактировал Flow - 7.6.2024, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 7.6.2024, 16:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Что мешает вам сделать по СП или по количеству планируемых людей? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 8.6.2024, 0:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Цитата(Flow @ 7.6.2024, 15:10) *
Составляю ТЗ и подписываю у заказчика. Если вентиляция естественная то притоки через открытые окна по нормам СП60, для жилых помещений. Для гостиных и т.п. обычно беру 20 м3/ч на чел.
p.s. гостиные обычно не отношу к "помещениям с постоянным пребыванием людей"


А для спальни сколько?

Цитата(Inchin @ 7.6.2024, 16:09) *
Что мешает вам сделать по СП или по количеству планируемых людей? smile.gif


Ничего не мешает, вопрос как раз в том, как лучше принять... Не очень понял, Вы имеете ввиду какой именно алгоритм? Что-то среднее между СП55 1 крат и СП60 Таблица В.1 для "Жилые при общей площади квартиры на одного человека"?

Сообщение отредактировал qmax44 - 8.6.2024, 0:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 20.6.2024, 13:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(qmax44 @ 3.6.2024, 21:30) *
Так для частных домов вентиляцию спален и гостиных надо принимать "не менее" кратности 1 согласно п.9.7 СП 55.13330.2016.
Зачастую в таких домах спальни ~10м2 высотой 2,6м, итого 26м3, это 26 м3/ч притока воздуха через окна с таковой нагрузкой на отопительные приборы.

Вам не запрещено взять кратность 3 или даже 5. Все зависит от ТЗ. Экспертизу такие объекты не проходят, но ТЗ в качестве каски на одно место нужно обязательно. Другой вопрос зачем такой объем через прибор отопления гнать? Ровно не выведи температуру (из практики).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 20.6.2024, 20:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Цитата(MAverick @ 20.6.2024, 13:13) *
Вам не запрещено взять кратность 3 или даже 5. Все зависит от ТЗ. Экспертизу такие объекты не проходят, но ТЗ в качестве каски на одно место нужно обязательно. Другой вопрос зачем такой объем через прибор отопления гнать? Ровно не выведи температуру (из практики).


ТЗ, конечно, нет. Но мы тут сами ОВ, кто лучше нас может такое ТЗ дать? Вот и вопрос про мнения, возможно подкрепленные опытом.
Приток с калорифером в частные дома разговор отдельный, тут не про это.

Сообщение отредактировал qmax44 - 20.6.2024, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных