> Объединение помещений. Трактовка п. 7.2.6 и 7.2.13, Объединение помещений. Трактовка п. 7.2.6 и 7.2.13
dramia
сообщение 14.5.2025, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2025
Пользователь №: 442744



Добрый день! Ситуация следующая. Помещение №1- есть выделения паров ЛВЖ. Помещения №2- выделение вредностей 3,4 класс либо вообще их отсутствие. Категории В3, назначение производство. Вопрос можно ли делать общую систему приточной и вытяжной общеобменной вентиляции?

Согласно п. 7.2.6 Общие системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха следует предусматривать для групп помещений с учетом 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, в которых допускается рециркуляция воздуха.
В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха
Речь идет об объединении только если системы предполагаются с рециркуляцией или вообще о любых системах?

Согласно п. 7.2.13 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1 - В4, Г,
удаляющие воздух из пятиметровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые
образуют в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными от других систем
вытяжной вентиляции этих помещений.
Речь идет только об одном помещении? Смущает слово " этих", если бы написали "других", то тогда понято четко- нельзя объединять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
ИОВ
сообщение 14.5.2025, 22:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dramia @ 14.5.2025, 10:38) *
Добрый день! Ситуация следующая. Помещение №1- есть выделения паров ЛВЖ. Помещения №2- выделение вредностей 3,4 класс либо вообще их отсутствие. Категории В3, назначение производство. Вопрос можно ли делать общую систему приточной и вытяжной общеобменной вентиляции?

Согласно п. 7.2.6 Общие системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха следует предусматривать для групп помещений с учетом 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, в которых допускается рециркуляция воздуха.
В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха
Речь идет об объединении только если системы предполагаются с рециркуляцией или вообще о любых системах?

Синим область применения пункта 7.2.6. Поэтому Ваш вопрос не понятен.
А общие указания по объединению в п.п. 7.2.3 и 7.12.4 СП 60.

Цитата(dramia @ 14.5.2025, 10:38) *
Согласно п. 7.2.13 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1 - В4, Г,
удаляющие воздух из пятиметровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые образуют в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными от других систем вытяжной вентиляции этих помещений.
Речь идет только об одном помещении? Смущает слово " этих", если бы написали "других", то тогда понято четко- нельзя объединять.

Т.е. по Вашей логике объединять вытяжку из 5-ти-метровой зоны и вне её в самОм помещении с этой зоной нельзя, а вытяжку из 5-ти-метровой зоны одного помещения с вытяжкой из помещения без 5-ти-метровой зоны м.б. можно. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.5.2025, 5:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ИОВ @ 14.5.2025, 22:44) *
А общие указания по объединению в п.п. 7.2.3 и 7.122.4 СП 60.

Извините, опечатка была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных