Здравствуйте! Хочу попросить помощи в разборе проблемы. Есть Пч данфосс, привод подъем (кран). Все стандартно: пуск 18, реверс 19 и назначеные дискретные входа переключение скоростей. Остановы по концевым выключателям (вниз - в цепи дискрета реверса), а вот концевик верхнего положение, завод изготовитель вывел на 33 клемму( при достижении сработки концевика, на входе клеммы 33 ноль, но сама клемма не назначена) Пробовал установить на нее [13] разрешение на вращение назад, запрет вперед. Но двигатель на подъем все равно идет. Как запрограммировать 33 клемму, что б в итоге при сработке верхнего концевика( на 33 пропадает дискрет сигнал), происходил останов, с возможностью реверса.