Добрый день .Столкнулся сегодня с п 7.3.1 сп 60
Цитата
7.3.1 В холодный период года в общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, следует обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.
В районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в
холодный период года в общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и
мокрым режимами) следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена
в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более
50% требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные
помещения, при условии соблюдения допустимого перепада давлений на двери между помещением и
коридором в пределах 20 - 50 Па.

Я правильно понимаю что если кабинет кабинет 12м2*3м= 36м3 ,и там сидят 2 человека т.е. свежего воздуха 120 м3.
то в кабинете приток 60 м3, вытяжка 120-36*0,5= 102м3, а 60 м3 в коридор подать.

но так как надо обеспечивать 20-50 Па , то третий абзац игнорируем
то получается
то в кабинете приток 120 м3, вытяжка 120-36*0,5= 102м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 5.3.2025, 23:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 5.3.2025, 19:11) *
... в кабинете приток 120 м3, вытяжка 120-36*0,5= 102м3.

В принципе так.
Только обратите внимание, что дисбаланс д.б. не более 0,5 кр - т.е. можно и меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.3.2025, 1:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



мне вот вообще непонятно
Цитата
при условии соблюдения допустимого перепада давлений на двери между помещением и коридором в пределах 20 - 50 Па.
этот человек который писал эту фразу об вообще адекватный? как в абк достигнуть таких перепадов давлений? он к вентиляции какое то отношение имеет ? или где то в иностранной литературе увидел фразу и решил впихнуть абсолютно не понимая что это значит?

даже когда проектировал на австрийскую контору , у которой была технология основана на вытеснении приточной вентиляции вытяжной, там не было таких перепадов, но было куча датчиков ,автоматики и куча cav/vav клапанов, там были 10-15 па перепады давления. Очень сомневаюсь что подобные системы могут позволить себе 99% гос учреждений

Сообщение отредактировал Composter - 6.3.2025, 1:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 6.3.2025, 5:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Composter @ 6.3.2025, 4:09) *
как в абк достигнуть таких перепадов давлений?

Ну можно предложить сделать в двери пару таких круглых решеток, но чтобы было именно 20-50 Па.....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0518d3406b862a89867e63d5dfd4ff96.jpg ( 20,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.3.2025, 6:53
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Composter @ 6.3.2025, 1:09) *
мне вот вообще непонятно этот человек который писал эту фразу об вообще адекватный? как в абк достигнуть таких перепадов давлений? он к вентиляции какое то отношение имеет ? или где то в иностранной литературе увидел фразу и решил впихнуть абсолютно не понимая что это значит?

даже когда проектировал на австрийскую контору , у которой была технология основана на вытеснении приточной вентиляции вытяжной, там не было таких перепадов, но было куча датчиков ,автоматики и куча cav/vav клапанов, там были 10-15 па перепады давления. Очень сомневаюсь что подобные системы могут позволить себе 99% гос учреждений

На скринах тамбура, отсекающие коридор АБК от чистых помещений лаборатории. Скрин из чата монтажников.
Слева расходы до наладки, справа после. Сверху перепад. Дверь 1000*2100 по проему строительному.
Была без шторки снизу. Перепад в районе одного двух паскалей был, после установки шторки и силиконизации - на скринах.

Сообщение отредактировал Vano - 6.3.2025, 6:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  шторка.jpeg ( 38,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  шторка_2.jpeg ( 31,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  санпропускник.jpeg ( 129,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  санпропускник_2.jpeg ( 124,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  санпропускник_3.jpeg ( 91,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных