vsklokoch
сообщение 25.6.2024, 5:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Доброго дня, коллеги.
Прошлом году в конце мая, во время стройки, на хорошо застекленном теплом балконе был смонтирован настенный фанкойл. На балконе электрический теплый пол и инфракрасный нагреватель. Система была опрессована.
Стройка была закончена примерно в марте этого года. Хозяева вселились.
В мае этого же года подал в систему воду от общедомового чиллера. Залило весь балкон. Вода после зимы в системе ржавая. Попортило мебель, стены.
Разобрал фанкойл. Срезал пластины. Фото прилагаю.
Что могло случиться?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_06_23_at_19.19.34.jpeg ( 98,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 39)
AI 155
сообщение 25.6.2024, 6:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А как сделан слив конденсата ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.6.2024, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 7:47) *
Что могло случиться?


Самое банальное - не полностью слили воду после опрессовки и за зиму разморозили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.6.2024, 11:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(AI 155 @ 25.6.2024, 6:24) *
А как сделан слив конденсата ?

Это не конденсат. Это больше похоже на то что не слили систему. Трубка по фото (если правильно вижу) разорвана изнутри. А по ламелям? Возможно не разовый процесс, но скАрее всего их жмакнуло давлением при пуске системы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 48,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.6.2024, 11:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Показалось, что коррозия (через дренаж подтягивает воздух из канализации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.6.2024, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Конденсат отводится насосом. На зиму ничего не сливалось, т.к. помещение по заверениям заказчика и строителей, теплое. А должно было?
Ламели целы. Пуск первый. Процесс разовый.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.6.2024, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.6.2024, 13:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(AI 155 @ 25.6.2024, 11:43) *
Показалось, что коррозия (через дренаж подтягивает воздух из канализации).

Вот не вижу коррозии в месте разрыва.

Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 12:21) *
Конденсат отводится насосом. На зиму ничего не сливалось, т.к. помещение по заверениям заказчика и строителей, теплое. А должно было?
Ламели целы. Пуск первый. Процесс разовый.

Ламели на фото загнуты все. Возможно водой их так.
Ключевое слово: по заверениям! А внешне как размороженный. Это мое мнение, которое может быть ошибочным. И да, ампула с дистилятом стоит рублей 10-15. Ни чего толком не докажен, но разморозка будет понятна laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.6.2024, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Откуда ж водой? Я к пробоине пробирался, искал.
Цитата(MAverick @ 25.6.2024, 13:32) *
ампула с дистилятом стоит рублей 10-15.

Что это?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.6.2024, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.6.2024, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 14:26) *
Что это?

Обычная стеклянная ампула с водой. Стекло тонкое. Если разморозят, то лопнет. Ни чего не докажет, но хоть понимание будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.6.2024, 15:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(AI 155 @ 25.6.2024, 13:43) *
Показалось, что коррозия (через дренаж подтягивает воздух из канализации).

Чтоб в следующий раз не казалось: при коррозии газами из канализации медь ВСЕГДА чернеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.6.2024, 16:12
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10952
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 16:21) *
Конденсат отводится насосом. На зиму ничего не сливалось, т.к. помещение по заверениям заказчика и строителей, теплое. А должно было?
Ламели целы. Пуск первый. Процесс разовый.

аксиома:
клиент ВСЕГДА врёт
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.6.2024, 16:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(LordN @ 25.6.2024, 16:12) *
аксиома:
клиент ВСЕГДА врёт
rolleyes.gif

Лет 7 не заходил. А великий Модератор тут smile.gif
Кстати, про врет 100ка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.6.2024, 23:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33444
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Клиент может даже и не врет, а даже честно говорит.
в 2000году делали систему чиллер\фенкойлы в одном адмздании. Действующем, зимой. Опрессованный этаж стоял под давлением с фенами. Система стояла. Отопление понятно работало.
А вот на 5-м этаже отчего то кому то понадобилось открывать окно и его потом не закрыли полностью, а притворили(или ветром претворило створку и народ ушел из комнаты и не закрыл эту узкую форточку на защелку). Вобщем отопприбор с циркулирующим теплоносителем выдержал отворившееся окно ночью, а фенкойл сдох и слил весь этаж через себя на пол. Ему хватило там под потолком в отапливаемом помещении открытого окна(форточка шириной см 30 и высотой 1.5 м.
Как думаете, застекленный балкон не имеет форточек или даже створок побольше у себя в ограждении? Усечет ли хозяин с работающим отоплением проблему у фенкойла на лоджии до того как тот уже собрался потечь? А открытую створку он и не счел свазянную с проблемой фенкойла. Искренне не счел и имеет право, но это не означает, что он прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.6.2024, 23:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(инж323 @ 25.6.2024, 23:10) *
Как думаете, застекленный балкон не имеет форточек или даже створок побольше у себя в ограждении? Усечет ли хозяин с работающим отоплением проблему у фенкойла на лоджии до того как тот уже собрался потечь? А открытую створку он и не счел свазянную с проблемой фенкойла. Искренне не счел и имеет право, но это не означает, что он прав.

И само-собой окна там вполне себе открываются, а отапливается все это инфракрасным излучателем.
Клиент логично настаивает на независимой экспертизе (я лицо заинтересованное). Но дальше он с ней шлет к строителям. А это уже, когда договор с ним у меня напрямую, заставляет задуматься о целесообразности увеличения моих расходов (фанкойл я заменил, мебель восстановил), добавляя туда стоимость экспертизы.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.6.2024, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.6.2024, 10:08
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10952
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Клиент может даже и не врет, а даже честно говорит.
значит совершенно искренне заблуждается

Цитата(vsklokoch @ 26.6.2024, 3:29) *
И само-собой окна там вполне себе открываются, а отапливается все это инфракрасным излучателем.
Клиент логично настаивает на независимой экспертизе (я лицо заинтересованное). Но дальше он с ней шлет к строителям. А это уже, когда договор с ним у меня напрямую, заставляет задуматься о целесообразности увеличения моих расходов (фанкойл я заменил, мебель восстановил), добавляя туда стоимость экспертизы.

готовьтесь к тому, что вам придётся делать это постоянно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 26.6.2024, 10:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(LordN @ 26.6.2024, 10:08) *
готовьтесь к тому, что вам придётся делать это постоянно

Угум. Этой мыслью я проникся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.6.2024, 17:26
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10952
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(vsklokoch @ 26.6.2024, 14:58) *
Угум. Этой мыслью я проникся.

похоже, не совсем.
я к тому, что следующей и т.д. зимами он снова разморозит фанк и снова придёт с претензией - там же на фотке видно типичное размораживание. надо было сразу отбиваться и не брать на себя чужих грехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.6.2024, 22:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33444
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Кстати, вчера еще хотел дополнить, но позабыл.
А окна мог и не хозяин открывать, а отделочники во время выполнения работ и так же не просечь, что фен промерз.
Потому как сам впервые с таким столкнулся когда, сперва просто отбивался как мог используя всё красноречие и силу убедительности. Но у нас правда четко по калачам еще прорывы были и наверное нас это выручило- более наглядная картина размороженного ТО фена была. А тут калачи то целые и реально похоже подмерзло просто недослитое в фене и проморозили отделочники даже не заметив такое(да и не зная скорее всего, что этоименно они набедокурили), а может и хозяин проморозил просто не имея опыта с открыванием форточек на балконе с феном. оставил проветрить и пошли компашкой прогулятся после какого либо празднования, вернулись и закрыли, а фену уже поздно пить боржом, ему хватило.
А когда заполнять начали, то оно вдруг потекло ни с того, ни с сего.Но как при этом затопить столько всего, что мебель чинить надо- не понимаю. Открыл и ушел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.6.2024, 8:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В любом случае, 1 перебой с электричеством и опять заморозка. Фанкойл сложная техническая система и, как показывает данный случай, опасная, требует соответствующего обслуживания. Кто их в частный сектор суёт? Или хотя бы тогда гликоль залили в систему, чтоб снизить риски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.6.2024, 8:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не слил воду после опрессовки и об этом нет акта. Система считается сданной после пуска и наладки, так что твой косяк. Экспертиза это бы и установила... Передавая на хранение до запуска систему или часть её заказчику надо следовать правилам, тогда не будет неожиданностей. Жизнь учит, что правила и регламенты не зря написаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 27.6.2024, 10:50
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(инж323 @ 25.6.2024, 23:10) *
Клиент может даже и не врет, а даже честно говорит.
в 2000году делали систему чиллер\фенкойлы в одном адмздании. Действующем, зимой. Опрессованный этаж стоял под давлением с фенами. Система стояла. Отопление понятно работало.
А вот на 5-м этаже отчего то кому то понадобилось открывать окно и его потом не закрыли полностью, а притворили(или ветром претворило створку и народ ушел из комнаты и не закрыл эту узкую форточку на защелку). Вобщем отопприбор с циркулирующим теплоносителем выдержал отворившееся окно ночью, а фенкойл сдох и слил весь этаж через себя на пол. Ему хватило там под потолком в отапливаемом помещении открытого окна(форточка шириной см 30 и высотой 1.5 м.
Как думаете, застекленный балкон не имеет форточек или даже створок побольше у себя в ограждении? Усечет ли хозяин с работающим отоплением проблему у фенкойла на лоджии до того как тот уже собрался потечь? А открытую створку он и не счел свазянную с проблемой фенкойла. Искренне не счел и имеет право, но это не означает, что он прав.

А это разве не разморозка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.6.2024, 16:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33444
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MAverick @ 27.6.2024, 10:50) *
А это разве не разморозка?

В принципе и в моем упомянутом случае- разморозка( стояла наполненная водой под давлением), так и у ТС тоже, но проявилось внешне чуть по иному, видимо недослитая была, но вот окна открытого теплобменникам хватает что б промерзнуть.
Какого то универсального решения не знаю. Нет такой техники созданной человеком, что б другой человек не сумел сломать и не важно преднамерянно или нет. Сумел, даже не подозревая что ломает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.6.2024, 17:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(jota @ 27.6.2024, 8:26) *
Не слил воду после опрессовки

Управляйки настаивают, чтобы после опрессовки воду оставляли: "мы потом замучаемся все ваши системы заливать".
Да и получается нужно сливать систему каждой осенью?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.6.2024, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.6.2024, 21:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33444
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 17:11) *
Управляйки настаивают, чтобы после опрессовки воду оставляли: "мы потом замучаемся все ваши системы заливать".
Да и получается нужно сливать систему каждой осенью?

Тем людям, что стеклят и утепляют балкон- да. Им не объяснить, что его открытая створка на проветривание запросто может заморозит фен установленный на таком балконе, да он и слушать не захочет про то как он сам себе заморозил.Это всякие гады ему неправильно сделали, а он , такой замечательный, им еще и щедро заплатил, а оно вон оказывается как плохо ему сделали. Не могут поставить нормальный фен, что б не тек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.6.2024, 22:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Балкон был застеклен летом 2023 года. Разморожен фанкойл мог быть только из-за открытого окна (это мог сделать кто угодно; и строители и семья заказчика).
Кроме разморозки могут быть версии причин повреждения в виде заводского брака и т.п.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.6.2024, 4:59
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10952
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(vsklokoch @ 28.6.2024, 2:11) *
Балкон был застеклен летом 2023 года. Разморожен фанкойл мог быть только из-за открытого окна (это мог сделать кто угодно; и строители и семья заказчика).
Кроме разморозки могут быть версии причин повреждения в виде заводского брака и т.п.?

другая причина - тепловое расширение несжимаемой жидкости в отсутствии воздушной подушки/пузыря.
впрочем, лед рвёт трубы точно так же, за одним исключением - ему пофик на пузыри
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.6.2024, 7:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Какой может быть заводской брак, когда на фото четко видно, что трубку расперло изнутри?
Уточнения металла трубки не наблюдается.
Это может быть ТОЛЬКО при заморозке воды в ней.

Сообщение отредактировал SSA - 28.6.2024, 7:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.6.2024, 8:23
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ну, хотя бы сама вода "замерзает". clap.gif

А то везде - сплошь "размораживание". huh.gif
...Как иногда бывает с моим старым холодильником. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.7.2024, 12:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Актам доверия ноль. Лично у меня.

Сообщение отредактировал AI 155 - 1.7.2024, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 1.7.2024, 16:24
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(AI 155 @ 1.7.2024, 12:45) *
Актам доверия ноль. Лично у меня.

Делать все по чертежу и не будет (ну понятно чего не будет). Акты рулят!!! Сдал, забыл! Пусть голова болит у народу другого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.7.2024, 5:41
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44867
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AI 155 @ 1.7.2024, 12:45) *
Актам доверия ноль. Лично у меня.

Никому нельзя верить, порою даже себе.
(из ч/б фильма)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 3.7.2024, 13:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 22:11) *
Балкон был застеклен летом 2023 года.

До меня только сейчас дошло: Балкон.... А он вообще кто? Я имею ввиду по архитектуре и тз. Это вроде как не отапливаемое помещение, вне теплового контура.

Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 22:11) *
Кроме разморозки могут быть версии причин повреждения в виде заводского брака и т.п.?

Конечно могут. Если верить одному каналу, то это скорее всего рептилойды прогрызли изнутри и выбрались наружу. Вам нужны охотники за приведениями, но это другой канал (ржу)
А так условно: система выдержала 6-8 бар, но лопнула при 4х?

Сообщение отредактировал MAverick - 3.7.2024, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 12.7.2024, 19:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(LordN @ 28.6.2024, 4:59) *
другая причина - тепловое расширение несжимаемой жидкости в отсутствии воздушной подушки/пузыря.
впрочем, лед рвёт трубы точно так же, за одним исключением - ему пофик на пузыри

Остаются два вопроса:
1. Насколько возможно тепловое расширение в моей ситуации?
2. Существует ли экспертиза способная дать убедительный однозначный результат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.7.2024, 11:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33444
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Vano @ 3.7.2024, 5:41) *
Никому нельзя верить, порою даже себе.
(из ч/б фильма)

Что то прям на больную мозоль наступили.
Недавно столкнулся и излишне ярко прошло такое.
Вынесли из пятна застройки сеть К1. поставили КНС, нарисована исполниловка.
Профиль горбом и в конце перелом с контруклоном.
Открываем колодцы на краю- врезка и гаситель вторым- сделано нормально , контруклона нет.
Но в исполниловке не обнаружен гаситель и наличествует контруклон. Сняли отметки и привязки- гаситель вообще в стороне и снова контруклон якобы. Ладно, тупят( меняют местами отметку напорного и уже самотечного. ГИП проектировщиков принял, всё понял, обрадовался что всё теперь ясно, но через 3 дня принес проекты в которых следов от геодезической проверки вообще нет и с опупительными косяками самих картинок, которые пытается выдать за предварительные решения по проекту. А мужик и не молод и собственно знает что творит.
Отметки по исполнидловке и проверочной сьемке не совпали, но геодезисты из одной и той же конторы, которая делала обе сьемки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.7.2024, 11:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(vsklokoch @ 12.7.2024, 21:53) *
Остаются два вопроса:
1. Насколько возможно тепловое расширение в моей ситуации?
2. Существует ли экспертиза способная дать убедительный однозначный результат?

По п.п. 1 при желании можно экспериментально проверить. Наполнить холодной водой, потом закрыть краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.7.2024, 22:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(AI 155 @ 13.7.2024, 11:57) *
По п.п. 1 при желании можно экспериментально проверить. Наполнить холодной водой, потом закрыть краны.

В таком исполнении ничего не случится. Даже при двукратном тепловом расширении воды, она не создаст давление, превышающее наше испытательное.
В любом случае получается, что тепловое расширение порвало бы полипропиленовые трубы, а не фанкойл.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.7.2024, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.7.2024, 12:36
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Гипотеза, что разорвало тепловым расширением, там где тонко, а тонко стало из-за коррозии.
Потому и спросил про дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 17.7.2024, 13:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(AI 155 @ 17.7.2024, 12:36) *
Гипотеза, что разорвало тепловым расширением, там где тонко, а тонко стало из-за коррозии.
Потому и спросил про дренаж.

Дренаж через капилярку, насос и сифон. Конденсата в системе не было, поскольку на холод не включали. Фанкойл новый. В таких условиях коррозия за год возможна?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 17.7.2024, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 2.9.2024, 16:53
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Да уж, печальная тема.
В 2000-х когда фанкойлы массово стали к нам приходить, была тема чтобы отказаться от радиаторов и делать отопление тоже на фанкойлых. И некоторые делали ... поначалу. На практике обнаружилось такое явление - если фанкойл стоит под окном и в комнате тепло и трехходовой клапан перекрыл циркуляцию, то достаточно открыть форточку пошире, и вода в фанкойле очень быстро замерзает. С тех пор никаких фанкойлов на отопление (конечно не без исключений smile.gif )
Относительно ТС : +1 на разморозку фанкола сквозняком с окна балкона. Коррозию и заводской брак практически исключаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 2.9.2024, 23:31
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3444
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Flow @ 2.9.2024, 16:53) *
Да уж, печальная тема.
....
Относительно ТС : +1 на разморозку фанкола сквозняком с окна балкона. Коррозию и заводской брак практически исключаю.

Угум. По требованию заказчика предъявил ему результаты независимой экспертизы.
Алмазно-нефтяной магнат, при цене вопроса в 100 килорублей, теперь отмазывается как школьник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 16:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных