Узел усиления ввода водопровода |
|
|
|
|
12.8.2025, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Добрый день. Подскажите один момент. Есть узел усиления ввода водопровода. фото прилагаю. Заходит труба ПЭ Устанавливается втулка под фланец, сам фланец, и все это соединяется с фланцевым коленом из чугуна. далее в водомерный узел. Крепится все это дело к стене через конструкцию, которую я не найти нигде) может подскажите что за серия, чтобы подробнее изучить как это все происходит на практике.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
|
12.8.2025, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32. Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены. Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?).
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2025, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 259
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(nagger @ 12.8.2025, 12:23)  Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32. Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены. Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?). А что и для каких целей там усиливать?. Втулка припаяна? или там ПФРК?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(nagger @ 12.8.2025, 12:23)  Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32. Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены. Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?). В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус.... есть какие то соображения на этот счет? вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас. на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то"
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2025, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 9:39)  В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус.... есть какие то соображения на этот счет? вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас. на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то" У тебя диаметры не верные: перемычки между обводными должны быть не меньше обводных. По опорам, боюсь, у тебя даже хилти не применима из-за расстояния от трубы до стены: консольная опора с вылетом 800 мм. И не забудь заложить стационарные площадки для обслуживания арматуры на высоте более 1,6 м.
Сообщение отредактировал nagger - 13.8.2025, 12:01
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2025, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(nagger @ 13.8.2025, 12:01)  У тебя диаметры не верные: перемычки между обводными должны быть не меньше обводных. По опорам, боюсь, у тебя даже хилти не применима из-за расстояния от трубы до стены: консольная опора с вылетом 800 мм. И не забудь заложить стационарные площадки для обслуживания арматуры на высоте более 1,6 м. Здесь нет на схеме консольных опор хилти. Просто было заложено. Остальные опоры обозначены 6 штук. По поводу перемычки при такой схеме, можно на какой то документ ссылку?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2025, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 12:11)  По поводу перемычки при такой схеме, можно на какой то документ ссылку? Скорость в перемычке какая будет при пожаре?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2025, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(nagger @ 13.8.2025, 15:07)  Скорость в перемычке какая будет при пожаре? сдал проект один, с перемычкой 150 в этом была 100. Да с соткой не прошла а 150 при расходе 45 проходит. но эксперт все равно заставил сделать кольцо 200)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Mozarello @ 4.12.2025, 16:45)  сдал проект один, с перемычкой 150 в этом была 100. Да с соткой не прошла а 150 при расходе 45 проходит. но эксперт все равно заставил сделать кольцо 200) Это не кольцо, фактически это участок трубопровода, по которому может пойти тот или иной расход, в данному случае - суммарно максимальный противопожарный и максимальный хозяйственно-питьевой с ограничением по скорости до 3,0, а для отдельных икспертов и до 2,8 м/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 9:39)  В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус.... есть какие то соображения на этот счет? вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас. на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то" А откуда вообще пошла эта фигня с двумя обводными линиями? не проектировал в гражданке лет 6, недавно столкнулся, а тут какая то новая мода появилась делать вот такие водомерные узлы И кто ж опоры под тройники ставит? как же расстояние до сварных швов?
Сообщение отредактировал Aerl - 5.12.2025, 13:30
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 14:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 15:20)  А откуда вообще пошла эта фигня с двумя обводными линиями? не проектировал в гражданке лет 6, недавно столкнулся, а тут какая то новая мода появилась делать вот такие водомерные узлы А мне нравится - нормальные полноценные два ввода
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 13:20)  И кто ж опоры под тройники ставит? как же расстояние до сварных швов? Тройники литые фланцевые ВЧШГ. Да и под сталь нельзя что ли бетонную тумбу залить? Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 13:20)  А откуда вообще пошла эта фигня с двумя обводными линиями? не проектировал в гражданке лет 6, недавно столкнулся, а тут какая то новая мода появилась делать вот такие водомерные узлы Если есть АУПТ после, то линия со счетчиком, если счетчик не пропускает пожрасход, не считается как всасывающая/напорная перед АУПТ, поэтому две обводных. Если только краны ВП, то вопрос, нужно ли две нитки: если есть пожнасосы, то скорее опять две обводных, если счетчик не пропускает. Ответвлять пожар до водомерного узла перестало нравится водоканалам.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(nagger @ 5.12.2025, 10:36)  Это не кольцо, фактически это участок трубопровода, по которому может пойти тот или иной расход, в данному случае - суммарно максимальный противопожарный и максимальный хозяйственно-питьевой с ограничением по скорости до 3,0, а для отдельных икспертов и до 2,8 м/с. Эксперт сказал что его в принципе не волнует какая там скорость будет. сделать и всё)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nagger @ 5.12.2025, 14:26)  Тройники литые фланцевые ВЧШГ. Да и под сталь нельзя что ли бетонную тумбу залить?
Если есть АУПТ после, то линия со счетчиком, если счетчик не пропускает пожрасход, не считается как всасывающая/напорная перед АУПТ, поэтому две обводных. Если только краны ВП, то вопрос, нужно ли две нитки: если есть пожнасосы, то скорее опять две обводных, если счетчик не пропускает.
Ответвлять пожар до водомерного узла перестало нравится водоканалам. Раньше делали по Серия 5.901-1, и никого не смущало, вводы все равно рассчитаны на 100% пропуска и обводная в том числе, ввода два, переключающая арматура на месте. Можно конечно предположить, что одна обводная по каким то причинам будет не в рабочем состоянии во время пожара, но вроде как аварию на пожар не накладывали никогда, особенно на таком коротком участке. Я немного конечно удивился когда увидел, лет 5 назад такие ВУ еще никто не делал)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nagger @ 5.12.2025, 14:26)  Тройники литые фланцевые ВЧШГ. Да и под сталь нельзя что ли бетонную тумбу залить? Ответный фланец то приваривается. Здесь же не просто вертикальную опору нужно, наверное и хомут какой накинуть необходимо чтобы все это в горизонтальной плоскости не гуляло. На плоский бетон у нас в организации не кладём, делаем опоры с охватом трубы 90град
Сообщение отредактировал Aerl - 5.12.2025, 17:19
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 18:04
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 19:17)  Ответный фланец то приваривается. Здесь же не просто вертикальную опору нужно, наверное и хомут какой накинуть необходимо чтобы все это в горизонтальной плоскости не гуляло. На плоский бетон у нас в организации не кладём, делаем опоры с охватом трубы 90град Расстояние от опоры до сварного шва разве считается в том числе до шва на другой совершенно трубе, которая на фланцах к этой присоединяется?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 17:17)  Ответный фланец то приваривается. Ответный фланец чего? - литого чугуниевого тройника?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2025, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Ferdipendoz @ 5.12.2025, 18:04)  Расстояние от опоры до сварного шва разве считается в том числе до шва на другой совершенно трубе, которая на фланцах к этой присоединяется? Сп 129 не делает различий, да и ГОСТ у механиков тоже
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2025, 1:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Чет у меня склероз что ли, но усиленный ввод какой то не такой все же... в встречавшейся практике. На конце ПЭ трубы муфта и за ней фланец, с которым стягивают ВЧШГ с таким же фланцем и без крепежа к стене, а лишь что б давлением не стянуло вчшг с ПЭ. А по двум чертежам выходит и НО за стенкой и тут же эта имитация НО в стенке фундамента.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2025, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(инж323 @ 6.12.2025, 1:34)  Чет у меня склероз что ли, но усиленный ввод какой то не такой все же... в встречавшейся практике. На конце ПЭ трубы муфта и за ней фланец, с которым стягивают ВЧШГ с таким же фланцем и без крепежа к стене, а лишь что б давлением не стянуло вчшг с ПЭ. А по двум чертежам выходит и НО за стенкой и тут же эта имитация НО в стенке фундамента. У вас есть такой узел усиления для фланцевого присоединения к сети?
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7