> Резервуар хранения дизельного топлива, Цилиндрические емкости для дизтоплива
Tatiana D
сообщение 10.4.2025, 13:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Добрый день, коллеги!!! Нужна помощь!

Проектируем Котельную с дизельным топливом в качестве основного; возможно однажды заказчик получит ТУ на природный газ, но не в рамках данного проекта.

В каком нормативе можно найти обоснование, почему подземные емкости хранения дизтоплива должны быть ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ формы с плоским или коническим дном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
shvet
сообщение 11.4.2025, 7:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 677
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



неверно - подземные цилиндрические горизонтальные с эллиптическим днищем, реже с коническим.
а почему подземные? что не так с надземным хранением? как контролировать утечку н/п?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.4.2025, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



например по ГОСТ 17032-2022 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 14.4.2025, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Цитата(Evgkarpro @ 11.4.2025, 16:03) *
например по ГОСТ 17032-2022 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия



Вот конкретно, что емкости должны быть цилиндрические, в этом ГОСТ не написано, тоже читали. Заказчик хочет поставить плоскую, с овальными торцами (для воды)


Цитата(shvet @ 11.4.2025, 8:38) *
неверно - подземные цилиндрические горизонтальные с эллиптическим днищем, реже с коническим.
а почему подземные? что не так с надземным хранением? как контролировать утечку н/п?


Заказчик требует подземные. Запрет на подземное размещение не нашли

Цитата(Tatiana D @ 14.4.2025, 10:13) *
Вот конкретно, что емкости должны быть цилиндрические, в этом ГОСТ не написано, тоже читали. Заказчик хочет поставить плоскую, с овальными торцами (для воды)




Заказчик требует подземные. Запрет на подземное размещение не нашли


Подземные емкости двустенные, пространство между стенками заполняется азотом с контролем давления азота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 4:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных