> сколько кабелей вести к АУП если АВР уже есть на вводе в здание
Al_
сообщение 11.7.2024, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.3.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414



Добрый день! Есть установка пожаротушения в сборе в многоквартирном жилом доме. В шкафу установки есть свой АВР.
сколько кабелей вести к АУП если АВР уже есть на вводе в здание?
посоветуйте какой пункт и где почитать? п.24.17 рд 153 мне непонятен.
Получается, что от АВР здания до помещения насосной пожаротушения далеко и экономически целесообразно вести один кабель. А по логике если этот кабель сгорит, то установка тушить не будет несмотря на наличие резервного эл питания на вводе в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Sindarkon
сообщение 12.7.2024, 19:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если всё по нормам сделаете - не сгорит.

123-ФЗ, ст.82, ч.2:
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.


Что такое огнестойкая кабельная линия (ОКЛ)

И важный нюанс, о котором все забывают: огнестойкость строительных конструкций, к которым крепится ОКЛ, должна быть не ниже требуемого времени работы этой ОКЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Al_
сообщение 15.7.2024, 11:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.3.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414



Sindarkon, спасибо! Особенно за ссылку на ОКЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 21.7.2024, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



а, как быть с требованиями 5.2-5.4. СП6.13130 ????

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 21.7.2024, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.7.2024, 15:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
а, как быть с требованиями 5.2-5.4. СП6.13130

Выполнять. Они же нормативные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 20.8.2024, 4:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Al_ @ 11.7.2024, 10:39) *
экономически целесообразно вести один кабель

Экономически по затратам на материалы и прокладку достаточно вести один огнестойкий. Нормативкой допускается.
Экономически по затратам на спасение жизней пострадавших и пожарных (расходы на лечение и протезирование и т.п.) выгоднее вести две отдельные огнестойкие линии, причём полностью разнесённые по разным трассам.

Нужный вариант выбирает заказчик, а реализует проектировщик.

Хотя, касательно первого варианта есть скользкий момент. У ТС написано, что АВР есть на вводе в здание. Но п.5.2 СП6.13130 гласит "При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания." У ТС на ВРУ видимо всё же не отдельный АВР на СПЗ, а общий. То есть, не выполняется п.5.2.

P.S. Закон не ограничивает перевыполнение требований нормативки в сторону безопасности.

Сообщение отредактировал straus - 20.8.2024, 5:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 20.8.2024, 5:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Продолжаю мысль. Для выполнения требований п.5.2 ТС недостаточно подключить огнестойкую кабельную линию после имеющегося АВР. Нужно либо установить отдельное НКУ с АВР для СПЗ, либо вести две кабельные линии до местного АВР СПЗ. Две кабельные линии будут надёжнее. А возможно и дешевле.

Сообщение отредактировал straus - 20.8.2024, 5:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.8.2024, 11:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Нужно либо установить отдельное НКУ с АВР для СПЗ

Обычно так и делают. Это некое правило хорошего тона. Да и проще потом эксплуатировать системы здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных