Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Объект: Административное здание 2 этажа, система хоз-бытовой канализации К1, новые выпуски. (схемы в приложении).
2 стояка канализации выполнены с выходом на кровлю, по пропускной способности проходят, есть отдельные стояки с венклапанами. Большое количество сантехнических приборов и длинные участки до стояка (например: 4 унитаза, 3 умывальника расположены на горизонтальном участке к стояку или 5 душевых. От проверяющей организации (заказчик) поступило замечание, о необходимости установки дополнительных вентклапанов у сантехприборов, даже в больших санузлах, где стояк выведен на кровлю и во всех помещениях отмеченных красным на схеме. Делают ссылку на СП30.13330.2020 п.18.3, но в нем говорится про отступы в канализационных стояках.
Нашла в СП253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий п.11.13. Для предотвращения самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов
необходимо выполнять устройство вентиляционного стояка диаметром , соединяющего дальнюю от рабочего стояка точку подключения санитарно-технического прибора к горизонтальному трубопроводу (лежаку) диаметром с рабочим стояком диаметром , или установить в этой точке воздушный клапан (рисунок 11.2).
Примечание - Эти мероприятия необходимо выполнять при значительном удалении санитарно-технического прибора от рабочего стояка (при длинной горизонтальной разводке), когда произведение значения уклона горизонтального трубопровода (лежака), мм/м, на его длину , м, превышает высоту гидравлического затвора конкретного санитарно-технического прибора.

Вопрос: правомерно ли замечание? Здание у нас 2-хэтажное, не высотное. В СП30, СП40 такого не нашла.

Сообщение отредактировал Ксюndik - 25.9.2025, 9:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемы_К1_для_техэксперта_новые.pdf ( 326,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2025, 13:47
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ксюndik @ 25.9.2025, 9:20) *
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Объект: Административное здание 2 этажа, система хоз-бытовой канализации К1, новые выпуски. (схемы в приложении).
2 стояка канализации выполнены с выходом на кровлю, по пропускной способности проходят, есть отдельные стояки с венклапанами. Большое количество сантехнических приборов и длинные участки до стояка (например: 4 унитаза, 3 умывальника расположены на горизонтальном участке к стояку или 5 душевых. От проверяющей организации (заказчик) поступило замечание, о необходимости установки дополнительных вентклапанов у сантехприборов, даже в больших санузлах, где стояк выведен на кровлю и во всех помещениях отмеченных красным на схеме. Делают ссылку на СП30.13330.2020 п.18.3, но в нем говорится про отступы в канализационных стояках.
Нашла в СП253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий п.11.13. Для предотвращения самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов
необходимо выполнять устройство вентиляционного стояка диаметром , соединяющего дальнюю от рабочего стояка точку подключения санитарно-технического прибора к горизонтальному трубопроводу (лежаку) диаметром с рабочим стояком диаметром , или установить в этой точке воздушный клапан (рисунок 11.2).
Примечание - Эти мероприятия необходимо выполнять при значительном удалении санитарно-технического прибора от рабочего стояка (при длинной горизонтальной разводке), когда произведение значения уклона горизонтального трубопровода (лежака), мм/м, на его длину , м, превышает высоту гидравлического затвора конкретного санитарно-технического прибора.

Вопрос: правомерно ли замечание? Здание у нас 2-хэтажное, не высотное. В СП30, СП40 такого не нашла.

Правомерно. Высотность здания никак не влияет на длинную горизонтальную разводку на этаже.
Согласно с требованиями норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные трубопроводы от санитарных приборов должны быть длиной не более 4,0 м. При превышении этого расстояния следует присоединять их к вентиляционному стояку. Либо необходимо устанавливать на этих участках вентиляционные клапаны типа HL900N (или их сертифицированные аналоги) на отметке выше бортов ближайших санитарно-технических приборов.. См.
https://sinikon.ru/products/promotional/%D0...zs1xjs188581114
Либо представить расчёт проверяющему что величина разрежения в лежаке не превысит высоту гидравлического затвора rolleyes.gif Но это вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.9.2025, 14:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1678
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Ксюndik @ 25.9.2025, 9:20) *
длинные участки до стояка (например: 4 унитаза, 3 умывальника расположены на горизонтальном участке к стояку или 5 душевых.

В конце участка 6,7 м с уклоном 0,02 норм унитаз подключается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.9.2025, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2025, 13:47) *
Правомерно. Высотность здания никак не влияет на длинную горизонтальную разводку на этаже.
Согласно с требованиями норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные трубопроводы от санитарных приборов должны быть длиной не более 4,0 м. При превышении этого расстояния следует присоединять их к вентиляционному стояку.


Да, но только эти нормы не действуют на территории РФ, если иное не прописано в ТЗ то их соблюдение полностью на взгляд инженера. Рекомендации Синикон туда же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2025, 11:07
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 25.9.2025, 15:38) *
Да, но только эти нормы не действуют на территории РФ, если иное не прописано в ТЗ то их соблюдение полностью на взгляд инженера. Рекомендации Синикон туда же.

Конечно так. Иначе зачем нужны инженеры?
Тем более что:
Цитата
От проверяющей организации (заказчик) поступило замечание, о необходимости установки дополнительных вентклапанов у сантехприборов, даже в больших санузлах, где стояк выведен на кровлю и во всех помещениях отмеченных красным на схеме.

-Вполне грамотное замечание.
Как проверяющий я в случае спора прошу инженера-проектировщика представить расчёт разрежения в лежаке. Ибо есть сомнение что оно превышает высоту гидравлических затворов у приборов. И нормы тут не нужны. rolleyes.gif
Невозможно прописать в нормах всё что бывает в жизни. На то и инженеры существуют. Нет желания вносить изменения в проект - доказывайте их ненужность расчётом, раз заказчик Вам попался грамотный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение Сегодня, 0:00
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41685
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2025, 13:47) *
Согласно с требованиями норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные трубопроводы от санитарных приборов должны быть длиной не более 4,0 м.

Ну как бы и синеконы плохо читали норматив. Лимитируемая длина зависит от диаметра трубы.

...отдельный вентиляционный отвод (стояк) или вакуумный клапан в начале (по потоку воды) каждой горизонтальной трубы канализации от сантехнического прибора, удаленного от основного стояка с вентиляционной частью, выведенной на кровлю, более чем на шесть метров (при диаметре горизонтальной ветки 110 миллиметров), более чем на три с половиной метра (при диаметре ветки 50 миллиметров и менее), и более чем на полтора метра при диаметре ветки 32 миллиметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных