	 |  Цвет пламени в газовом котле? |  |  |  
	
		|  | 
				  6.2.2025, 12:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 30.1.2024
 Пользователь №: 426457
 
 
 
  
 | 
				Всем привет.Подскажите какого цвета должно быть пламя в газовом котле, дутьевая горелка, при правильно настроенном соотношении газ/воздух?
 Вот я почему то думаю, что голубого. А товарищ мой утверждает что цвета "соломы".
 Спасибо
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		|  | 
				  6.2.2025, 20:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ruttoy @ 6.2.2025, 12:36)  Всем привет.Подскажите какого цвета должно быть пламя в газовом котле, дутьевая горелка, при правильно настроенном соотношении газ/воздух?
 Вот я почему то думаю, что голубого. А товарищ мой утверждает что цвета "соломы".
 Спасибо
 Вы оба правы.  Дополню, по цвету факела, добиться нужных показателей уходящих газов очень сложно. Только, если следишь за своей горелкой долгое время, и постоянно проверяешь состав уходящих газов, наблюдая при этом за цветом факела. Когда с ней "сроднишься". Короткофакельная горелка будет давать сине - голубое пламя, как в кухонной конфорке, так как смесь воздуха с газом подается в зону горения практически подготовленная. Причем, ярко синее пламя говорит о большом избытке воздуха. Длиннофакельная горелка, со стороны фронта котла будет выглядеть снопом соломы, а в конце факела будет присутствовать голубизна.  Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то  у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара,  но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2025, 7:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 30.1.2024
 Пользователь №: 426457
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 6.2.2025, 22:08)  Вы оба правы. 
 Дополню, по цвету факела, добиться нужных показателей уходящих газов очень сложно. Только, если следишь за своей горелкой долгое время, и постоянно проверяешь состав уходящих газов, наблюдая при этом за цветом факела. Когда с ней "сроднишься".
 
 Короткофакельная горелка будет давать сине - голубое пламя, как в кухонной конфорке, так как смесь воздуха с газом подается в зону горения практически подготовленная. Причем, ярко синее пламя говорит о большом избытке воздуха.
 
 Длиннофакельная горелка, со стороны фронта котла будет выглядеть снопом соломы, а в конце факела будет присутствовать голубизна.  Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то  у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара,  но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО.
 Просто я уже давно не занимался горелками, а обрывки памяти остались) После вашего сообщения вспомнил, что при настройке с помощью газоанализатора вначале крутили газ до голубого пламени, а потом в дело шел газоанализатор и пламя в зависимости от модели горелки/котла имело свой цвет при оптимальным значениях. Посидел повспоминал и вспомнил)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2025, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 6.2.2025, 20:08)  Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то  у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара,  но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО. Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2025, 11:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 7.2.2025, 10:33)  Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом? Ну так горелка всосёт его обратно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2025, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 11:03)  Ну так горелка всосёт его обратно. Угара никогда не чувствовал на нормально работающей горелке. А цвет да, не определишь. Только газоанализатор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2025, 20:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 7.2.2025, 10:33)  Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом? Несколько примеров из жизни на эту тему: 1. Маленький жаротрубник, 100 кВт, в маленьком же помещении котельной нельзя было находиться, и голова сразу болела, и запах характерный при неполном сгорании присутствовал. Проверяем уходящие газы - все идеально, СО - 0, кислорода - 4,5 %, а дышать нечем. Пока не загерметизировали присоединение фланца горелки к фронту котла. Вывод - топка под давлением больше атмосферного, корень факела с недожогом, выброс в помещение угарного газа от корня факела. 2. ДКВр 20/13, Три горелки ГМГ-5,5. Центральная трубка в горелке для мазутной форсунки в отсутствие последней закупорена затычкой из поролона, каждая из трех. Пока налаживали, затычку у центральной горелки вынули для лучшего наблюдения за процессом горения. Хоть топка и с уравновешенной тягой, а корень факела под давлением больше атмосферного. Вот и надышались от этой трубки, еле успели на улицу выползти, отдышались. Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 11:03)  Ну так горелка всосёт его обратно. Ага! Сперва высосет, потом всосет, затем опять высосет, потом снова всосет. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2025, 22:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 7.2.2025, 20:11)  Несколько примеров из жизни на эту тему:
 1. Маленький жаротрубник, 100 кВт, в маленьком же помещении котельной нельзя было находиться, и голова сразу болела, и запах характерный при неполном сгорании присутствовал. Проверяем уходящие газы - все идеально, СО - 0, кислорода - 4,5 %, а дышать нечем. Пока не загерметизировали присоединение фланца горелки к фронту котла. Вывод - топка под давлением больше атмосферного, корень факела с недожогом, выброс в помещение угарного газа от корня факела.
 
 2. ДКВр 20/13, Три горелки ГМГ-5,5. Центральная трубка в горелке для мазутной форсунки в отсутствие последней закупорена затычкой из поролона, каждая из трех. Пока налаживали, затычку у центральной горелки вынули для лучшего наблюдения за процессом горения. Хоть топка и с уравновешенной тягой, а корень факела под давлением больше атмосферного. Вот и надышались от этой трубки, еле успели на улицу выползти, отдышались.
 
 
 Ага! Сперва высосет, потом всосет, затем опять высосет, потом снова всосет.
 У вас там что, сигнализаторов загазованности иметь не принято? С отсечкой топливного клапана, с регулярной проверкой поверочной смесью? Как вы там живы ещё? Горелки к котлам наискосок привинчены, без герметизации?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.2.2025, 18:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 22:36)  У вас там что, сигнализаторов загазованности иметь не принято? С отсечкой топливного клапана, с регулярной проверкой поверочной смесью? Как вы там живы ещё? Горелки к котлам наискосок привинчены, без герметизации? У меня СОУ-1 не реагирует на то, что чувствует нос. Кстати, наоборот тоже случается)))
				Сообщение отредактировал Гризли - 9.2.2025, 18:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.2.2025, 19:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 9.2.2025, 18:45)  У меня СОУ-1 не реагирует на то, что чувствует нос.Кстати, наоборот тоже случается)))
 А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли? Сколько на наших объектах случалось - приезжает сервисный инженер по отсечке клапана по загазованности угарным газом, сбрасывает аварию, запускает котельную, пытается выявить причину, допрос с пристрастием свидетелей выявляет, что невдалеке от котельной разгружали фуру, водитель не глушил двигатель... Без следствия с допросами и осмотра места происшествия зачастую приходится списывать на случайные глюки. А вообще угарный газ запаха не имеет. Так что нос не показатель.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.2.2025, 5:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 30.1.2024
 Пользователь №: 426457
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 9.2.2025, 21:26)  А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли?Сколько на наших объектах случалось - приезжает сервисный инженер по отсечке клапана по загазованности угарным газом, сбрасывает аварию, запускает котельную, пытается выявить причину, допрос с пристрастием свидетелей выявляет, что невдалеке от котельной разгружали фуру, водитель не глушил двигатель...
 Без следствия с допросами и осмотра места происшествия зачастую приходится списывать на случайные глюки.
 А вообще угарный газ запаха не имеет. Так что нос не показатель.
 Это да, часто сталкивался с ситуациями где небольшие котельные отапливают гараж, вроде бы смежные помещения изолированные, но или ветер или звезды так сходятся - бывает вырубает по СО газоанализатор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.2.2025, 9:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 9.2.2025, 19:26)  А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли? Ежегодно поверяем. Нос чует на сам СО, а какой-то специфический запах, может сажа, может ещё какой-то продукт недожога.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.2.2025, 10:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 197
 Регистрация: 23.12.2019
 Из: Багдад, Эр-Рияд
 Пользователь №: 370743
 
 
 
  
 | 
				Оксиды азота, насколько помнится, все вонючие и тоже небезобидные.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 