Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> отопление, вопрос по подключению радиаторов
S.D.A
сообщение 6.7.2025, 7:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.6.2021
Пользователь №: 392944



По какой схеме подключить радиаторы отопления административного здания два этажа количество радиаторов 10шт на одной этаже подключение с торца дома до последнего радиатора 30 метров самая длинная ветка .якакте диаметры использовать.Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
lovial
сообщение 7.7.2025, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(S.D.A @ 6.7.2025, 7:44) *
По какой схеме подключить радиаторы отопления административного здания два этажа количество радиаторов 10шт на одной этаже подключение с торца дома до последнего радиатора 30 метров самая длинная ветка .якакте диаметры использовать.Помогите пожалуйста.

Мощность известна? Грубо на 16 трубу 4 кВт, на 20 - 6, на 25 - 12, на 32 - 24. В любом случае проверить скорости в трубе - не ниже 0,2 и не выше 0,7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных