> Узел усиления ввода водопровода
Mozarello
сообщение 12.8.2025, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Добрый день. Подскажите один момент.
Есть узел усиления ввода водопровода. фото прилагаю.
Заходит труба ПЭ
Устанавливается втулка под фланец, сам фланец, и все это соединяется с фланцевым коленом из чугуна. далее в водомерный узел.
Крепится все это дело к стене через конструкцию, которую я не найти нигде) может подскажите что за серия, чтобы подробнее изучить как это все происходит на практике.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_08_12_110741.png ( 37,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
nagger
сообщение 12.8.2025, 12:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32.
Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены.
Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 12.8.2025, 18:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 259
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(nagger @ 12.8.2025, 12:23) *
Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32.
Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены.
Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?).
А что и для каких целей там усиливать?. Втулка припаяна? или там ПФРК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 13.8.2025, 9:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(nagger @ 12.8.2025, 12:23) *
Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32.
Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены.
Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?).


В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус....
есть какие то соображения на этот счет?
вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас.
на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_08_13_093549.png ( 41,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.8.2025, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 9:39) *
В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус....
есть какие то соображения на этот счет?
вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас.
на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то"

У тебя диаметры не верные: перемычки между обводными должны быть не меньше обводных.
По опорам, боюсь, у тебя даже хилти не применима из-за расстояния от трубы до стены: консольная опора с вылетом 800 мм.
И не забудь заложить стационарные площадки для обслуживания арматуры на высоте более 1,6 м.

Сообщение отредактировал nagger - 13.8.2025, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 13.8.2025, 12:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(nagger @ 13.8.2025, 12:01) *
У тебя диаметры не верные: перемычки между обводными должны быть не меньше обводных.
По опорам, боюсь, у тебя даже хилти не применима из-за расстояния от трубы до стены: консольная опора с вылетом 800 мм.
И не забудь заложить стационарные площадки для обслуживания арматуры на высоте более 1,6 м.


Здесь нет на схеме консольных опор хилти. Просто было заложено. Остальные опоры обозначены 6 штук.
По поводу перемычки при такой схеме, можно на какой то документ ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.8.2025, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 12:11) *
По поводу перемычки при такой схеме, можно на какой то документ ссылку?

Скорость в перемычке какая будет при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 4.12.2025, 16:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(nagger @ 13.8.2025, 15:07) *
Скорость в перемычке какая будет при пожаре?

сдал проект один, с перемычкой 150
в этом была 100. Да с соткой не прошла а 150 при расходе 45 проходит. но эксперт все равно заставил сделать кольцо 200)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2025, 10:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Mozarello @ 4.12.2025, 16:45) *
сдал проект один, с перемычкой 150
в этом была 100. Да с соткой не прошла а 150 при расходе 45 проходит. но эксперт все равно заставил сделать кольцо 200)

Это не кольцо, фактически это участок трубопровода, по которому может пойти тот или иной расход, в данному случае - суммарно максимальный противопожарный и максимальный хозяйственно-питьевой с ограничением по скорости до 3,0, а для отдельных икспертов и до 2,8 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.12.2025, 13:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 9:39) *
В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус....
есть какие то соображения на этот счет?
вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас.
на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то"


А откуда вообще пошла эта фигня с двумя обводными линиями? не проектировал в гражданке лет 6, недавно столкнулся, а тут какая то новая мода появилась делать вот такие водомерные узлы

И кто ж опоры под тройники ставит? как же расстояние до сварных швов?

Сообщение отредактировал Aerl - 5.12.2025, 13:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_08_13_093549.png ( 41,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.12.2025, 14:14
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 15:20) *
А откуда вообще пошла эта фигня с двумя обводными линиями? не проектировал в гражданке лет 6, недавно столкнулся, а тут какая то новая мода появилась делать вот такие водомерные узлы

А мне нравится - нормальные полноценные два ввода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2025, 14:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 13:20) *
И кто ж опоры под тройники ставит? как же расстояние до сварных швов?

Тройники литые фланцевые ВЧШГ.
Да и под сталь нельзя что ли бетонную тумбу залить?

Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 13:20) *
А откуда вообще пошла эта фигня с двумя обводными линиями? не проектировал в гражданке лет 6, недавно столкнулся, а тут какая то новая мода появилась делать вот такие водомерные узлы

Если есть АУПТ после, то линия со счетчиком, если счетчик не пропускает пожрасход, не считается как всасывающая/напорная перед АУПТ, поэтому две обводных.
Если только краны ВП, то вопрос, нужно ли две нитки: если есть пожнасосы, то скорее опять две обводных, если счетчик не пропускает.

Ответвлять пожар до водомерного узла перестало нравится водоканалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 5.12.2025, 14:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(nagger @ 5.12.2025, 10:36) *
Это не кольцо, фактически это участок трубопровода, по которому может пойти тот или иной расход, в данному случае - суммарно максимальный противопожарный и максимальный хозяйственно-питьевой с ограничением по скорости до 3,0, а для отдельных икспертов и до 2,8 м/с.

Эксперт сказал что его в принципе не волнует какая там скорость будет. сделать и всё)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.12.2025, 16:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 5.12.2025, 14:26) *
Тройники литые фланцевые ВЧШГ.
Да и под сталь нельзя что ли бетонную тумбу залить?


Если есть АУПТ после, то линия со счетчиком, если счетчик не пропускает пожрасход, не считается как всасывающая/напорная перед АУПТ, поэтому две обводных.
Если только краны ВП, то вопрос, нужно ли две нитки: если есть пожнасосы, то скорее опять две обводных, если счетчик не пропускает.

Ответвлять пожар до водомерного узла перестало нравится водоканалам.


Раньше делали по Серия 5.901-1, и никого не смущало, вводы все равно рассчитаны на 100% пропуска и обводная в том числе, ввода два, переключающая арматура на месте. Можно конечно предположить, что одна обводная по каким то причинам будет не в рабочем состоянии во время пожара, но вроде как аварию на пожар не накладывали никогда, особенно на таком коротком участке.
Я немного конечно удивился когда увидел, лет 5 назад такие ВУ еще никто не делал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.12.2025, 17:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 5.12.2025, 14:26) *
Тройники литые фланцевые ВЧШГ.
Да и под сталь нельзя что ли бетонную тумбу залить?


Ответный фланец то приваривается. Здесь же не просто вертикальную опору нужно, наверное и хомут какой накинуть необходимо чтобы все это в горизонтальной плоскости не гуляло. На плоский бетон у нас в организации не кладём, делаем опоры с охватом трубы 90град

Сообщение отредактировал Aerl - 5.12.2025, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.12.2025, 18:04
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 19:17) *
Ответный фланец то приваривается. Здесь же не просто вертикальную опору нужно, наверное и хомут какой накинуть необходимо чтобы все это в горизонтальной плоскости не гуляло. На плоский бетон у нас в организации не кладём, делаем опоры с охватом трубы 90град

Расстояние от опоры до сварного шва разве считается в том числе до шва на другой совершенно трубе, которая на фланцах к этой присоединяется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2025, 18:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 5.12.2025, 17:17) *
Ответный фланец то приваривается.

Ответный фланец чего? - литого чугуниевого тройника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.12.2025, 21:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 5.12.2025, 18:04) *
Расстояние от опоры до сварного шва разве считается в том числе до шва на другой совершенно трубе, которая на фланцах к этой присоединяется?


Сп 129 не делает различий, да и ГОСТ у механиков тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.12.2025, 1:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Чет у меня склероз что ли, но усиленный ввод какой то не такой все же... в встречавшейся практике.
На конце ПЭ трубы муфта и за ней фланец, с которым стягивают ВЧШГ с таким же фланцем и без крепежа к стене, а лишь что б давлением не стянуло вчшг с ПЭ. А по двум чертежам выходит и НО за стенкой и тут же эта имитация НО в стенке фундамента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 8.12.2025, 14:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(инж323 @ 6.12.2025, 1:34) *
Чет у меня склероз что ли, но усиленный ввод какой то не такой все же... в встречавшейся практике.
На конце ПЭ трубы муфта и за ней фланец, с которым стягивают ВЧШГ с таким же фланцем и без крепежа к стене, а лишь что б давлением не стянуло вчшг с ПЭ. А по двум чертежам выходит и НО за стенкой и тут же эта имитация НО в стенке фундамента.

У вас есть такой узел усиления для фланцевого присоединения к сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных