Шум от ИТП в квартире на первом этаже |
|
|
|
|
11.12.2024, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437327

|
Добрый день! У нас квартира находится на первом этаже и под жилой комнатой расположен ИТП с элеватором. В наш дом пришла новая УК и ее специалисты так настроили циркуляцию, что в квартире стоит шум/гул от нее, без беруши уснуть невозможно и иногда стоит такой шум, что слышно и с ними. Я с помощью приложения на телефоне измерял шум, показывает 32дБА, с помощью карманного шумомера - 35,3дБА Обратился в Роспотребнадзор, приехал специалист и измерил показания шума, если в октавных полосах частот выглядит правдоподобно, то уровень звука 21-22 дБА - выглядит нереальным, и специалист сделал вывод, что нет превышения в ночное время. Кто-то может подсказать по этому вопросу
Сообщение отредактировал reddman - 11.12.2024, 13:33
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 5)
|
|
28.1.2025, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359677

|
Вот варианты с которыми сталкивался: неправильно выставленный диаметр сопла или его полное отсутствие в элеваторе; мусор, грязь, окалины, ржавчина в элеваторе; разбор или утечка теплоносителя; бывает шум с регулятора перепада давления из за его дефектов, не правильной эксплуатацией или подбора. Сталкивался пару раз с самодельными элеваторами(не заводскими), их можно определить по наличию на диффузоре сварных швов или неправильной конусовидной формы. . Нельзя исключать насосное оборудование если имеется ВПУ, где звук может передаваться из за износа подшипников насоса и отсутствия вибровставок.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2025, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1407
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Основная проблема - высокий перепад давления перед элеватором. Почему шум усиливается ночью? У многих в домах стоит тепловая автоматика . В ночное время она понижает расходы теплоносителя в домах и от этого повышается давление в общей сети , что приводит к увеличению перепада перед элеваторами в том числе и усилению шума. Мы занимались исследованиями этого явления когда то давно , лет 20 назад. Из 10 случаев возникновения шума в домах ( теплоисточники разные ) , то есть это наблюдалось в ряде сетей районных , 7 возникало как раз из за этого в домах с элеваторами. У нас как раз шёл переход на независимые схемы через теплообменники . Остальные случаи , как правило , связаны с насосными группами. Выход - не поскупиться и поставить регулятор перепада давления на входе.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2025, 0:09
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437327

|
Цитата(svoroponov @ 28.1.2025, 16:15)  Основная проблема - высокий перепад давления перед элеватором. Почему шум усиливается ночью? У многих в домах стоит тепловая автоматика . В ночное время она понижает расходы теплоносителя в домах и от этого повышается давление в общей сети , что приводит к увеличению перепада перед элеваторами в том числе и усилению шума. Мы занимались исследованиями этого явления когда то давно , лет 20 назад. Из 10 случаев возникновения шума в домах ( теплоисточники разные ) , то есть это наблюдалось в ряде сетей районных , 7 возникало как раз из за этого в домах с элеваторами. У нас как раз шёл переход на независимые схемы через теплообменники . Остальные случаи , как правило , связаны с насосными группами. Выход - не поскупиться и поставить регулятор перепада давления на входе. недавно разобрались с причиной, шум создавала перегревающая труба прямой подачи ГВС, стояк в парадной был раскален и вибрировал, когда сантехник переключил на обратку, то шум пропал. При этом сантехники уже настолько оглохли, что даже не различают, когда шумит и система не исправна, а когда это шум воды и все нормально. Возможно, там внутренние повреждения есть, засорения, коррозия, еще сказали, что сетка на счетчиках может быть забита и из-за этого проблемы. Еще после элеватора на манометрах низкое давление 3,4 в пятиэтажном доме, я подозреваю, из-за этого циркуляция слабая, повышенный расход теплоносителя и как-то способствует перегререву и шуму.
Сообщение отредактировал reddman - 4.5.2025, 0:10
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2025, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1407
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Я когда то в древности , работая инженером ЖЭК , неделю не мог найти источник шума в квартирах старого 5 этажного дома хрущёвской постройки ( маленькие кухни) . При проверках днём всё было в норме . Проблема возникала ночью , когда шумы проявляются более отчётливо .Причина была в том ,что в одной из квартир бабушка придвинула старый холодильник ближе к радиатору под окном и немного его ,для удобства развернула ,решётка охлаждения сзади этого холодильника и радиатор немного соприкоснулись . Включался холодильник на заморозку , появлялся шум , вибрации передавались с решётки ,через данный радиатор отопления ,на стояк отопления . Ну по элеваторам - это часто начало происходить когда решили убрать старые регуляторы перепада давления со входов ,вырос перепад перед элеваторами и пошли шумы. Это наблюдалось во многих местах по городу .приходилось и шайбировать и устанавливать сопла с пересчитанными отверстиями . Потом , при переходе на независимые схемы, это ушло .
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2026, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(reddman @ 11.12.2024, 13:32)  Я с помощью приложения на телефоне измерял шум, показывает 32дБА, с помощью карманного шумомера - 35,3дБА Обратился в Роспотребнадзор, приехал специалист и измерил показания шума, если в октавных полосах частот выглядит правдоподобно, то уровень звука 21-22 дБА Чисто по уровню шума. Приложение на телефоне - сразу в мусор. Карманный шумомер - не сертифицированное средство измерения и не проходил поверку. Поэтому только как ориентир. 21-22 дБА это очень тихо, в обычных условиях как правило вообще не слышно. Но тут весь фокус в том, где измерять. С каждым удвоением расстояния уровень падает на 6 дБ. То есть, если на 50 см от батареи он будет 35 дБА, то на 1 метре уже 29 дБА, а на 2 метра 23 дБА. А в инструкции на измерения шума не указано точное место измерения в комнате. Дело в том, что обычно источник мешающих шумов находится за пределами комнаты (на большом расстоянии), и от него уровень будет одинаков в любой точке комнаты (удвоению расстояния соответствуют десятки-сотни метров).
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)