> Автоматика насосных АУПТ и ХВС при пожаре
zoli1977
сообщение 30.9.2025, 17:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.11.2024
Пользователь №: 436411



Добрый день, может ли сотрудник МЧС или Эксперт по пожарной защите объяснить мне как ВКшнику как осуществляется,
совместное управление автоматикой насосных станций в случае пожара, при 3- 4 зонной системе пожаротушения многоэтажного
здания.
То есть, при открытие спринклеров, у нас есть автоматическое пожаротушение или допустим при открытие
пожарного шкафа, происходит ли отключение насосов ХВС, если пожар в 3 зоне,как ведут себя насосные 1-2 зоны,
будет ли блокировка этих насосных. Какой тайм-аут этой блокировки, существуют ли системы без блокировки, и какую мощность
как задание разделу ЭОМ. Спс.
Какое должно быть задание для раздела Автоматика.

Сообщение отредактировал zoli1977 - 30.9.2025, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
volka
сообщение 1.10.2025, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



при пожаре насосы на хоз-питьевые нужды не отключаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svyt
сообщение 7.10.2025, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Цитата(volka @ 1.10.2025, 12:52) *
при пожаре насосы на хоз-питьевые нужды не отключаются.

Добрый день. А почему они не должны отключаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2025, 10:17
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9605
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Svyt @ 7.10.2025, 13:16) *
Добрый день. А почему они не должны отключаться?

А почему должны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svyt
сообщение 14.10.2025, 15:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Цитата(Serg Ivanov @ 9.10.2025, 10:17) *
А почему должны?

У нас реализовано таким образом. Имеем совмещенный ХВС и ВПВ, Hydro 2000 на ХВС (она же как повыситель соответственно для ВПВ, но она не имеет статуса для применения в пожаротушении) и есть насосная группа для пожаротушения. Принцип такой, что при нажатии поста в шкафу, отключается Hydro 2000 и запускается основной насос и т.д.
Именно по причине того, что нет статуса для применения в станциях пожаротушения и должны они отключаться, разве не так?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2025, 11:31
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9605
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Svyt @ 14.10.2025, 15:26) *
У нас реализовано таким образом. Имеем совмещенный ХВС и ВПВ, Hydro 2000 на ХВС (она же как повыситель соответственно для ВПВ, но она не имеет статуса для применения в пожаротушении) и есть насосная группа для пожаротушения. Принцип такой, что при нажатии поста в шкафу, отключается Hydro 2000 и запускается основной насос и т.д.
Именно по причине того, что нет статуса для применения в станциях пожаротушения и должны они отключаться, разве не так?

Нет конечно. А в городском масштабе как? rolleyes.gif А в районном? Пожарные тут лезут не в своё дело. Что приводит к бессмысленному удорожанию строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.11.2025, 9:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП485
6.10.19 Одновременно с включением пожарных насосов в здании рекомендуется автоматически выключать все насосы другого назначения, запитанные от одного водоисточника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных