> О возможности транзита в жилом доме
niko2105
сообщение 9.9.2025, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 337
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Жилой дом с пристроенной стоянкой и теплым чердаком. Встроенные помещения отсутствуют. Венткамера для вытяжного вентилятора автостоянки расположена в подвале жилой части. Также в подвале расположены кладовые, вытяжка для них организована из проходов между кладовыми. Приток также присутствует, клапаны и онезащита также. Но не о них речь. Перегородки из кирпича.
Соответственно возникшие вопросы:
1 - возможно ли проложить вытяжной воздуховод автостоянки в строительном исполнении через межквартирный коридор дома?
2 - согласно СП60 п7.11.11 Через квартиры жилых многоквартирных домов не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения.
У меня 2 разных вентканала в кирпичной кладке между квартирами, соответственно первый для венткамеры, упомянутой выше, второй для кладовых. Правильно ли я понимаю, что эти венканалы не попадают под этот пункт. ГИП сомневается и предлагает венканал для венкамеры вынести в межквартирный коридор.
3 - верно ли я понимаю, что вентканал кладовых мы можем открыть в пространстве теплого чердака, а вентканал венткамеры необходимо вывести выше кровли?
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  Приложение.pdf ( 254,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Composter
сообщение 9.9.2025, 18:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата
7.11.12 Не допускается прокладывать воздуховоды:
...
в) напорных участков систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го
и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения.


У вас после вент установки идет напорный участок. от автостоянок вытяжные установки на кровле располагаются , либо в на -1 этаже если выброс сразу на улицу после вент установки (это если подземная часть гораздо больше чем площадь зданий)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.9.2025, 7:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(niko2105 @ 9.9.2025, 16:45) *
Жилой дом с пристроенной стоянкой и теплым чердаком. Встроенные помещения отсутствуют. Венткамера для вытяжного вентилятора автостоянки расположена в подвале жилой части.

При габаритах автостоянки по картинке удивляет размещение выт. венткамеры для неё. Вы собираетесь тащить напорную вытяжку через жилую многоэтажку/другой пож. отсек. newconfus.gif
Логичнее предусматривать выт. шахту по указаниям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует пока до 01.01.2026). См. примеч. 4 к Таблице 7.1.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 2.10.2025, 1:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 337
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Вытяжную шахту над стоянкой сделать не получится, требуемые расстояния до остекленного фасада и детских площадок не выдерживаются. Вариант только тянуть через жилую часть. Тогда в случае установки крышного вентилятора каким образом организовать резервирование вытяжки? Поставить рядом на кровле параллельно второй вентилятор на такую же мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.10.2025, 4:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Переговорите с заказчиком- он ради сохранения продаваемых площадей по этажам, которые придется потратить на эти шахты будет землю рыть носом и может найдет кусочек земли и выкупит.
Сами так делали и по многим застройщикам такое решение вижу. Подойдет же самое неудобье никому не нужное.
И не очень понял, зачем вы вобще венткамеру стоянки это в дом поставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2025, 7:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 2.10.2025, 4:42) *
И не очень понял, зачем вы вобще венткамеру стоянки это в дом поставили?

По-моему, "не очень понял" слишком мягко сказано - такое решение совсем не понятно.

Цитата(niko2105 @ 2.10.2025, 1:05) *
Вариант только тянуть через жилую часть. Тогда в случае установки крышного вентилятора каким образом организовать резервирование вытяжки? Поставить рядом на кровле параллельно второй вентилятор на такую же мощность?

У многих производителей есть спаренные стаканы для крышных вентиляторов - например, см. тут
Т.е. шахта на кровле для установки 2-х вентиляторов будет больше, транзитной шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных