> Установка сигнализаторов загазованности в смежных помещениях
Gasrepair
сообщение 1.9.2025, 21:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 440065



В одном корпусе цеха размещаются 2 участка – термический с размещенным газоиспользующим оборудованием (25 % от общей площади) и механический (75 % от общей площади). Участки разделены стеной. Сообщаются между собой проездами, проходами. Необходимо ли устанавливать сигнализаторы загазованности по всей площади цеха или достаточно только там, где размещено газоиспользующее оборудование?
Примечание: на механическом участке нет газоиспользующего оборудования и газопровод не проходит по его территории, даже транзитом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Земский
сообщение 10.9.2025, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Вам известны категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности? Если окажется, что помещение с газоиспользующим оборудованием имеет категорию А, а категория механического отделения В1-В4, Г или Д, то между помещениями должен быть тамбур-шлюз. Если проходы и проезды без дверей, то оба помещения это одно пространство с одной категорией. Поскольку газоанализаторы (датчики загазованности) следует устанавливать вблизи предполагаемого газовыделения (Вблизи разъёмов, вентилей. фланцев и т.д.), устанавливать газоанализаторы в механическом отделении не имеет смысла, за исключением случая, когда по расчёту потребуется дополнительно включать аварийную вентиляцию в механическом отделении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 10.9.2025, 20:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



ув. Земский, категории "Д" (менее 1МДж/м2) в реальной жизни - вообще и на механическом участке - в частности, где станочный парк с масляными емкостями гидроприводов и пр. в конструкции, бывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 11.9.2025, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



категории "Д" (менее 1МДж/м2) в реальной жизни - вообще бывает?
Не часто, но бывает и. конечно, не в помещении со станками и масляными редукторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gasrepair
сообщение 18.9.2025, 21:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 440065



Цитата(Земский @ 10.9.2025, 10:08) *
..... Поскольку газоанализаторы (датчики загазованности) следует устанавливать вблизи предполагаемого газовыделения (Вблизи разъёмов, вентилей. фланцев и т.д.) .....

Если не ошибаюсь, то датчики на СН4 устанавливаются в наивысшей точке возможного скопления газа, обычно под потолком, а датчики на угарный газ на уровне человеческого роста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.9.2025, 21:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Gasrepair @ 18.9.2025, 21:37) *
Если не ошибаюсь, то датчики на СН4 устанавливаются в наивысшей точке возможного скопления газа, обычно под потолком, а датчики на угарный газ на уровне человеческого роста.

Так вы ж сами не указываете, как смежны помещения- какой высоты сами помещения и какой высоты эти проезды. Вам "карман" под потолком выше высоты проезда нужен без датчика? Крайним то вам оказываться придется, случись чего. Вас у вас всего один, берегите его, не подставляйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных