stkz
сообщение 9.7.2024, 12:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2022
Пользователь №: 402970



Всем здравствуйте. Коллеги ,есть вопрос касательно установки автоматики внутреннего размещения на улице. Неоднократно заказчик не может выделить вент камеру иди хотя бы помещение под автоматику. Но все продано и вариантов нет.
Суть ,найти решение или оборудования для условий от -25 до +70 градусов Цельсия. Так как зимой холодно а летом частотные преобразователи просто закипают.
На обогрев решения я нашел а вот охлаждение.... хоть кондиционер в щит ставь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Хитрый Лис
сообщение 9.7.2024, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Ну а летом ставьте вентиляторы на отвод тепла из шкафа. Например https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/ve...p54-ekf-proxima
Только надо знать сколько их ставить и на лето перекрывать чтобы тепло не выпускать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stkz
сообщение 9.7.2024, 12:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2022
Пользователь №: 402970



Не помогает по перегреву выключаются и были случае что сгорел частотник. решетки стоят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 9.7.2024, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(stkz @ 9.7.2024, 15:30) *
решетки стоят

Решетки это одно дело, а решетка с вентилятором это другое. Естественная вентиляция в маленьком шкафу может не справиться. Не даром в системный блок компьютера ставят вентиляторы. Так и здесь, надо обдувать горячие частотники.
Ну или в качестве эксперимента поставьте элемент Пельтье, пусть морозит (в чем немного сомневаюсь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 9.7.2024, 14:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(stkz @ 9.7.2024, 14:15) *
Всем здравствуйте. Коллеги ,есть вопрос касательно установки автоматики внутреннего размещения на улице. Неоднократно заказчик не может выделить вент камеру иди хотя бы помещение под автоматику. Но все продано и вариантов нет.
Суть ,найти решение или оборудования для условий от -25 до +70 градусов Цельсия. Так как зимой холодно а летом частотные преобразователи просто закипают.
На обогрев решения я нашел а вот охлаждение.... хоть кондиционер в щит ставь.

Надо расчет делать, какой ящик, сколько тепла удалять, окружающие условия.
В принципе ничего особенного, сейчас есть онлайн калькуляторы.
Если напишите данные, то можно прикинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.7.2024, 16:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну, если не жаркий юг, то на крыше не так уж и жарко. Щас смотрю, на кровле +40, драйкулеры чиллеров ещё работают. Главное в тенёчек, и шкаф частотников нараспашку открывать. Правда, дождь вот проблема. Надо открытую веранду сооружать))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.7.2024, 17:24
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



система шкаф в шкафу
верхний, наружный шкаф, защищает от осадков и от прямого солнечного
этот шкаф вентилируется как черепаха, внутренний шкаф должен обдуваться добрым ветром, весь абсолютно. задняя стенка теплоизолирована от стенки наружного.
во внутреннем шкафу уже своя обычная вентиляция. принудительная тоже. с необходимой степенью фильтрации.
у меня так работал шкаф в близи печи-смесителя на заводе полукоксования
первый шкаф был голый, температура внутри установленных в нём ПД-150 доходила до +98°С
в этом уже не превышала +50..+55.
сперва приток планировали подать с улицы, а потом решили так попробовать и так и оставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 11.7.2024, 16:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(stkz @ 9.7.2024, 12:15) *
Суть ,найти решение или оборудования для условий ... до +70 градусов Цельсия. .... хоть кондиционер в щит ставь.

Если у вас реально снаружи может быть +70, а внутри вам нужно не выше +55 например, то без системы кондиционирования вам не обойтись. И чего вентиляцию обсуждать, она вам просто сравняет внутреннюю температуру с внешней.
Цитата(LordN @ 9.7.2024, 17:24) *
система шкаф в шкафу
верхний, наружный шкаф, защищает от осадков и от прямого солнечного
этот шкаф вентилируется как черепаха, внутренний шкаф должен обдуваться добрым ветром, весь абсолютно. задняя стенка теплоизолирована от стенки наружного.
во внутреннем шкафу уже своя обычная вентиляция. принудительная тоже. с необходимой степенью фильтрации.
у меня так работал шкаф в близи печи-смесителя на заводе полукоксования
первый шкаф был голый, температура внутри установленных в нём ПД-150 доходила до +98°С
в этом уже не превышала +50..+55.
сперва приток планировали подать с улицы, а потом решили так попробовать и так и оставили.

Не понял описания... А внутри наружного шкафа у вас какая температура была? (при +50..+55 во внутреннем).
В самом шкафу, а не внутри установленных там приборов.

Сообщение отредактировал and - 11.7.2024, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.7.2024, 10:13
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



наружный шкаф нагревается ИК-излучением от печи-смесителя, при продувке его внутреннего пространства температура внутри примерно равна темп.окружающего воздуха, в самый пик жары там даже до +40..+45 не доходит
соответсвенно внутренний шкаф уже защищён от ИК и его стенки такой же температуры как и воздух, т.е. 40..45°С
внутри приборов 50-55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 12.7.2024, 15:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Спасибо. Всё понятно.
От топика бы пояснения получить, в каких эмиратах у него температура воздуха до +70. Или это не воздух, а термометр на солнечной стороне. Тогда какой воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных