> Нужны насосные установки работающие без подпора воды
alexandrpjatkov
сообщение 2.10.2024, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Добрый день, коллеги!
Прошу поделиться кто знает какие ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ производители производят насосные установки работающие без подпора воды. Ситуация следующая: имеется здание с баком для привозной воды, из бака вода подается по системе водоснабжения к потребителям (унитаз, несколько умывальников и несколько душевых сеток). бак стоит примерно на том же уровне что и насос. В других проектах была возможность бак поднять повыше и тем подпор воды создать, а здесь нет Может знает кто-какие производители производят насосные установки работающие фактически без подпора воды? Раньше у Грюндфоса видел подобное , но и Грюндфос ушел с рынка и заказчик хочет исключительно отечественное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
tiptop
сообщение 2.10.2024, 11:59
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.10.2024, 11:57) *
бак стоит примерно на том же уровне что и насос.

Какой ещё "подпор"? Зачем?
Или насос должен быть способен перекачивать воздух?

Сообщение отредактировал tiptop - 2.10.2024, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vknvkproekt
сообщение 2.10.2024, 12:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.3.2022
Пользователь №: 402892



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.10.2024, 11:57) *
Добрый день, коллеги!
Прошу поделиться кто знает какие ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ производители производят насосные установки работающие без подпора воды. Ситуация следующая: имеется здание с баком для привозной воды, из бака вода подается по системе водоснабжения к потребителям (унитаз, несколько умывальников и несколько душевых сеток). бак стоит примерно на том же уровне что и насос. В других проектах была возможность бак поднять повыше и тем подпор воды создать, а здесь нет Может знает кто-какие производители производят насосные установки работающие фактически без подпора воды? Раньше у Грюндфоса видел подобное , но и Грюндфос ушел с рынка и заказчик хочет исключительно отечественное.

Они все так работают, режим называется под заливом)))
а вот если вам нужно самовсасывающие насосы то это другое уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.10.2024, 12:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Может все таки имеет смысл пересмотреть решения?
Например использовать погружной насос в баке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.10.2024, 12:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 2.10.2024, 14:08) *
Может все таки имеет смысл пересмотреть решения?
Например использовать погружной насос в баке

Тоже над этим задумывался. Но над погружными насосами сколько знаю тоже слой воды должен быть. Емкость небольшая (не более 5 кубов (расход суточный 2,3 куба в сутки а возить могут только раз в двое суток)) и размеры помещения очень маленькие. В такие габариты и резервуар указанного объема не каждый подойдет. Нашел один, но с производителем связался-говорит насос внутрь проблематично установить будет (уточнять уже не стал). На счет изменения размеров помещения было отказано. Так что пока вариант только с насосной установкой и емкостью наиболее приоритетный. Мне б хотя бы производителя который все это делает...

P.S. В Омском насосном заводе сказали что они делают насосные установки работающие без подпора. Попробую с ними по работать.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.10.2024, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.10.2024, 13:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Да просто водяной насос подберите с не большой производительностью , на входе датчик - сухоход на насос и далее , уже после насоса , ОК . Для насоса - расчёт. Гидрофорчик для поддержания давления в системе и управление насосом .
Таких схем много , считайте её типовой . Возьмите схему с гидрофором для частного дома , только вместо погружного насоса , обычный центробежный или осевой , это подбором но первый лучше .И для того чтобы насос после выработки бака не включался - датчик -сухоход или иное решение типа уровневого комплекта датчиков.
Ну а те кто насосы производит обычно и предлагают подобные решения уже на собранных установках вместо со всей обвязкой.

Сообщение отредактировал svoroponov - 2.10.2024, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных