> Вентиляция Молочного Цеха Спорный вопрос с заказчиком.
Arahmid
сообщение 30.1.2025, 18:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Добрый день, возникла такая ситуация, имеет молочный цех с закрытыми емкостями, стоит приточно-вытяжная установка с рекуперацией/догрев/доохлаждение до +20-22 градуса.
Воздуховоды все выполнены из пищевой нержавейки , линия подачи и линия вытяжки. В цеху стоят потолочные кондиционер от фреонового чиллера. в виде холодильных агрегатов - независимая система. То есть наша цель подать в цех туже температуру что и мы забираем.

Так как температура перемещаемой среды что на вытяжку что на приток не сильно отличается от температуры цеха где непосредственно проходят воздуховоды на высоте 4000мм - изолировать их не имеет смысла, только уличную часть.

В процессе монтажа, заказчик остановил работы с недоумением а где изоляция, тесть в его понимании мы должны были изолировать воздуховоды и покрыть покрывным слоем из пищевой нержавейки (сметы и контракт он особо не читал как оказывается) - для того чтобы во время чистки цестерн паром, выбрасывается огромное количество пара в цех и чтобы не было конденсата на поверхностях воздуховодов.

Вопрос: я что то перестал понимать.
нужно делать изоляцию, или это прихоть заказчика.?


Сообщение отредактировал Arahmid - 30.1.2025, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
mib_z
сообщение 31.1.2025, 8:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Даже если выполнить теплоизоляцию, то ее покрывной слой будет из металла, что не исключит конденсат. Во первых воздуховоды не должны проходить над люками мол танков, во вторых у всех молочных танков есть дыхательный клапан. Вот от него нужно делать местную вытяжку с зонтом, иначе и потолок и все что под потолком от пара будет страдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2025, 9:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если нет в проекте, то это предмет переговоров. Т. к. это изменение содержания. стоимости и сроков проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 10:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Arahmid @ 30.1.2025, 18:13) *
выбрасывается огромное количество пара в цех и чтобы не было конденсата на поверхностях воздуховодов.


если речь про наружные поверхности воздуховода, то конденсата на них будет не сильно больше, чем на стенах потолках цистернах и т.д.
если речь про внутренние поверхности воздуховода, по которым видимо этот пар удаляется - то уклон со сливом

изоляцию (и вообще все что может крошиться) лучше в пищевом производстве на применять)))

Сообщение отредактировал AGAG - 31.1.2025, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.1.2025, 11:15
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Применяется - покровный слой из нержавейки как выше писали. Стандартное решение. Дорого богато красиво.
Мало кто умеет и может даже за деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 31.1.2025, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Трубы-сэндвич - умеет и может не только лишь каждый.

По существу же, не знаю как для молочного цеха, но согласно СП 61, п.6.8, вроде и не надо ничего.
Вот местная вытяжка из сообщения №2 реально поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 31.1.2025, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Спасибо за ответы, я правильно понимаю.
1) Вытяжную линию оставить без изоляции, только можно добавить небольшой уклон в сторону улицы.
2) Приточную систему желательно изолировать, мало ли калорифер не будет обогревать и пойдёт холодный воздух. (пенофол фольгированный заказчика не устаивает, некрасиво фольга смотрится, можно ли применить каучук? )
3) В местах особого парирования добавить местную вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 12:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



2 лучше сделайте так чтобы обогревал
любая изоляция без кожуха зло)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 31.1.2025, 12:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 12:12) *
2 лучше сделайте так чтобы обогревал
любая изоляция без кожуха зло)))


Должен обогревать, система автоматики тд. но если выйдет из строя.
Другой момент Летний режим, есть охлаждения с ККБ блоками 2-х ступенчатое, по расчётным данным у нас температура будет в воздуховоде после испарителя +20-22 градуса. но могут быть изменения что она может варьироваться от +10 до 26 кратковременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 15:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



нет тепла - нет установки, если критично, предусматривают резерв
а автоматика что, ничего не автоматизирует? разброс +- километр)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2025, 15:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Arahmid @ 31.1.2025, 14:26) *
Должен обогревать, система автоматики тд. но если выйдет из строя.
Другой момент Летний режим, есть охлаждения с ККБ блоками 2-х ступенчатое, по расчётным данным у нас температура будет в воздуховоде после испарителя +20-22 градуса. но могут быть изменения что она может варьироваться от +10 до 26 кратковременно.

Летом возможна конденсация, даже и без пара, смотря конечно что за установка. Тогда однозначно теплоизоляция. С охладителями ее обычно предусматривают.

Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 17:00) *
а автоматика что, ничего не автоматизирует? разброс +- километр)))

В простых системах точно поддержать не получится, так и будет +/- километр.
С двухсекционными поменьше, полкилометра.
Хотя может и не простая система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 31.1.2025, 15:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Вот сама установка, автоматика все предусмотрено
На установку идут 2 ККБ блока по 45 кВт - он/офф автоматика запускает их последовательно, если не хватает 1 подключается 2, при работе установке на полную мощность, при входящей температуре 35 градусов - на выходе мы получаем 22 после испарителя. но параметры все могут меняться, входящая может быть 23 и тд. автоматика учитывает температуру цеха, если заказчик выключит независимую систему охлаждения то установка попытается довести температуру до выставленной и может пойти конденсат на приточной линии.

Сообщение отредактировал Arahmid - 31.1.2025, 15:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_01_31_143908.jpg ( 260,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2025, 16:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Для стабильной Тпритока, нужно задействовать нагреватели летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 16:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(AI 155 @ 31.1.2025, 15:13) *
Летом возможна конденсация, даже и без пара, смотря конечно что за установка. Тогда однозначно теплоизоляция. С охладителями ее обычно предусматривают.

В простых системах точно поддержать не получится, так и будет +/- километр.


В начале было слово - "Так как температура перемещаемой среды что на вытяжку что на приток не сильно отличается от температуры цеха" - а какие то "плохие" условия можно придумать разные, но зачем...

что мешает ккб с плавным регулированием поставить? я уже и забыл что есть "квадратно-гнездовые"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 31.1.2025, 16:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 16:33) *
В начале было слово - "Так как температура перемещаемой среды что на вытяжку что на приток не сильно отличается от температуры цеха" - а какие то "плохие" условия можно придумать разные, но зачем...

что мешает ккб с плавным регулированием поставить? я уже и забыл что есть "квадратно-гнездовые"


то что они на таможне ждут, то что сначала смету на этапе предложения режут раза в 2, надо дешевле надо дешевле. а потом начинают мозги делать, а я думал будет так же хорошо, а оно вон оказывается, а кто то там предлагал тоже самое но дешевле.
и короче, сам не раз что подвязался)) но взялся надо закончить до ума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 16:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



тогда изолированные воздуховоды максимально убрать из помещения, а те что остались сэндвич - оптимальное решение, ну или кожух мутить, или тканевый воздуховод и мыть регулярно)))

у всяких кафлексов еще видел изоляцию с очень плотной шкуркой для улицы (от солнца и ворон) - но можно ли ее в пищу - не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 31.1.2025, 17:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 16:47) *
тогда изолированные воздуховоды максимально убрать из помещения, а те что остались сэндвич - оптимальное решение, ну или кожух мутить, или тканевый воздуховод и мыть регулярно)))

у всяких кафлексов еще видел изоляцию с очень плотной шкуркой для улицы (от солнца и ворон) - но можно ли ее в пищу - не знаю


из помещения не убрать разве вести по улице, но потери , много отверстий в стенах,
кожух из нержавейки очень дорого -
тканевых воздуховодов в странет нет - да и все из пищевой нержавейки уже готовы
У кофлексов есть, но к нам поставляется разве только фольгированный - а с фольгой не хочет некрасиво.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 17:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 727
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а что у вас за страна?
раз все готово - то и делайте что готово))) не усложняйте)))

Сообщение отредактировал AGAG - 31.1.2025, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 31.1.2025, 18:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 17:50) *
а что у вас за страна?
раз все готово - то и делайте что готово))) не усложняйте)))


Молдова))
Так и будем делать, уточнили пару моментов, спасибо что помогли прояснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 3.2.2025, 14:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Летом возможна конденсация, даже и без пара, смотря конечно что за установка. Тогда однозначно теплоизоляция. С охладителями ее обычно предусматривают.

Кто обычно предусматривает? Если у нас в помещении +22 С в воздуховоде 20-22С. Точка росы где-то на 13-15 градусах. Кто обычно предусматривает в таких случаях изоляцию? И чем обосновывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.2.2025, 16:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



С ккб может быть такая температура в притоке. Легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 3.2.2025, 17:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



круто. Ну значит это противозаконно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.2.2025, 20:09
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



На молочке должны быть свои чиллеры технологические - нет причин ставить ККБ.
Мы на производстве ставим на вентеляшке только чиллеры - либо свои, либо к технологическим покупаем.
И переделываем ККБ чужие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 3.2.2025, 20:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Цитата(Vano @ 3.2.2025, 21:09) *
На молочке должны быть свои чиллеры технологические - нет причин ставить ККБ.
Мы на производстве ставим на вентеляшке только чиллеры - либо свои, либо к технологическим покупаем.
И переделываем ККБ чужие.


причина цена))
а в зимнний период - сливается контур или гликоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.2.2025, 22:08
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Arahmid @ 3.2.2025, 20:15) *
причина цена))
а в зимнний период - сливается контур или гликоль?

пропиленгликоль на пищевке - фрикулинг зимой
Точно нет в технологии охлаждения - там должен чередоваться нагрев охлаждение продукта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arahmid
сообщение 4.2.2025, 10:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



Цитата(Vano @ 3.2.2025, 23:08) *
пропиленгликоль на пищевке - фрикулинг зимой
Точно нет в технологии охлаждения - там должен чередоваться нагрев охлаждение продукта


а нет у них есть технология своя, есть паровой котел, есть чиллер охлаждающий воду, и есть фреоновый чиллер чиллер с независимой системой охлаждения цехов,
моя задача сделать 3-х кратный воздухообмен и подавать воздух той же температуры что и забираю.
В общем цирк продолжается, обесславились изолировать приточку на всякий случай, закупили изоляцию, начали монтаж, заказчик остановил и говорит а может не будем изолировать все же как никак лишнии деньги. ну будет немного иногда конденсата и бог с ним. аааа)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.2.2025, 0:03
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Arahmid @ 4.2.2025, 10:25) *
а нет у них есть технология своя, есть паровой котел, есть чиллер охлаждающий воду, и есть фреоновый чиллер чиллер с независимой системой охлаждения цехов,
моя задача сделать 3-х кратный воздухообмен и подавать воздух той же температуры что и забираю.
В общем цирк продолжается, обесславились изолировать приточку на всякий случай, закупили изоляцию, начали монтаж, заказчик остановил и говорит а может не будем изолировать все же как никак лишнии деньги. ну будет немного иногда конденсата и бог с ним. аааа)))

Ну вот есть же чиллер.
Я обычно хожу договариваюсь - вешаю приточку на этот же чиллер технологии.
В их же интересах - маленький чиллер выйдет дороже в переводе на 1 кВт и место займет и ККБ дороже - технологического чиллера.
ККБ на технологии - это всегда танцы с бубном и непредсказуемый результат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.2.2025, 10:14
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Это надо , чтобы конструктор был один и комплексно мыслящий.

Сообщение отредактировал AI 155 - 6.2.2025, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.2.2025, 11:54
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44758
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AI 155 @ 6.2.2025, 10:14) *
Это надо , чтобы конструктор был один и комплексно мыслящий.

Либо гл. инженер завода или гл. энергетик - ТЗ накидать подписать полдня задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.2.2025, 14:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Возможно не настолько комплексно мыслящие принимали решения.
Или по штату не положено или не умеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных