Цитата(naivemite @ 27.8.2025, 1:54)

Нет, у вас происходит параллельная работа 2 насосов, производительность вы смотрите по графикам работы насосов и трубы, а не по вашим приведенным рассуждениям.
А вот выставленная производительность (46%) - скорее всего корректировка опытным путем
Если вы подразумеваете график зависимости производительности насоса дозатора от давления среды в системе, то конкретно у того насоса, который используется такого графика нет (у других марок есть).
У него просто есть производительность максимальная, 10 л/ч и все. Остальное выставляется процентами от макс производительности.
А вот насчет опытного пути конечно это возможно в целях экономии, но по факту (по результатам анализов из лаборатории) содержание ионов Са2+ составляет что то в районе 1,0 мг/л при норме по СанПиНу от 25 мг/л.
Я ведь тоже недаром все это замутил, начал считать, а не потому что просто мне захотелось.