Цитата(Дамир82 @ 26.4.2025, 11:09)

Заказчик просит совместить систему дымоудаления и вытяжной вентиляции в одной ветки воздуховодов с одним вентилятором. Протяженность воздуховодов с ответвлениями составляет 68 метров. Вытяжные решетки с регулирующими клапанами расхода воздуха в количестве 6 шт. Проблема в том что клапана дымоудаления в режиме вытяжной вентиляции нельзя отбалансировать они работают в двух положениях (открыты или закрыты). Если не ставить вент.решетки с регулирующими клапанами то отбалансировать систему в режиме вытяжной вентиляции станет невозможным. Вопрос - разрешается ли система дымоудаления без дымоприемных клапанов. Т.е. в случае пожара, дым будет всасываться через вент решетки.
Не очень понятно, зачем рег. решётки на общеобменной вытяжке в пределах одного помещения. Там важна воздухораздача для обеспечения норм в РЗ. А неравномерность вытяжки не критична. Ещё можно в проекте расчётом подрегулировать вытяжку
разными размерами выт. решёток.
В режиме ДУ неизвестно, что может случиться с регулятором и, как следствие, с жалюзийками в режиме ДУ. Стопоры могут прогореть/деформироваться, и сечение решётки максимально перекроется - сопротивление увеличится, производительность вентилятора ДУ уменьшится.