> Частотник N700E 055HF, Перезапускается
Ден112
сообщение 6.6.2025, 20:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.6.2025
Пользователь №: 443482



Здравствуйте. Прошу помощи,может кто-то сталкивался с таки дефектом. У частотника постоянная перезагрузка внутреннего блока питания. При отключении вентиляторов запуск происходит,работает, но со временем потух. В инете мало информации по этому дефекту,которую нашел,применил. Замена ёмкостей в обвязке ШИМ, сам ШИМ, силовой mos fet. Сейчас опять запускается без вентиляторов. ДЕФЕКТ ОСТАЛСЯ. Неисправен блок питания, но куда дальше плясать не понимаю. Схем тоже нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VID_20250606_213537_370.mp4 ( 5,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 7.6.2025, 4:29
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



остальные электролиты менять не пробовали? в т.ч. и в самом блоке питания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 7.6.2025, 6:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Надо всё проверять, идет перегрузка блока питания, искать причину, там их много, схем нет и не было в доступе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.6.2025, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Ден112 @ 6.6.2025, 20:44) *
Здравствуйте. Прошу помощи,может кто-то сталкивался с таки дефектом. У частотника постоянная перезагрузка внутреннего блока питания. При отключении вентиляторов запуск происходит,работает, но со временем потух. В инете мало информации по этому дефекту,которую нашел,применил. Замена ёмкостей в обвязке ШИМ, сам ШИМ, силовой mos fet. Сейчас опять запускается без вентиляторов. ДЕФЕКТ ОСТАЛСЯ. Неисправен блок питания, но куда дальше плясать не понимаю. Схем тоже нет.


Плясать только "на постаменте" (Bromba). Снимайте, разбирайте.. Нужен будет осциллограф - смотреть пульсации питающих напряжений на электролитах. Начать нужно с обзора (под лупой!) всех разъемных соединений, включая пульт.
Далее.. Придется отсоединить (подумайте сами - как это сделать!) питание всех силовых драйверов. Терпение,и ещо раз терпение! Это бубны! Придется плясать! Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.6.2025, 9:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Да для начала все электролиты в блоке питания махнуть. Схемы для этого не нужны. Прочитать что на них написано.
Скорее всего этого будет достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 12.6.2025, 19:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Была подобная неисправность. Тогда проблема была в пульте, с него шло задание на частотник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных