Kristi988
сообщение 21.3.2025, 17:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088



Коллеги, добрый день!
Приходилось ли кому-то прокладывать водостоки и фановые части хоз. быта в пироге кровли? Как дела обстояли с разъемными соединениями? Были ли ревизионные лючки для доступа к ним?
У нас сейчас объект, где утащить сток кроме как горизонтальными воронками в пироге не представляется возможным. Можно ли размещать воронки над квартирами? ( В новом СП30 Изм.3 появился этот вариант при наличии разноуровневых квартир и террас)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Skorost88
сообщение 25.3.2025, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 22.7.2015
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 273629



Цитата
21.15 Прокладку трубопроводов внутреннего водостока следует предусматривать в соответствии с 18.9-18.11. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий и далее с шагом 40 м, а при наличии отступов - над ними.
В пределах жилых квартир прокладка трубопроводов внутреннего водостока не допускается.
Для зданий с наклонной кровлей допускается прокладка водосточных стояков из чугунных безраструбных труб, в том числе отдельных стояков для отвода воды с открытых балконов/террас, отвода конденсата от наружных блоков кондиционеров в толщине утеплителя вентилируемого фасада с дальнейшим отведением в сеть ливневой канализации при условии обеспечения доступа для обслуживания и ремонта. При этом следует предусматривать устройство кабельного внутреннего электрообогрева указанных стояков.


Саму воронку можете разместить где угодно, хоть над квартирой. Другое дело, что НЕЛЬЗЯ водосток в квартиру заводить, в СП об этом чётко указано. При прокладке не забудьте про электрообогрев трубопровода вдоль всей линии ливнёвки, а также если есть повороты не забудьте прочистки. Ещё толщина утеплителя должна учитывать трубу, т.е. в том месте где труба утепление тоньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorost88
сообщение 26.3.2025, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 22.7.2015
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 273629



Цитата(Skorost88 @ 25.3.2025, 16:07) *
Саму воронку можете разместить где угодно, хоть над квартирой. Другое дело, что НЕЛЬЗЯ водосток в квартиру заводить, в СП об этом чётко указано. При прокладке не забудьте про электрообогрев трубопровода вдоль всей линии ливнёвки, а также если есть повороты не забудьте прочистки. Ещё толщина утеплителя должна учитывать трубу, т.е. в том месте где труба утепление тоньше.


Дополню пунктом с СП30.13330 Изменение №4
Цитата
25.1 Монтаж систем водоснабжения и водоотведения должен осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией на строительство объекта, выполняемой в соответствии с требованиями ГОСТ 21.601 и СП 48.13330.
"Для сбора ливневых вод с террас разноуровневых квартир допускается размещать водосточные воронки над вспомогательными помещениями квартиры (кроме кухонь и кухонь-столовых):
- при прокладке отводящего трубопровода от воронки до стояка водостока в конструкции покрытия эксплуатируемой кровли - террасы;
- защите водостоков от засорения в соответствии с СП 17.13330;
- выполнении трубопроводов из стальных на бессварных муфтовых соединениях, чугунных безраструбных с усиливающими хомутами;
- применении водосточных воронок с электроподогревом;
- выполнении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности от возможных протечек соседних нижерасположенных помещений квартиры в соответствии с СП 29.13330, при этом следует предусматривать не менее чем на два слоя гидроизоляции.". ИЗМ4_2025

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kristi988
сообщение 2.4.2025, 17:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088



Цитата(Skorost88 @ 25.3.2025, 9:07) *
Саму воронку можете разместить где угодно, хоть над квартирой. Другое дело, что НЕЛЬЗЯ водосток в квартиру заводить, в СП об этом чётко указано. При прокладке не забудьте про электрообогрев трубопровода вдоль всей линии ливнёвки, а также если есть повороты не забудьте прочистки. Ещё толщина утеплителя должна учитывать трубу, т.е. в том месте где труба утепление тоньше.

Добрый день! Как же не написано. СП30.13300.2020 изм.5 п. 21.5:

Водосточные воронки на кровле здания следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.

На плоской кровле здания и в одной ендове устанавливаются не менее двух водосточных воронок с расстоянием между ними не менее 1 м.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых вида[/u]х кровли не должно превышать 48 м.
Примечания
1 Водосточные воронки (при бесчердачном варианте) располагать над жилыми квартирами не допускается.


В прошлых редакциях СП30 этот пункт тоже был
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 4.4.2025, 17:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Размещали в пироге кровле и проходили экспертизу. Попробую в выходные поискать узлы, если не забуду.
У нас была проблема, что под конкретный тип кровли требовалась воронка с двумя уровнями водосбора, это прям отдельная мякотка была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorost88
сообщение 9.4.2025, 15:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 22.7.2015
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 273629



Цитата(Kristi988 @ 3.4.2025, 0:26) *
Добрый день! Как же не написано. СП30.13300.2020 изм.5 п. 21.5:

Водосточные воронки на кровле здания следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.

На плоской кровле здания и в одной ендове устанавливаются не менее двух водосточных воронок с расстоянием между ними не менее 1 м.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых вида[/u]х кровли не должно превышать 48 м.
Примечания
1 Водосточные воронки (при бесчердачном варианте) располагать над жилыми квартирами не допускается.


В прошлых редакциях СП30 этот пункт тоже был


Согласен, про где угодно перебор. Только над вспомогательными помещениями квартиры от террас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных