> Вопрос о принципе работы калорифера
DerpyHoowes
сообщение 17.9.2025, 10:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2024
Пользователь №: 430626



Меняется ли мощность калорифера при изменении температуры теплоносителя, но с сохранением температурного перепада теплоносителя? Если меняется, как произвести ее пересчет? Можно ли добиться снижения требуемого расхода теплоносителя через калорифер, при той же мощности, повысив температуру подачи и обратки?

Условно говоря есть ли разница в работе калорифера, при T1=90 C, T2=70 C и при T1=70 C, T2=50 C? Перепад температуры теплоносителя в обоих случаях dT=20 C, значит, по идее, и тепловая энергия, переносимая теплоносителем с этими параметрами одинаковая (Q=dT*c*m). Но должно же повышение температуры подачи и обратки хоть как-то влиять на процесс работы калорифера?

Да и вообще, если честно, не понимаю каким образом этот перепад dT в реальных условиях сохраняется постоянным. На бумаге все стройно, а по факту в реальной жизни от чего dT зависит? От скорости теплоносителя при проходе через калорифер? (и, как следствие, от расхода теплоносителя?). Условно говоря, если в одной и той же системе (постоянные диаметры труб, сопротивления, тот же калорифер, тот же расход воздуха), подавать теплоноситель постоянной температуры разным расходом, как будет меняться перепад температур подачи и обратки? Есть в этом какая-то зависимость, и если есть, она прямая, или обратная? (чем больше расход, тем холоднее будет обратка, к примеру)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
AI 155
сообщение 17.9.2025, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(DerpyHoowes @ 17.9.2025, 12:28) *
Условно говоря есть ли разница в работе калорифера, при T1=90 C, T2=70 C и при T1=70 C, T2=50 C? Перепад температуры теплоносителя в обоих случаях dT=20 C, значит, по идее, и тепловая энергия, переносимая теплоносителем с этими параметрами одинаковая (Q=dT*c*m). Но должно же повышение температуры подачи и обратки хоть как-то влиять на процесс работы калорифера?

При 70/50*С греть будет хуже и чтобы сохранить характеристики как при 90/70 нужно будет увеличить площадь теплообмена при прочих равных.

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.9.2025, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 17.9.2025, 11:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(DerpyHoowes @ 17.9.2025, 13:28) *
Перепад температуры теплоносителя в обоих случаях dT=20 C, значит, по идее, и тепловая энергия, переносимая теплоносителем с этими параметрами одинаковая (Q=dT*c*m). Но должно же повышение температуры подачи и обратки хоть как-то влиять на процесс работы калорифера?

Температурный напор то разный.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  КАЛОРИФЕРНЫЕ_УСТАНОВКИ.pdf ( 2,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DerpyHoowes
сообщение 17.9.2025, 11:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2024
Пользователь №: 430626



Цитата(Хитрый Лис @ 17.9.2025, 11:08) *
Температурный напор то разный.

В таком случае есть-ли какая-нибудь общая формула для определения требуемого расхода теплоносителя через калорифер, которая бы учитывала температурный напор? Не могу нигде найти, везде считают по G=3600*Q/(c*(T1-T2)).

В документации на калорифер не указан ни требуемый расход теплоносителя на максимальную мощность, ни каких-либо формул для расчета. Только минимальная и максимальная скорость теплоносителя. Да и в целом у них все данные даны при T1=90, T2=70 (вода), а у нас в системе требуется обеспечить подогрев на 66,3 кВт при теплоносителе T1=70 T2=50.
Прикрепленный файл  TFT.pdf ( 199,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 17.9.2025, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Самый лучший вариант запросить у производителя пересчет.
А если грубо, очень грубо прикинуть, то чем не устраивает раздел 6.1 а в ней формула 6.10 в приложенной методике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.9.2025, 14:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(DerpyHoowes @ 17.9.2025, 13:42) *
В таком случае есть-ли какая-нибудь общая формула для определения требуемого расхода теплоносителя через калорифер, которая бы учитывала температурный напор? Не могу нигде найти, везде считают по G=3600*Q/(c*(T1-T2)).
Прикрепленный файл  TFT.pdf ( 199,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Все верно, расход , тепловая энергия и пр. НО эту мощу еще надо передать нагреваемой среде, а здесь уже появляется площадь теплообмена или площадь калорифера. При этом площадь будет зависеть от разности средних температур теплоносителя и воздуха, помноженному на коэффициент, известный изготовителю калорифера . В общем виде F =Q/K( Тср. теплоносителя - Тср. воздуха). В принципе можете сравнить разницу при разных температурах. Данные по площади калорифера в техдокументации есть.
.........
У неда была прога по подбору оборудования в т.ч. и калориферов.


Сообщение отредактировал AI 155 - 17.9.2025, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.9.2025, 14:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если на вскидку , то греть будет хуже процентов на 30, Чтобы как то поправить ситуацию, нужно добавить расходу так же , процентов 30.
Или заменить калорифер двухрядный на трехрядный.

Я бы еще проверил на какую Тнаружн подбирали калорифер, обычно подбирают на московскую температуру.
А если температуры не московские , то еще одна засада.

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.9.2025, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.9.2025, 15:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Кстати так оно и есть , на сайте


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок000001.PNG ( 5,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.9.2025, 8:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Такие подставы регулярно встречаю. Чаще на коттеджах, где 90*С в подаче это редкость, плюс еще заниженная мощность калорифера , т.к. расчетная у нас не московская. Если такое встречаю, то не 30% добавляю, а все 50. Но тут реально надо делать требуемый расход теплоносителя. С этим часто тоже сложности, т.к. комплектный смесительный узел из коробки не подойдет, нужно пересчитывать и делать свой или переподбирать.
......
Перед монтажем рекомендую проверять, что за дичь проектируют проектировщики или подбирают менеджеры.

Сообщение отредактировал AI 155 - 18.9.2025, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных