Расчет водопотребления душевых в бассейне |
|
|
|
|
26.9.2025, 19:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2020
Пользователь №: 374547

|
Объект поликлиники в которой есть бассейн. При входе в бассейн установлены 4 душевых. Я считал водопотребление по СП30 п.22(3) Для спортсменов с учетом приема душа 100л.общ, 51л.гор. и считал с учетом вероятности действий по количеству посетителей в сут и час. Эксперт заявляет, что данный норматив не подходит и нужно считать по п.24 каждую душевую сетку 500л.общ и 230л. гор. Кто из нас прав?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
|
27.9.2025, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(BigBai @ 26.9.2025, 19:00)  Эксперт заявляет, что данный норматив не подходит Эксперт на какой пункт НТД ссылается при этом?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2025, 21:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BigBai @ 26.9.2025, 19:00)  Объект поликлиники в которой есть бассейн. При входе в бассейн установлены 4 душевых. Я считал водопотребление по СП30 п.22(3) Для спортсменов с учетом приема душа 100л.общ, 51л.гор. и считал с учетом вероятности действий по количеству посетителей в сут и час. Эксперт заявляет, что данный норматив не подходит и нужно считать по п.24 каждую душевую сетку 500л.общ и 230л. гор. Кто из нас прав? Эксперт прав. Если в одном помещении установлено несколько душевых сеток ВК должны обеспечить их ОДНОВРЕМЕННУЮ работу. Иначе там есть лишние сетки. Другой вопрос сколько там принимать смен и сколько времени работает душевая после смены..
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2025, 1:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.9.2025, 4:19)  Эксперт прав. Если в одном помещении установлено несколько душевых сеток ВК должны обеспечить их ОДНОВРЕМЕННУЮ работу. Иначе там есть лишние сетки. Другой вопрос сколько там принимать смен и сколько времени работает душевая после смены.. На каком основании? В СП30 есть есть норма потребления для спортсменов с учетом приема душа. Зачем по вашему мнению тогда в норму и расход душа пихать? Логика расчета при использовании нормы для душевых сеток пром. предприятия ломается. Нет никаких смен в бассейне и т д. По поводу учесть одновременную работу сеток - я считал как-то бассейн по этой норме и там рассчетные расходы на участках вполне соответствуют одновременной работе душей. Ну а если получится так, что не соответствуют (к-во потребителей занизили), то проектировщик уже может и сам прикинуть что и как должно быть по диаметрам
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2025, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(BigBai @ 26.9.2025, 19:00)  Объект поликлиники в которой есть бассейн. При входе в бассейн установлены 4 душевых. Я считал водопотребление по СП30 п.22(3) Для спортсменов с учетом приема душа 100л.общ, 51л.гор. и считал с учетом вероятности действий по количеству посетителей в сут и час. Эксперт заявляет, что данный норматив не подходит и нужно считать по п.24 каждую душевую сетку 500л.общ и 230л. гор. Кто из нас прав? Для баланса считаете 100л/сут, гидравлику как групповые душевые (не по вероятностям)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2025, 10:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 29.9.2025, 9:49)  Для баланса считаете 100л/сут, гидравлику как групповые душевые (не по вероятностям) Согласен.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2025, 11:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2020
Пользователь №: 374547

|
Цитата(Aerl @ 29.9.2025, 9:49)  Для баланса считаете 100л/сут, гидравлику как групповые душевые (не по вероятностям) Т.е я частично прав, для расчета нагрузок следует принимать 100л/сут и считать по вероятности. Как теперь это донести до эксперта?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2025, 13:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BigBai @ 2.10.2025, 11:43)  Т.е я частично прав, для расчета нагрузок следует принимать 100л/сут и считать по вероятности. Как теперь это донести до эксперта? Что Вы собрались считать по вероятности?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2025, 1:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(BigBai @ 2.10.2025, 18:43)  Т.е я частично прав, для расчета нагрузок следует принимать 100л/сут и считать по вероятности. Как теперь это донести до эксперта? Да вы правы, на бумаге это считается так, но стоит для себя прикинуть и одновременную работу душевых, но для себя, не для эксперта Цитата(Serg Ivanov @ 2.10.2025, 20:22)  Что Вы собрались считать по вероятности? А что не так, повторюсь, по расчёту по вероятности у меня для бассейнов расходы были близки к расчёту одновременной работы сеток. Да, проверить для себя стоит, но не более. Тупа учитывать одновременную работу душей - это для промпредприятия и все, другого нормативка не предусматривает. И опять же надо понимать что души в бассейне даже если и работают одновременно, то у них явно не у всех максимальный расход 0,3, а, как правило, меньше
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2025, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(naivemite @ 3.10.2025, 1:52)  это для промпредприятия и все Да, нет не все. Есть еще СП 31-112-2004 8.2.4 Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных. Тут уже вопрос относится ли бассейн при поликлиники к массовым физкультурно-спортивным залам. Да и ссылается ли эксперт на этот пункт или, например, на пункт из ТЗ вопрос тоже, а просто так озвучивать свои пожелания-такое себе.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2025, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(aminopower @ 3.10.2025, 15:16)  Да, нет не все. Есть еще СП 31-112-2004 8.2.4 Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных. Тут уже вопрос относится ли бассейн при поликлиники к массовым физкультурно-спортивным залам. Да и ссылается ли эксперт на этот пункт или, например, на пункт из ТЗ вопрос тоже, а просто так озвучивать свои пожелания-такое себе. Ну хорошо, а как тогда считать? Если принять что все приборы, кроме душей, это расчет по вероятности, а души это расход который мы плюсуем, то получим результат расчета просто с бешенными расходами на участке. Есть у нас в городе советское здание с бассейном. Там, если не ошибаюсь, 4 раковины, 4 унитаза и 12 душей. Что делать проектировщику? При расчете по вероятности и душей и раковин и унитазов получим вполне сносный результат. Ну а если посчитать по вероятности для этих условий 4 унитаза, 4 раковины с нормой водопотребления из СП30, еще и полосонуть сюда 12 душей (2,4 л/с) получив веселый результат
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2025, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(naivemite @ 3.10.2025, 8:57)  еще и полосонуть сюда 12 душей (2,4 л/с) получив веселый результат 2,4/12=0,20 л/с, это общий расход, для гидравлики ХВС/ГВС берем 0,14 л/с, даже так, все равно, расходы на участке душевых будут большие, но для того и закольцовывают души свыше 3 шт.
Сообщение отредактировал aminopower - 3.10.2025, 9:17
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2025, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(naivemite @ 3.10.2025, 8:57)  Ну хорошо, а как тогда считать? Если принять что все приборы, кроме душей, это расчет по вероятности, а души это расход который мы плюсуем, то получим результат расчета просто с бешенными расходами на участке.
Есть у нас в городе советское здание с бассейном. Там, если не ошибаюсь, 4 раковины, 4 унитаза и 12 душей. Что делать проектировщику? При расчете по вероятности и душей и раковин и унитазов получим вполне сносный результат. Ну а если посчитать по вероятности для этих условий 4 унитаза, 4 раковины с нормой водопотребления из СП30, еще и полосонуть сюда 12 душей (2,4 л/с) получив веселый результат да так же и считать, ну, например возьмите п.5.5 МУ к СП30.13330.2016 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293740/4...u1hxtt328118660
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2025, 12:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 3.10.2025, 8:57)  Ну а если посчитать по вероятности для этих условий 4 унитаза, 4 раковины с нормой водопотребления из СП30, еще и полосонуть сюда 12 душей (2,4 л/с) получив веселый результат А зачем тогда 12 душей? Если технологи/архитекторы их поставили - значит Вы их должны обеспечить водой все. В т.ч. и горячей в задании ОВ. Они не для красоты стоят. Для того и делают баки запаса воды в банях. Цитата 7.3. В банях следует предусматривать две системы водопровода: Хозяйственно-питьевую-от наружных сетей; Производственную -от запасных уравнительных баков. 7.4. К системе хозяйственно -питьевого водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в раздевальных, уборных, буфетах, парикмахерских, купально-плавательные бассейны, оздоровительные души, а также внутренние и наружные поливочные краны. 7.5. К системе производственного водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в мыльных, парильных, душевых, ванных, а также контрастные микробассейны. https://prometey.kg/wp-content/files/bany/m...e%20posobie.pdfЦитата 7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды. 7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий. При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания. 7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода. 7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий. 7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам. 7.16. При проектировании купально-плавательных бассейнов в банях надлежит соблюдать нормы проектирования "Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения". И получается нормальный результат.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|