> ПЧ для Gardner Denver и Atlas Copco, Настройка ПЧ под турбовинтовые компрессора
Nocav
сообщение 3.9.2024, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Доброе время суток МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНИ.
Вопрос для ГУРУ:
Последнее время посыпались ПЧ на турбовинтовых компрессорах Гарнер Денвер GD и Атлас Копко .
ПЧ Вакон и Ален Бредли.
Здесь кто то есть пообщаться по настройки ПЧ для данных зверей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Pawel
сообщение 3.9.2024, 19:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Может не турбовинтовых, а просто винтовых?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 3.9.2024, 21:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(Pawel @ 3.9.2024, 19:51) *
Может не турбовинтовых, а просто винтовых?

Ок. Как скажешь. Помочь можешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 5.9.2024, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Здравствуйте.

Гарнер Денвер GD на Vacon использует свою аппликацию VS Pilot.
В VS Pilot запрограммировано несколько моделей и модификации компрессоров с различными параметрами работы.
Доступ к параметрам ПЧ в меню не отображается, только монитор компрессора (давление, температура, счетчики работы, счётчики сервиса и история ошибок). Установка давления из меню под паролем.
Через VACON NCDrive можно сгенерировать параметры из ПЧ, после сохранения в файл можно открыть все параметры для просмотра.
I/O переназначены для VS Pilot, запуск и останов компрессора с кнопок на панели управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.9.2024, 10:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(Nocav @ 3.9.2024, 23:00) *
Помочь можешь?

С ремонтом вышедших из строя ПЧ или настройкой неизвестной марки ПЧ, которые вы ещё не выбрали? Компрессоров то разных много, на большинство пойдет любой ПЧ для вентиляторной нагрузки с небольшим запасом по мощности, управляет то ПЧ внешний контроллер.

Сообщение отредактировал Pawel - 5.9.2024, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 9.9.2024, 16:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(kostjaor @ 5.9.2024, 9:38) *
Здравствуйте.

Гарнер Денвер GD на Vacon использует свою аппликацию VS Pilot.
В VS Pilot запрограммировано несколько моделей и модификации компрессоров с различными параметрами работы.
Доступ к параметрам ПЧ в меню не отображается, только монитор компрессора (давление, температура, счетчики работы, счётчики сервиса и история ошибок). Установка давления из меню под паролем.
Через VACON NCDrive можно сгенерировать параметры из ПЧ, после сохранения в файл можно открыть все параметры для просмотра.
I/O переназначены для VS Pilot, запуск и останов компрессора с кнопок на панели управления.

Это я в кусе.
У меня есть лицензионный софт от производителя.


Цитата(Pawel @ 5.9.2024, 10:58) *
С ремонтом вышедших из строя ПЧ или настройкой неизвестной марки ПЧ, которые вы ещё не выбрали? Компрессоров то разных много, на большинство пойдет любой ПЧ для вентиляторной нагрузки с небольшим запасом по мощности, управляет то ПЧ внешний контроллер.

Спасибо Pawel.
ПЧ я и выбирать не буду свой есть ProfiMaster.
Просто мнение умных людей хотел узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных