Работа теплообменника, Параметры влияющие на работу теплообменника  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 4:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 26.5.2023 
        		
        		Пользователь №: 417862 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день!!! Помогите разобраться с вопросом. Какие параметры влияют на работу на теплообменника? По утверждению специалистов, температура теплоносителя не основной параметр, основным параметром является дельта между Т1 и Т2 теплоносителя и расход теплоносителя через теплообменник.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 23)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 5:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 602 
        		Регистрация: 25.1.2009 
        		
        		Пользователь №: 28132 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот пример опросного листа на теплообменник отопления. Эти параметры влияют на подбор. Цитата температура теплоносителя не основной параметр, основным параметром является дельта между Т1 и Т2 теплоносителя Если у вас на входе теплообменника всего 80 градусов, вы никаким расходом не нагреете воду до 90 градусов, какая бы дельта ни была.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 5:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 26.5.2023 
        		
        		Пользователь №: 417862 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Логичное заключение ))) Теплообменник предназначен для нагрева растворов на технологию. Здесь больше не практический вопрос, а теоретический.  Утверждают, что основные параметры для нагрева растворов это дельта между подачей и обраткой теплоносителя, расход, объем теплоносителя проходящей через теплообменник (запустили циркуляцию через 4 котла, в работе 2 котла), также утверждают что поднятие температуры теплоносителя особой роли не сыграет.  Еще вопрос, сетевые насосы работают одни и те же, каким образом изменится объем теплоносителя, при циркуляции через 4 котла?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 8:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 602 
        		Регистрация: 25.1.2009 
        		
        		Пользователь №: 28132 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lexa85 @ 10.4.2025, 8:52)   утверждают что поднятие температуры теплоносителя особой роли не сыграет. Можете развернуть это утверждение? Всвязи с чем возник вопрос? Если это технология то значит необходима определенная мощность на нагрев раствора и определенная его температура. Вам не хватает времени высыхания или раствор получается холодный? В чем заключается проблема прогрева?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 9:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 26.5.2023 
        		
        		Пользователь №: 417862 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Все верно, теплообменник установлен для прогрева раствора до определенной температуры. Когда держали подачу теплоносителя 65 градусов, раствор нагревался до нужных 8,9 градусов. Снизили температуру теплоносителя до 55 градусов, температура растворов упала до 7 градусов. При этом говорят, что компенсируют снижение температуры теплоносителя увеличением объема теплоносителя (запустили циркуляцию через 4 котла). Непонятно утверждение, что самое важное для нагрева раствора это объем (расход) теплоносителя проходящий через т/о и дельта между Т1 и Т2 теплоносителя
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 11:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				c*m*(T1-T2)
  Говорит Вам что-нибудь?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 12:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 26.5.2023 
        		
        		Пользователь №: 417862 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				обратился с вопросом, надеялся получить ответ от знатоков (простыми словами) В итоге встречные вопросы по знаниям формул  з.ы. формула расчета количества теплоты з.ы.1. Скарамуш корону сними
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 12:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 602 
        		Регистрация: 25.1.2009 
        		
        		Пользователь №: 28132 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lexa85 @ 10.4.2025, 15:06)   обратился с вопросом, надеялся получить ответ от знатоков (простыми словами) А простыми словами тут не получится. Но раз перенесли в песочницу, то попробую. Вам правильно написали про формулу расчета теплоты. Но не только она здесь играет роль. Тут такое дело... Допустим на нагрев раствора надо Q=1МВт тепла. Тогда при вашем температурном графике Т1/Т2 65/? можно из формулы c*m*(T1-T2) посчитать какой  необходим расход теплоносителя. Теперь ситуация что график снизили до 55/?, а количество тепла то надо оставить то же. Можно вычислить сколько теперь надо теплоносителя. Вроде бы да, но. Но тут вступает в игру сам теплообменник (т/о). Так как температура в подаче уменьшилась, то снизился температурный напор, отсюда следует что для передачи такого же количества теплоты (1МВт) необходима бОльшая площадь пластин т/о. А был ли запас по поверхности при подборе т/о? А если был то хватит ли его? Для этого делается поверочный расчет (заказывается у производителя т/о) и смотрится какие цифры полаются при новом графике. Да, при графике 55/? можно подать на т/о ту же мощность, но сможем ли ее снять со стороны потребителя (раствора)? Ведь на стороне потребителя раньше был график 60/(?-5), а теперь 45/(?-5).  Поэтому тут и надо и считать по формуле 	c*m*(T1-T2) и смотреть спецификацию т/о и тут будет видно почему не греется раствор. Цитата з.ы.1. Скарамуш корону сними А вообще такой стиль общения не добавляет желания писать ответ. Просто заняться сейчас мне нечем.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 14:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 197 
        		Регистрация: 23.12.2019 
        		Из: Багдад, Эр-Рияд 
        		Пользователь №: 370743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Всё проще. Количество тепла, передаваемое теплообменником, определяется температурным напором между греющим и нагревамым потоками, грубо - разницей средних температур потоков. Поэтому, если вы уменьшаете температуру греющей среды на входе, к примеру, на 2 градуса, то, чтобы температура раствора осталась прежней, вы должны увеличить расход греющей среды настолько, чтобы её температура на выходе поднялась выше первоначальной тоже на 2 градуса, т.е. чтобы средняя температура греющей среды осталась прежней. У вас температура стала ниже, т.к. увеличение расхода оказалось недостаточным.  Воду пустили через все котлы именно для увеличения расхода греющей среды, за счёт уменьшения гидравлического сопротивления системы. Можно для этой цели предусмотреть обводную перемычку помимо котлов. Возможно, дальнейшему увеличению мешает сопротивление теплообменника, т.е необходимо увеличить мощность насоса.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 17:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lexa85 @ 10.4.2025, 13:06)   обратился с вопросом, надеялся получить ответ от знатоков (простыми словами) В итоге встречные вопросы по знаниям формул  з.ы. формула расчета количества теплоты з.ы.1. Скарамуш корону сними 1. Не припомню, чтобы пил вообще, а с вами на брудершафт, в частности. 2. Если в формуле вы не увидели ответ, ну, какими еще "простыми словами" и что вам нужно, если само название "теплообменник" является ответом? А формула наглядно показывает, что или недостаток разницы температур, или недостаток объема приведут к одному результату  недостатку теплоты? 3. Даже в песочнице хамство терпеть не собираюсь, поэтому побудете в ранге читателя. Недельку. Заодно подтянете школьный курс физики. Цитата(forrte @ 10.4.2025, 15:17)   Всё проще. Количество тепла, передаваемое теплообменником, определяется температурным напором между греющим и нагревамым потоками, грубо - разницей средних температур потоков. Поэтому, если вы уменьшаете температуру греющей среды на входе, к примеру, на 2 градуса, то, чтобы температура раствора осталась прежней, вы должны увеличить расход греющей среды настолько, чтобы её температура на выходе поднялась выше первоначальной тоже на 2 градуса, т.е. чтобы средняя температура греющей среды осталась прежней. У вас температура стала ниже, т.к. увеличение расхода оказалось недостаточным.  Воду пустили через все котлы именно для увеличения расхода греющей среды, за счёт уменьшения гидравлического сопротивления системы. Можно для этой цели предусмотреть обводную перемычку помимо котлов. Возможно, дальнейшему увеличению мешает сопротивление теплообменника, т.е необходимо увеличить мощность насоса. А вот тут вступает в работу безжалостная гидравлика и увеличение сопротивления пропорционально квадрату увеличения расхода. А увеличение потребной мощности на валу насоса пропорционально уже кубу увеличения расхода. К примеру, хотите удвоить расход? А к увеличению мощности электродвигателей насосов в восемь раз готовы? И если для новых условий недостаточен типоразмер, то либо ставить параллельно второй теплообменник, либо менять имеющийся на больший.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 18:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 197 
        		Регистрация: 23.12.2019 
        		Из: Багдад, Эр-Рияд 
        		Пользователь №: 370743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 10.4.2025, 17:30)   А увеличение потребной мощности на валу насоса пропо рционально уже кубу увеличения расхода. К примеру, хотите удвоить расход? А к увеличению мощности электродвигателей насосов в восемь раз готовы? И если для новых условий недостаточен типоразмер, то либо ставить параллельно второй теплообменник, либо менять имеющийся на больший. Кому нужно увеличение расхода в 2 раза? Вопрос читать не пробовали?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.4.2025, 18:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Читать ответ не пробовали? Я привел простейший для иллюстрации пример.
  Пропорциональность кубу это не отменяет. И ответ был Вам - чтобы не возникла иллюзия про простоту увеличения расхода.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2025, 9:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 197 
        		Регистрация: 23.12.2019 
        		Из: Багдад, Эр-Рияд 
        		Пользователь №: 370743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lexa85 @ 10.4.2025, 12:06)   з.ы.1. Скарамуш корону сними А вот здесь вы не правы. Принципиально. Причём дважды)) Цитата(Skaramush @ 10.4.2025, 18:16)   Читать ответ не пробовали? Я привел простейший для иллюстрации пример.
  Пропорциональность кубу это не отменяет. И ответ был Вам - чтобы не возникла иллюзия про простоту увеличения расхода. С примитивными истинами это в песочницу)))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2025, 15:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А мы, собственно, где?
  И знали бы Вы, сколько народу погорело на этой "примитивной истине".
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2025, 20:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1368 
        		Регистрация: 28.6.2005 
        		Из: Estonia 
        		Пользователь №: 918 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ничего вы не сделаете при таком изменении параметров среды без увеличения площади теплообменника. И расход не поможет в данном случае. Хотя надо смотреть какой там запас по мощности ( площади) .Придётся резко увеличить напор насоса но при  этом резко вырастет сопротивление самого теплообменника. И он просто может не пропустить заданный расход даже при максимальном напоре имеющегося насоса.
  Ну и для пояснения кроме этого , посмотрите как в нём идут при теплообмене линии теплоносителя и нагрева воды. Даже при увеличении пропуска  воды просто может не хватать  длины каналов для нужного теплосъёма.  По этому вывод: пересчитайте  теплообменник под новые параметры среды  и закажите  или сделайте запрос в фирму по производству этих агрегатов . Там спецы точно вам определят какой нужен.
				
  Сообщение отредактировал svoroponov - 12.4.2025, 20:52
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2025, 21:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2026 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Надо бы смоделировать изменение расходов в теплообменнике. Чтобы не голословно.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.4.2025, 10:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 197 
        		Регистрация: 23.12.2019 
        		Из: Багдад, Эр-Рияд 
        		Пользователь №: 370743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(AI 155 @ 12.4.2025, 21:48)   Надо бы смоделировать изменение расходов в теплообменнике. Чтобы не голословно. Не голословно: снижение температуры теплоносителя на 10 градусов привело к снижению температуры раствора на 1,9 гр.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.4.2025, 11:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2026 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Про расходы писал.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.4.2025, 17:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Расход увеличит и скорость, а это снизит теплоотдачу. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.4.2025, 18:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2026 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Посмотрел зависимости на проге для расчета калорифера  ruairheater. Для   т/о вода/вода у меня нет проги.
 
  у ридана была возможность проверять т/о , меняя температуры и расходы,  но у меня сейчас нет этой проги.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.4.2025, 23:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1368 
        		Регистрация: 28.6.2005 
        		Из: Estonia 
        		Пользователь №: 918 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				https://ridan.ru/instruments/configurator-pto/standardЗайдите по данному адресу а там сами разберётесь.    Теплообменники многих фирм похожи . Был первый производитель а потом они размножились .  Или один скупил другие некоторые . Ридан - Данфос использует теплообменники  бывшей финской   фирмы РLM  , которую лет двадцать назад купил.. Изменил обозначение без изменения конструктивно типоразмеров - оставил прежние .Вполне удачные теплообменники .  https://teplo-garant.com/proizvoditeli_plas...teploobmennikov  Эти в России . Вполне не плохие по западным технологиям. Есть и китайские но они просто содраны у кого то из европейских производителей. Под вопросом качество стали пластин.
				 Сообщение отредактировал svoroponov - 13.4.2025, 23:42
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.4.2025, 6:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2026 
        		Регистрация: 28.12.2022 
        		
        		Пользователь №: 412458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Для т/о вода/вода 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.4.2025, 11:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 197 
        		Регистрация: 23.12.2019 
        		Из: Багдад, Эр-Рияд 
        		Пользователь №: 370743 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(AI 155 @ 13.4.2025, 11:44)   Про расходы писал. Так и я о них же)))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.4.2025, 16:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 2 
        		Регистрация: 1.11.2022 
        		
        		Пользователь №: 410423 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ну давайте. 1. вы снизили температуру теплоносителя. из-за этого LMTD на теплоомбеннике упал. чтобы вернуться "к счастью" надо площадь теплообменника увеличивать. просто физика. никакой магии 2.люди вас зачем то отправили считать в онлайне на сайте Ридана. это вам не поможет. так как теплообменник подогрева какой либо ванны/бака/бассейна не считается на прямые тепературы. потому что должен учитываться градиент изменения темперутары среды в баке/ванне/бассейне и время, за которое надо осуществить нагрев/охлаждение.
  Ридан это всё умеет.  просто онлайн доступа к таким методикам вам никто не даст. либо запрос, либо сами с учебником физики в обнимку решаете задачу.
				
  Сообщение отредактировал walcman - 29.4.2025, 16:16
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 