> Дымосос не создает тягу., Установили вентилятор на дымоход но нет тяги.
rand69
сообщение 3.6.2024, 22:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814



Привествую!
Сразу скажу, что я не специалист по вентиляции.
Мне нужна консультация, что бы разобраться в причинах происходящего и возможно найти решение.
Имеем вытяжной зонт размером 300х140 см.
От него дымоход сечением 400 мм, высотой 6 м.
Дымоход - сендвич, нержавейка.
Собран по конденсату. Внутри имеются выступающие части катушек внутренней трубы в местах соединения, около 20 мм в максимуме.
В качестве источника дыма используется газовый гриль. Температура дыма на входе в дымоход не превышает 60 градусов.
Естественной тяги было не достаточно в пиковые моменты дымообразования.
Решили поставить вентилятор на вершину дымохода.
По конструктивным ограничениям (габариты, вес) мне подобрали и установили следующую модель
вентилятор.
При этом диаметр всасывающего отверстия вентилятора 350 мм.
Диаграмма расхода и напора есть по ссылке.
Max расход воздуха, м³ /ч 4900
Max располагаемый напор, Па 450
Номинальная потребляемая мощность, Вт 590
Тип исполнения Центробежный/крышныйПрисоединительный ø, мм 355
Частота вращения, 1/мин 1375
Установлен частотник для регулировки скорости.
При испытаниях вентилятор работал на максимальной скорости.
Тяга стала меньше, чем без вентилятора.
В чем может быть засада?
Заранее благодарен за конструктивный подход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
qmax44
сообщение 3.6.2024, 23:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Вентилятор в обратную сторону крутится. Крыльчатка задом наперед наверное стоит. На ней часто стрелочка нарисована в какую сторону должен крутиться

Сообщение отредактировал qmax44 - 3.6.2024, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rand69
сообщение 4.6.2024, 7:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814



Цитата(qmax44 @ 3.6.2024, 23:30) *
Вентилятор в обратную сторону крутится. Крыльчатка задом наперед наверное стоит. На ней часто стрелочка нарисована в какую сторону должен крутиться


Это было бы очень просто) Но нет, направление верное. И он выдувает наружу воздух. Но тяги внизу трубы почти нет...


Я подумал, может вентилятор не может поднять столб воздуха высотой 6 метров и 0.4 м в диаметре? Сосет где то что то через щели, а поднять от основания трубы не может.

Хотя у него характеристики нехилые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 4.6.2024, 8:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(rand69 @ 4.6.2024, 7:52) *
Это было бы очень просто) Но нет, направление верное. И он выдувает наружу воздух. Но тяги внизу трубы почти нет...

Несмотря на это - эта причина очень сильно распространена. Вы проверяли по стрелке или ориентируетесь на это? Крыльчатка вряд ли задом наперёд стоит. Обычно причина неверного вращения - неправильное электроподключение. И куда бы не крутилась крыльчатка - выдувать воздух он будет наружу. Только разный расход будет. Поэтому ориентироваться надо на стрелку на корпусе, а никак не на "выдув" наружу. Стрелки кстати бывает тоже клеят неправильно. Так что можно подключить и так, и так и посмотреть что будет.
Остальные причины как раз очень просты, оттого и думается, что это не они виноваты:
- неплотности по сети (при таких симптомах очень большие неплотности, практически дыры),
- несвободное сечение дымохода (забито тряпками, закрыт шибер, ...),
- отсутствует нормальный приток/поступление компенсирующего воздуха (вдруг установив вентилятор, вырешили закрыть окно/дверь, так как теперь у вас не естественная тяга). Поступать он должен нормально, а не просачиваться через случайные щели,
- параметры электропитания не соответствуют требуемым (просадка напряжения, ...).
Если с этим всё в порядке, то проблема только в вентиляторе - неисправен/подделка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.6.2024, 13:14
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Jan28 @ 4.6.2024, 9:41) *
Несмотря на это


Забываете ещё одну причину. Если серьёзно нарушен зазор в паре "конус/колесо", на характеристике вентилятора можно ставить жирный крест.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 4.6.2024, 13:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Эту причину я отнёс к обширному "неисправен/подделка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rand69
сообщение 4.6.2024, 17:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814



Благодарю за консультацию! Проверю сегодня все гипотезы и сообщу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rand69
сообщение 5.6.2024, 13:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814



Приветствую!
Специально гонял монтажника на крышу посмотреть куда дует вентилятор. Ответ был - "наружу".
Но я все же перекинул два полюса на частотнике. И... О, чудо! Пошла тяга на верх. И еще какая, как реактивный самолет дует. Я да же не смог найти такой источник дыма, что бы "перегрузить" вытяжку.
Всем огромное спасибо! Никогда не подумал бы, что вентилятор может дуть наружу но не тянуть снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 5.6.2024, 14:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Когда катаешься на какой-нибудь круговой карусели, то в какую сторону бы она не крутилась, центробежная сила тебя пытается отбросить наружу круга, а не внутрь. Так же и тут. На то он и центробежный вентилятор. Он просто физически не может изменить направление потока воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.6.2024, 14:07
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(rand69 @ 5.6.2024, 14:36) *
Никогда не подумал бы, что вентилятор может дуть наружу но не тянуть снизу.


Неверный вывод. Движение воздуха было точно таким же, как и после переключения направления вращения. Но вот расход различается от 3 до 5 раз, при неверном направлении он 20-30% от номинала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 5.6.2024, 22:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Цитата(rand69 @ 5.6.2024, 13:36) *
Приветствую!
Специально гонял монтажника на крышу посмотреть куда дует вентилятор. Ответ был - "наружу".
Но я все же перекинул два полюса на частотнике. И... О, чудо! Пошла тяга на верх. И еще какая, как реактивный самолет дует. Я да же не смог найти такой источник дыма, что бы "перегрузить" вытяжку.
Всем огромное спасибо! Никогда не подумал бы, что вентилятор может дуть наружу но не тянуть снизу.


Я подумал про электрику, но по Вашей ссылке написано 1 фаза 220В. А там перекидывая ноль и фазу, направление вращения не изменить, насколько я понимаю. Всё таки он трёхфазный оказался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.6.2024, 6:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Про частотник тоже интересно, что за частотник ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных