Роман1995
сообщение 4.7.2024, 16:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.6.2017
Из: Москва
Пользователь №: 322488



Коллеги добрый день. На объекте установлена блочная канализационная станция с 1 рабочим и 1 резервным насосом. Выдавал задания электрикам я хотел выдать минимальный уровень (при котором оба насоса не работаю), максимальный (при котором насос рабочий включается в работу) и еще один уровень который немного выше максимального что бы давал сигнал в диспетчерскую что насосная не работает. Более опытные коллеги сказали что так не делается и нужны только максимальный и минимальный уровень. Пытаюсь найти нормы которые бы развеяли мои сомнения , но пока не выходит. Подскажите как вы делаете и на чем основываетесь по нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
miter
сообщение 4.7.2024, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Роман1995 @ 4.7.2024, 16:34) *
Коллеги добрый день. На объекте установлена блочная канализационная станция с 1 рабочим и 1 резервным насосом. Выдавал задания электрикам я хотел выдать минимальный уровень (при котором оба насоса не работаю), максимальный (при котором насос рабочий включается в работу) и еще один уровень который немного выше максимального что бы давал сигнал в диспетчерскую что насосная не работает. Более опытные коллеги сказали что так не делается и нужны только максимальный и минимальный уровень. Пытаюсь найти нормы которые бы развеяли мои сомнения , но пока не выходит. Подскажите как вы делаете и на чем основываетесь по нормам?

У нас такие требования по уровням (снизу вверх):
защита от сухого хода (аварийное отключение насосов с сигнализацией)
сигнализация минимального уровня
уровень отключения насоса (рабочий)
уровень включения насоса (рабочий)
сигнализация переполнения
защита от переполнения с сигнализацией (например, перекрытие подачи воды в насосную)

Но на блочно-модульных вообще обычно висит поплавок на вкл/выкл насосов. Он физически дополнительных уровней не сможет показать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 4.7.2024, 19:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Если у вас блочно-модульная с одним поплавком на вкл/откл, как предположил miter, то достаточно 2 поплавка для управления, и для аварийной сигнализации.
Если включение и отключение разными поплавками (или электродами), то 3-й уровень сигнализации о переливе стоит делать даже если нет диспетчерской, дублировать с него включение насоса на случай отказа датчика среднего уровня.
А если по питанию допускается совместная работа насосов, то по 3-му уровню включается и 2-й насос дополнительно к 1-му.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8