> ПК в водомерном узле
naivemite
сообщение 28.7.2025, 16:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Здравствуйте, странный вопрос, однако.

Имеется здание с входом в водомерный узел на улице (входа из внутренней части здания нет).

СП 10:
1.4 ВПВ не требуется:
- в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных
учреждений (детских садах);
- в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест;
- в банях и саунах;
- в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема,
а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м
;
- в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений;
- в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В, I и II степеней
огнестойкости объемом до 5000 м ;
- в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных
станций и венткамер.

В данном перечислении нет помещений с мокрыми процессами и в том числе водомерного узла. Получается мне нужно в помещении 6 м2 ставить спаренный пожарный кран? rolleyes.gif))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2025, 18:06
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 28.7.2025, 16:02) *
В данном перечислении нет помещений с мокрыми процессами и в том числе водомерного узла. Получается мне нужно в помещении 6 м2 ставить спаренный пожарный кран? rolleyes.gif))))

1. В помещении водомерного узла нет мокрых процессов.
2. С какой стати получается?
Вы в каждой квартире ставите ПК?

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2025, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 29.7.2025, 1:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2025, 1:06) *
2. С какой стати получается?
Вы в каждой квартире ставите ПК?

Нет, однако до квартиры ПК из коридора должен дотягиваться, у меня на данном объекте такой возможности нет. +УВП в квартире ставится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.7.2025, 6:25
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А не дотянется рукав через улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 29.7.2025, 7:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Ferdipendoz @ 29.7.2025, 13:25) *
А не дотянется рукав через улицу?

Нет уже проверил. Вот прям никак)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2025, 9:59
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 29.7.2025, 1:33) *
Нет, однако до квартиры ПК из коридора должен дотягиваться, у меня на данном объекте такой возможности нет. +УВП в квартире ставится

Так с какой стати Вы решили что там нужен ПК?
Выделите его в отдельный пожарный отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.7.2025, 10:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 28.7.2025, 16:02) *
В данном перечислении нет помещений с мокрыми процессами и в том числе водомерного узла. Получается мне нужно в помещении 6 м2 ставить спаренный пожарный кран? rolleyes.gif))))

Да, именно помещений водомерных узлов нет в этом перечислении, но логика этих исключений такая: они касаются помещений без постоянного пребывания людей, доступом пожарных (отдельный вход), маленькая площадь, отсутствие пожарной нагрузки и пр. В вашем случае, сделать еще один вход, чтоб была возможность дотянуться из ПК внутри здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2025, 10:06
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 28.7.2025, 16:02) *
Здравствуйте, странный вопрос, однако.

Имеется здание с входом в водомерный узел на улице (входа из внутренней части здания нет).

СП 10:
1.4 ВПВ не требуется:
-

Прочитайте где он требуется. Нормы пишут всё дурнее и дурнее. Газетный киоск там тоже не перечислен - будем ставить ПК?
В подвалах и на чердаках если там нет сгораемых материалов ПК не ставят. Аналогично и здесь. Нормально в нормах сначала указывать где требуется, а потом где не требуются. Здесь тупой плагиат пунктов из старых норм вставленный совершенно не к месту. Типа во всех остальных случаях надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 30.7.2025, 1:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2025, 17:06) *
Прочитайте где он требуется. Нормы пишут всё дурнее и дурнее. Газетный киоск там тоже не перечислен - будем ставить ПК?
В подвалах и на чердаках если там нет сгораемых материалов ПК не ставят. Аналогично и здесь. Нормально в нормах сначала указывать где требуется, а потом где не требуются. Здесь тупой плагиат пунктов из старых норм вставленный совершенно не к месту. Типа во всех остальных случаях надо ставить.

Газетный киоск в целом не попадает под требования обустройством ВПВ, а мое здание попадает. У нас нормы не определяют какие помещения мы тушим, а какие нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2025, 10:52
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 30.7.2025, 1:50) *
Газетный киоск в целом не попадает под требования обустройством ВПВ, а мое здание попадает. У нас нормы не определяют какие помещения мы тушим, а какие нет

А газетный киоск в здании с отдельным входом с улицы? rolleyes.gif
Очень даже определяют:
6.2.1.
Примечания:
1. Размещение ПК на чердаках, в технических этажах, в техподпольях и подвальных этажах
следует предусматривать при условии обращения и/или хранения в указанных помещениях
горючих веществ и материалов (Г1 - Г4).
Но если есть желание поставить ПК - ставьте. Нормы формально не будут нарушены - если это не в подвале. Но выглядеть будет конечно бредовенько. Одно время ставили ПК в газовых модульных автоматизированных котельных. Чтобы развернуть рукав надо было вытащить его на улицу. Внутри места нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных