> Тепловнабжение вентустановок, Узлы прохода труб на кровлю
Flow
сообщение 24.9.2024, 17:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Здравствуйте, делаю теплоснабжение вентустановок, расположенных на кровле. Пропилен гликоль.

Трубы диаметром DN50 в теплоизоляции 50 мм проходят на почти плоскую, уклон 12 градусов, кровлю вертикально из технического помещения расположенного снизу. К установкам в одной точке поднимаются по две или по четыре трубы.

Здание промышленное, металлокаркас, кровля с профлистом и пирогом утеплителя. Очень нужны стандартные или нестандартные решения по узлам прохода труб, чтобы не текли. Если кто-то делал или сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом. Если есть какие-то готовые чертежики-эскизики, направьте в личку, в обмен на вечную дружбу почет и уважение smile.gif







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
accept
сообщение 25.9.2024, 8:30
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5383



Выходите наружу не через скат кровли, а через вертикальную стену ниже кровли, у потом уже поднимайтесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.9.2024, 8:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Flow @ 24.9.2024, 17:14) *
... делаю теплоснабжение вентустановок, расположенных на кровле. Пропилен гликоль.

Когда-то давно мы в аналогичном случае делали типовой стакан над техпомещением. Над стаканом делали короб прямоуг. сечения. Из техпомещения выходили пучком труб в стакане, далее через боковые стенки короба к приточкам тянули трубопроводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.9.2024, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не знаю, можно ли у вас достать: https://master-flash.eu/#
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 26.9.2024, 21:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ИОВ @ 25.9.2024, 8:50) *
Когда-то давно мы в аналогичном случае делали типовой стакан над техпомещением. Над стаканом делали короб прямоуг. сечения. Из техпомещения выходили пучком труб в стакане, далее через боковые стенки короба к приточкам тянули трубопроводы.

Спасибо, вот как раз о таком варианте и думаю. Большущее спасибо за идею со стаканом!! Если вдруг эскиз найдется, вышлите пожалуйста, но в любом случае мое глубокое уважение вашему профессионализму!!

Цитата(accept @ 25.9.2024, 8:30) *
Выходите наружу не через скат кровли, а через вертикальную стену ниже кровли, у потом уже поднимайтесь

ДА, так делал когда одна-две системы было, очень удобно. А тут двадцать sad.gif и здание как футбольное поле (ну половина точно).

Цитата(jota @ 25.9.2024, 9:53) *
Не знаю, можно ли у вас достать: https://master-flash.eu/#

Спасибо. Даже не знал что такие штучки есть в природе. Но на бюджетный объект такое мне не позволят ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.9.2024, 0:15
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Flow @ 24.9.2024, 17:14) *
Здравствуйте, делаю теплоснабжение вентустановок, расположенных на кровле. Пропилен гликоль.

Трубы диаметром DN50 в теплоизоляции 50 мм проходят на почти плоскую, уклон 12 градусов, кровлю вертикально из технического помещения расположенного снизу. К установкам в одной точке поднимаются по две или по четыре трубы.

Здание промышленное, металлокаркас, кровля с профлистом и пирогом утеплителя. Очень нужны стандартные или нестандартные решения по узлам прохода труб, чтобы не текли. Если кто-то делал или сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом. Если есть какие-то готовые чертежики-эскизики, направьте в личку, в обмен на вечную дружбу почет и уважение smile.gif

Будут течь любые узлы.
Вам сами с архитектором с первого раза не разработаете стоящий узел.
А когда получиться у вас, у рабочих не выйдет его правильно сделать.
Будет течь. Из опыта личного.
Поэтому.
Предложение ИОВ - выходить в стенку дополнительной шахты.
Или.
Предложение accept - через стенку здания.
Не тратьте времени и денег на узлы прохода именно через кровлю.
В личку отправил узел прохода без теплоизоляции - на основе его можно допилить. Но не рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.9.2024, 0:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 27.9.2024, 0:15) *
Не тратьте времени и денег на узлы прохода именно через кровлю.
В личку отправил узел прохода без теплоизоляции - на основе его можно допилить. Но не рекомендую.

Там надо учитывать ещё, что трубопроводы с теплоносителем - т.е. будут "играть" при удлинении/сжатии труб. Так что, любая заделка при проходе именно через кровлю надёжной не будет даже в теории. Ну, а на практике после рукоблудия и рационализаторства монтажников течь будет на все 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных