Как уже стало обыденным явлением в некоторых ЖК Застройщиком проектируется VRF система и делается разводка до квартиры. Соответственно сам собственник уже в пределах квартиры делать так, как ему нужно. На эту удочку я и попался. Опустим тему, что проектом не предусмотрена мощность на охлаждение кухни, так еще и остальные расчетные значения оставляют желать лучшего. Но как бы то ни было, но ремонт на этаже завершил первым и "отхапал" себе 12 кВт. Систему запустили. Работоспособность меня возмутила, но я стойко ждал и сегодня вызвал представителей от УК, т.к. считаю что работа кондиционеров не очень хорошая. Вся полемика свелась к значениям температуры жидкостной трубы, которая составляет 8,5-10,9 град. Я считаю, что это завышенные значения и по факту должно быть в районе +5. Представители от УК не согласились со мной и на этом мы разошлись. Но остался нерешенным вопрос - а какая все же должна быть эта температура? Есть какие то мнения по этому вопросу?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
10.7.2024, 17:55
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Внутренние и наружные блоки одного производителя?
|
|
|
|
|
10.7.2024, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Ну конечно одного. Как то иначе может быть?
|
|
|
|
|
10.7.2024, 19:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Запроси проект и всё увидишь наверняка.
|
|
|
|
|
10.7.2024, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Кондейщик @ 10.7.2024, 17:30)  Работоспособность меня возмутила, но я стойко ждал и сегодня вызвал представителей от УК, т.к. считаю что работа кондиционеров не очень хорошая. Вся полемика свелась к значениям температуры жидкостной трубы, которая составляет 8,5-10,9 град. Я считаю, что это завышенные значения и по факту должно быть в районе +5. Представители от УК не согласились со мной и на этом мы разошлись. Но остался нерешенным вопрос - а какая все же должна быть эта температура? Есть какие то мнения по этому вопросу? Странно, что нормальное функционирование проверяется по температуре трубы. Может, лучше по перепаду температуры воздуха на испарителе в 8-13 град? Из всех параметров только он и доступен и реально объективен. Страничка из Котзаогланиана https://www.xiron.ru/content/view/31344/28/Лкв, а что даст проект? Только мощность наружки. Внутренние каждый установил какие хотел.
Сообщение отредактировал SSA - 10.7.2024, 20:21
|
|
|
|
|
10.7.2024, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Вот что у меня есть
Сообщение отредактировал Кондейщик - 10.7.2024, 21:56
|
|
|
|
|
11.7.2024, 7:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата что даст проект? проект даст мощность установленной НБ и суму мощностей ВБ многие мультизоны допускают, в т.н. "гостиничном режиме" работу НБ с нагрузкой 130-200% но если включить все ВБ сразу, то соответственно, в таком случае каждая из них получит от 0,7 до 0,5 мощности. это первое. ну и второе нужна машинка чтобы поглядеть как и что там работает на сам деле. вангую банальный косяк с а) тепловым расчётом б) 130-200% ВБ
|
|
|
|
|
11.7.2024, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
И + недозаправка. На внутренние блоки никтт ж не добавлял. Да и на трассу непонятно что и как.
Сообщение отредактировал SSA - 11.7.2024, 10:40
|
|
|
|
|
11.7.2024, 13:09
|
Группа: Banned
Сообщений: 5
Регистрация: 10.7.2024
Из: usa
Пользователь №: 432208

|
Цитата(Кондейщик @ 10.7.2024, 15:30)  Как уже стало обыденным явлением в некоторых ЖК Застройщиком проектируется VRF система и делается разводка до квартиры. Соответственно сам собственник уже в пределах квартиры делать так, как ему нужно. На эту удочку я и попался. Опустим тему, что проектом не предусмотрена мощность на охлаждение кухни, так еще и остальные расчетные значения оставляют желать лучшего. Но как бы то ни было, но ремонт на этаже завершил первым и "отхапал" себе 12 кВт. Систему запустили. Работоспособность меня возмутила, но я стойко ждал и сегодня вызвал представителей от УК, т.к. считаю что работа кондиционеров не очень хорошая. Вся полемика свелась к значениям температуры жидкостной трубы, которая составляет 8,5-10,9 град. Я считаю, что это завышенные значения и по факту должно быть в районе +5. Представители от УК не согласились со мной и на этом мы разошлись. Но остался нерешенным вопрос - а какая все же должна быть эта температура? Есть какие то мнения по этому вопросу? В системе VRF температура трубопровода для жидкости обычно должна составлять около +5 градусов Цельсия для хорошего охлаждения. Возможно, будет полезно привлечь сертифицированного специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для проверки. Были ли у кого-нибудь еще подобные проблемы?
|
|
|
|
|
11.7.2024, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Цитата Ну конечно одного. Как то иначе может быть? В случае, когда просто "делается разводка до квартиры", а потом собственник может себе какую-то мощность "захапать", ожидаешь чего угодно. Некоторые проектировщики именно что закладывают в проект только наружные блоки, т.к. "сам собственник уже в пределах квартиры делать так, как ему нужно". А потом начинаются проблемы. Цитата многие мультизоны допускают, в т.н. "гостиничном режиме" работу НБ с нагрузкой 130-200% но если включить все ВБ сразу, то соответственно, в таком случае каждая из них получит от 0,7 до 0,5 мощности. это первое. ну и второе нужна машинка чтобы поглядеть как и что там работает на сам деле. вангую банальный косяк с а) тепловым расчётом б) 130-200% ВБ ТС говорит, что он первый закончил ремонт на этаже, поэтому в других квартирах кондиционирование может еще не работать. И у НБ может быть не 130-200%, а 20-30%. А есть ограничение и по минимальной нагрузке. + неизвестно, как проведен монтаж, какие расстояния от ВБ до НБ, от ВБ до первой развилки. + SSA совершенно верно говорит, что надо смотреть объем заправки. Нюансов очень много.
|
|
|
|
|
11.7.2024, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Вот, что мне отвечает компания, которая обслуживает эти системы: Дозаправлять смысла нет, можем сделать только хуже. Этого делать мы не будем. Фреона в системе достаточно, клапана на внутряках открываются не больше 200 импульсов. Перегрев в норме и на внутряках и общий. У вас из кондиционера выходит 11 гр. этот показатель очень даже нормальный Цитата(LordN @ 11.7.2024, 7:25)  проект даст мощность установленной НБ и суму мощностей ВБ многие мультизоны допускают, в т.н. "гостиничном режиме" работу НБ с нагрузкой 130-200% но если включить все ВБ сразу, то соответственно, в таком случае каждая из них получит от 0,7 до 0,5 мощности. это первое. ну и второе нужна машинка чтобы поглядеть как и что там работает на сам деле. вангую банальный косяк с а) тепловым расчётом б) 130-200% ВБ Изначально так и предполагалось, что собственникам будет разрешено "влезать" в эти 30%, что на этаже составляет 8,5 кВт и докупать мощность в УК по ставке 0,1 кВт за 25 т.р., но потом резко эту тему резко заблокировали, уволив со своих должностей руководителя УК и Гл. Инженера. Цитата(kimwest @ 11.7.2024, 13:09)  В системе VRF температура трубопровода для жидкости обычно должна составлять около +5 градусов Цельсия для хорошего охлаждения. Возможно, будет полезно привлечь сертифицированного специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для проверки. Были ли у кого-нибудь еще подобные проблемы? в общем и целом жалоб у людей нет. Им видимо хватает этих +11. И есть определенная группа жителей, которые решили, что не будут использовать общую систему и установят своих системы, разместив наружку на своем балконе.
|
|
|
|
|
11.7.2024, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Кондейщик @ 11.7.2024, 17:37)  Вот, что мне отвечает компания, которая обслуживает эти системы:
Дозаправлять смысла нет, можем сделать только хуже. Этого делать мы не будем. Фреона в системе достаточно, клапана на внутряках открываются не больше 200 импульсов. Перегрев в норме и на внутряках и общий. У вас из кондиционера выходит 11 гр. этот показатель очень даже нормальны Конечно нормально. Только для кого? 11 град - не температура выходящего воздуха из кондиционера, а температура трубы после испарителя. Собираться, оплачивать диагностику каким-нибудь авторизованным сервисом LGи в суд. Сначала, правда, досудебная претензия.
|
|
|
|
|
12.7.2024, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Цитата(SSA @ 11.7.2024, 22:21)  Конечно нормально. Только для кого? 11 град - не температура выходящего воздуха из кондиционера, а температура трубы после испарителя.
Собираться, оплачивать диагностику каким-нибудь авторизованным сервисом LGи в суд. Сначала, правда, досудебная претензия. Все бы хорошо, но этот ЖК под контролем представительства LG и от них ответ - система работает идеально. Диагностику сторонним сервисом не проведу. Свободного доступа к наружным блокам - нет. Только через УК
|
|
|
|
|
12.7.2024, 14:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вот я недавно диагностировал свежую установку в адм.здании. с виду все замечательно, а в кабинетах +26..+28 итого, наружка 30кВт, сумма индексов ВБ почти 40кВт по моим прикидкам на коленке, потребность этого этажа под 60кВт при условии +22/50 внутри и +35/50 снаружи. самособой проектный расчет был на другие условия, для томска это 26/60, а сколько они брали внутри я и не знаю. предполагаю, что типовые +27/40, которые программа подбора ставит подефолту. вот и весь хрен до копейки. снизилась температура на улице и сразу стало все ок, но те, две-три недели, жары, холода жестоко не хватает.
|
|
|
|
|
12.7.2024, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(LordN @ 12.7.2024, 14:12)  вот я недавно диагностировал свежую установку в адм.здании. с виду все замечательно, а в кабинетах +26..+28 итого, наружка 30кВт, сумма индексов ВБ почти 40кВт по моим прикидкам на коленке, потребность этого этажа под 60кВт при условии +22/50 внутри и +35/50 снаружи. самособой проектный расчет был на другие условия, для томска это 26/60, а сколько они брали внутри я и не знаю. предполагаю, что типовые +27/40, которые программа подбора ставит подефолту. вот и весь хрен до копейки. снизилась температура на улице и сразу стало все ок, но те, две-три недели, жары, холода жестоко не хватает. Внутри должны были согласно СП 60 принимать оптимальные параметры по ГОСТ 30494—2011 - это 23...25 град. Чаще всего принимают в проектах 24-25 град. А 27 град это из номинальной холодопроизводительности внутр. блоков, а не для проектных внутренних температур. Проектировать на наружные параметры, превышающие значения параметров "Б", можно только по заданию на проектирование - там серьёзное удорожание получается. На это идут только богатые Заказчики, когда строят для своего ведомства, а не на продажу или в аренду. В адм. здании принимать при нар. блоке 30 кВт сумму индексов 40 кВт, конечно, глупость. На практике в жару " танцуют все".
|
|
|
|
|
12.7.2024, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Евреи, не жмотитесь на заварке!!!", из бородатого анекдота, но собственно и про этот случай четко подходит. За то потом сколько еще можно вспоминать- а вот за то немного денег сыканомили, а что жарко, так то не часто ... и вздыхать горестно.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.7.2024, 19:46
|
|
|
|
|
12.7.2024, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 12.7.2024, 19:45)  За то потом сколько еще можно вспоминать- а вот за то немного денег сыканомили, а что жарко, так то не часто ... и вздыхать горестно. Нет, горестно не вздыхают - не для себя же по минимальным указаниям норм заказывают. Особо ретивые пытаются обвинить во всех грехах/огрехах проектировщиков. А вообще, очень много факторов влияют на фактич. холодопроизводительность, большинство учесть не представляется возможным. Например, для нар. блоков или чиллеров на кровле по СП 60 надо добавлять к парам. "Б" 3-5 град. А по факту у нас в Ростове при +31 град по СП 131 на кровле в июле-августе 45-50 град, неоднократно замеряли. А вот неделю назад - В Ростовской области оставленный на крыше термометр показал +67 градусов. Ешё в офисных зданиях людей по нормам площади считаем, а арендаторы их с компами как можно теснее сажают. И если по факту нар. т-ра совпадает с расчётной, но идут продолжит. дожди, то, практически, весь холод на конденсат работает.
|
|
|
|
|
15.7.2024, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Финалочка, ребят!!!!
Я ходил к вам в квартиру, смотрел систему. Там все в порядке, для дозаправки нет никаких оснований. Перегрев и общий и на внутрянках в норме. Открытие клапанов не более 200 импульсов. Если его заправить то будут закрываться клапана что бы не было пролива, сделаем еще хуже. Если надо я скину запись сессий сегодняшнего прогона. Покажите своим мастерам если не доверяете нашему мнению.
|
|
|
|
|
16.7.2024, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Т.е оборудование исправно.
|
|
|
|
|
16.7.2024, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Цитата(AI 155 @ 16.7.2024, 7:21)  Т.е оборудование исправно. По мне, если температура испарителя +11, то не исправно.. для этого и пришел сюда, чтобы выработать доказуху и ткнуть их носом
|
|
|
|
|
16.7.2024, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ИОВ @ 12.7.2024, 20:44)  не для себя же по минимальным указаниям норм заказывают. а как иначе? и заказчик просит обосновать зачем ему столько денег ради 2-3 недель (по нормам) выбрасывать. да и экспертиза то же вопросы задает - зачем фантазии когда есть нормы))) а если еще и гос финансирование((( избыток тепла и холода обычно не замечают, замечают недостаток - поэтому логично выглядит перезакладывать, вот только оборудование на холод кратно дороже, и к тому же недостаток холода не так критичен - удорожание обосновать трудно, особенно если нормы не позволяют на них опереться в этом
|
|
|
|
|
16.7.2024, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Кондейщик @ 16.7.2024, 10:06)  По мне, если температура испарителя +11, то не исправно.. для этого и пришел сюда, чтобы выработать доказуху и ткнуть их носом А дельту по воздуху какую дает ? Можно в принципе реальную мощность охлаждения измерить, зная температуру и влажность вход/выход. Это и будет критерием работоспособности охладителя.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.7.2024, 10:30
|
|
|
|
|
16.7.2024, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Если есть шредер для присоединения манометра, то измерив перегрев, можно выяснить степень заполнения испарителя фреоном.
|
|
|
|
|
16.7.2024, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 16.7.2024, 9:56)  ... экспертиза то же вопросы задает - зачем фантазии когда есть нормы))) а если еще и гос финансирование((( Когда Заказчик частный и прописывает в Задании на проектирование параметры, превышающие минимальные значения по СП/ГОСТ, экспертиза не вправе задавать вопросы, не её ума/участия/козней это дело. С полным или частичным госфинансированием вообще не обсуждаем - там только по минимальным указаниям норм. Но тут явно просматривается чиновное - не для себя же любимых проектирование.
|
|
|
|
|
16.7.2024, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Кондейщик @ 16.7.2024, 2:28)  Финалочка, ребят!!!!
Я ходил к вам в квартиру, смотрел систему. Там все в порядке, для дозаправки нет никаких оснований. Перегрев и общий и на внутрянках в норме. Открытие клапанов не более 200 импульсов. Если его заправить то будут закрываться клапана что бы не было пролива, сделаем еще хуже. Если надо я скину запись сессий сегодняшнего прогона. Покажите своим мастерам если не доверяете нашему мнению. Выкладывай лог работы. Покурим.
|
|
|
|
|
16.7.2024, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Цитата(SSA @ 16.7.2024, 11:20)  Выкладывай лог работы. Покурим. Вот, что мне дали. Сказали, нужна спец. программа, чтобы смотреть
Сообщение отредактировал Кондейщик - 16.7.2024, 16:19
Прикрепленные файлы
Сессии.7z ( 29,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
17.7.2024, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ИОВ @ 16.7.2024, 10:55)  Когда Заказчик частный и прописывает в Задании на проектирование параметры, превышающие минимальные значения по СП/ГОСТ, экспертиза не вправе задавать вопросы, не её ума/участия/козней это дело. обычно да. заказчик идет в экспертизу за положительным заключением, но была у меня пара случае когда заказчик экспертизу прям натравил на нас)))правда я думаю это был политический мотив))) а вот со сторонним аудитом проекта так вообще и не 2 и не 3 случая было)))
|
|
|
|
|
17.7.2024, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 17.7.2024, 9:58)  обычно да. заказчик идет в экспертизу за положительным заключением, но была у меня пара случае когда заказчик экспертизу прям натравил на нас)))правда я думаю это был политический мотив))) а вот со сторонним аудитом проекта так вообще и не 2 и не 3 случая было))) Возможно, у Заказчика были какие-то конфликты с проектировщиками (любого уровня). Но задание на проектирование подписывают и Заказчик, и руководитель проектной конторы - откуда тогда у Экспертизы м.б. претензии к тому, что Зак за собственные деньги хочет повысить надёжность или комфорт? Опять-таки, какие м.б. претензии при повышенных требованиях в Задании на проектирование, добровольно подписанном или даже инициированном Заказчиком?
|
|
|
|
|
17.7.2024, 13:24
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Кондейщик @ 16.7.2024, 20:18)  Вот, что мне дали. Сказали, нужна спец. программа, чтобы смотреть пиши в представительство и требуй/проси расчёта холодопроизводительности своих внутрянок по текущим логам. либо приглашай сторонних спецов с оборудованием и лицензиями чтоб измерили фактическую холодопроизводительность внутрянок. далее уже смотри что в договоре купли-продажи. если там про гарантированную мощность холода ничего нет, то нету ножек - нету мультиков. если есть - судись. как-то так +/- в лыжных логах я не очень разбираюсь, но судя по всему диагноз мой подтверждается. низкое 8, высокое 26, теплообменка +10..+12, Тпг невысокое 3-5°К правда не нашёл частоту компрессора, но полагаю что она на максималке так же не увидел Тнаружная и обороты вентов НБ в процентах вопщем начинай с измерения фактической мощности ВБ энтальпия на входе, энтальпия на выходе, расход воздуха. и т.д.
|
|
|
|
|
20.8.2024, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186230

|
Интересная картина. Если на внутрянке поставить +22, то холодит как надо. Стоит только поставить +18 или +16 херня полная получается
|
|
|
|
|
  |