Провода ПВС и ШВВП |
|
|
|
|
6.10.2025, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Вопрос вот в чем - на объекте обнаружил, что обвязка установки выполнена проводами ПВС и ШВВП. Надо все переделывать? Потому что прочитал, что такие провода использовать нельзя, из-за противопожарных ограничений. И второй вопрос - а существуют ли такие провода (кабели) которые внешне похожи на ПВС, но имеют маркировку -LS еще? Потому что заказчик уверяет что там "наверняка именно такой".
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
|
6.10.2025, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3879
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Тип:ПВСнг(А)-LS Номинальное напряжение:380 В Материал:медь Изоляция:ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- газовыделением Количество жил:5 шт Сечение жилы кабеля:2.5 мм² Структура жилы:МП
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2025, 10:01
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(starmos @ 6.10.2025, 13:41)  Вопрос вот в чем - на объекте обнаружил, что обвязка установки выполнена проводами ПВС и ШВВП. Надо все переделывать? Потому что прочитал, что такие провода использовать нельзя, из-за противопожарных ограничений. И второй вопрос - а существуют ли такие провода (кабели) которые внешне похожи на ПВС, но имеют маркировку -LS еще? Потому что заказчик уверяет что там "наверняка именно такой". Сейчас и ПВС и ШВВП выпускают с оболочкой LS https://cable.ru/cable/group-pvsng_a_ls.phphttps://cable.ru/cable/group-shvvpng_a_ls.phpи там "наверняка именно такой" P.S. ЗОС подписан, акт ввода в эксплуатацию есть? Установка-то работает? Какие такие полномочия имеете, чтобы предъявлять заказчику? P.P.S. может, там не -LS, а -HF или LSLTx надо? С ходу определите необходимость?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2025, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Lex @ 6.10.2025, 12:01)  Сейчас и ПВС и ШВВП выпускают с оболочкой LS https://cable.ru/cable/group-pvsng_a_ls.phphttps://cable.ru/cable/group-shvvpng_a_ls.phpи там "наверняка именно такой" P.S. ЗОС подписан, акт ввода в эксплуатацию есть? Установка-то работает? Какие такие полномочия имеете, чтобы предъявлять заказчику? P.P.S. может, там не -LS, а -HF или LSLTx надо? С ходу определите необходимость? Нет, я полномочий не имею, меня как раз позвали доделать Но мое ведь дело - в том числе и предупредить заказчика если что, потому что над ним тоже есть надзор. И этот надзор говорит, что надо как минимум -LS.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2025, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2084
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Документы потребуются, чтобы доказывать. ......... Одно дело доделать,чтобы работало другое, провести экспертизу.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.10.2025, 10:39
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2025, 11:48
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(starmos @ 6.10.2025, 14:20)  И этот надзор говорит, что надо как минимум -LS. А чертеже, чертежи-то есть? АОВ там... В них-то что указано?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2025, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Lex @ 6.10.2025, 13:48)  А чертеже, чертежи-то есть? АОВ там... В них-то что указано? Проекта нет уже (т.е. где-то конечно есть, но неизвестно где), есть схема на щит автоматики только.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2025, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
ШВВП кабель бытовуха, срок годности 2 года. ПВС чуть побольше и получше, но все равно не тру промка. Если на 230/24 VAC/DC дискретных сигналов ещё туда-сюда, по крайней бедности заказчика и под его ответственность можно, то для аналоговых сигналов датчиков они уже точно не подходят.
ВВГ, КВВГ, КПСВЭВ и прочие наше всё. Сроки годности до 30 лет доходят. А сколько срок годности системы по нормативам АСУ, а?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2025, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2025, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2084
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Все же наверно не срок годности, а что то другое, типа срок эксплуатации службы. Цитата(kosmos440o @ 6.10.2025, 15:14)  А сколько срок годности системы по нормативам АСУ, а? Срок годности срок службы означает , что систему можно будет отремонтировать и на нее будут запчасти, что то типа этого. А если, изготовитель контроллеров к примеру закроется, где взять запчасти интересный вопрос. Цитата 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы ...
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.10.2025, 15:24
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2025, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 8.10.2025, 16:06)  Все же наверно не срок годности, а что то другое, типа срок эксплуатации службы.
Срок годности срок службы означает , что систему можно будет отремонтировать и на нее будут запчасти, что то типа этого. А если, изготовитель контроллеров к примеру закроется, где взять запчасти интересный вопрос. То есть Вы хотите сказать, что можно спроектировать и установить такую систему, в которой через 6 лет нужно будет заменить все кабеля? Ну и плюсом, предназначение ПВС - бытовуха и передвижные электроприёмники, а в АСУ не рекомендуется (по крайней мере, если вообще не запрещено) применять оборудование, не предназначенное к его текущему применению, как-то так. Также ПУЭ запрещает его к групповой прокладке. Так что такое лучше сразу вычеркнуть, чтобы не влететь при сдаче. Забыли продолжить: 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ. А какое обоснование дешманского кабеля, то есть даже провода? Духовная бедность?)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.10.2025, 11:42
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2025, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2084
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата То есть Вы хотите сказать, что можно спроектировать и установить такую систему, в которой через 6 лет нужно будет заменить все кабеля? Ну и плюсом, предназначение ПВС - бытовуха и передвижные электроприёмники, а в АСУ не рекомендуется (по крайней мере, если вообще не запрещено) применять оборудование, не предназначенное к его текущему применению, как-то так. Также ПУЭ запрещает его к групповой прокладке. Так что такое лучше сразу вычеркнуть, чтобы не влететь при сдаче. Таких много знаю, собраны с начала двухтысячных, никто переделывать не собирается, еще на оптиго L10 собраны. Причем работают. Спроектировать конечно наверно не стоит, а насчет смонтировать, тут уж как повезет с монтажниками. Сам конечно шввп не пишу, но иногда надо кусок провода кинуть, а че бы и не кинуть. Цитата Забыли продолжить: 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ. А какое обоснование дешманского кабеля? Духовная бедность?))) 1. Надо сделать вечера 2 на ближайшем стройрынке ничего другого нет. 3 Манагер таких матершинных слов (кввг) не знает. ....... Тут не так давно проэгт делали. Проэгтировщик кабель ппг заложил, ногами его в лоток забивали. т.к. не лэзэт. Г редкостное. По гибкости примерно как подошва кирзового сапога.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.10.2025, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2025, 12:57
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(kosmos440o @ 9.10.2025, 15:40)  То есть Вы хотите сказать, что можно спроектировать и установить такую систему, в которой через 6 лет нужно будет заменить все кабеля? Ну и плюсом, предназначение ПВС - бытовуха и передвижные электроприёмники, а в АСУ не рекомендуется (по крайней мере, если вообще не запрещено) применять оборудование, не предназначенное к его текущему применению, как-то так. Также ПУЭ запрещает его к групповой прокладке. Так что такое лучше сразу вычеркнуть, чтобы не влететь при сдаче.
Забыли продолжить: 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ. А какое обоснование дешманского кабеля, то есть даже провода? Духовная бедность?))) Космос, Вы как не россиянин, право слово... и не из глубинки (с периферии  ). Спроектировать. В комплекте ОВ - шкаф и автоматика "комплектно с вентустановкой", раздела АОВ нет и в помине. Такое сплошь и рядом. При расчете смет хорошо, если шкаф и полевые приборы учтут по КП от производителя вентустановки. На кабели денег нет - сделайте как нибудь. Установить. См. выше - "сделайте как нибудь". АСУ ? какое АСУ? Бытовуха! Общеобменная вентиляция, да еще в общественных зданиях. Влететь при сдаче. Проверяют, что есть в П (в лучшем случае в РД). Этих кабелечков нет в П? Нет, не проверяем. Я про такие объекты говорю. Их и доделывают (и переделывают) потом форумчане... И - да, бедность присутствует, тут Вам не Москва. Тут лучший контролер - собственная совесть и проф. гордость. Цитата(AI 155 @ 9.10.2025, 15:52)  Таких много знаю, собраны с начала двухтысячных, никто переделывать не собирается, еще на оптиго L10 собраны. Причем работают. Спроектировать конечно наверно не стоит, а насчет смонтировать, тут уж как повезет с монтажниками. Сам конечно шввп не пишу, но иногда надо кусок провода кинуть, а че бы и не кинуть.
1. Надо сделать вечера 2 на ближайшем стройрынке ничего другого нет. 3 Манагер таких матершинных слов (кввг) не знает. ....... Тут не так давно проэгт делали. Проэгтировщик кабель ппг заложил, ногами его в лоток забивали. т.к. не лэзэт. Г редкостное. По гибкости примерно как подошва кирзового сапога. ПроЭктировщику новый опыт - пусть учитывает характеристика кабеля. ППГ - хороший кабель - изоляция толстая и "не выделяет галогенов".
Сообщение отредактировал Lex - 9.10.2025, 13:15
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2025, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Не, я даже видел 230 вольт по UTP и оно работает. Вопрос другой, можно или нельзя, и ответ однозначный - нельзя. А о том, что когда нельзя, но очень хочется, то можно, дак в этом мы впереди планеты всей, по всем показателям.
Щас вот монтажу, тоже провели ШВВП и ПВС на вентустановках, ещё силовуху и слаботочку вместе, связаны по всей длине. Через 5-7 лет контроллеры SMH2G стали дохнуть. Вангую, что от помех. Экраны тухнут или показывают только фон.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.10.2025, 20:45
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2025, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 534
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Подавляющее большинство оборудования, которое приходилось обслуживать, было соединено ПВСом либо ШВВП. Вообще всё: компрессора, ТЭНы, вентиляторы, датчики, контроллеры. Со значительным отставанием идёт ВВГ и в пределах погрешности всё остальное. Много проводов лежит в "болоте" - постоянная сырость и периодически заливает водой. Много проводов на улице без гофры, под дождём, снегом и солнцем. Некоторые объекты начали отсчёт третьего десятка лет работы. В общем, двадцать лет эксплуатации в таких условиях для ПВС - ни о чём, и ни разу не приходилось менять провод потому, что он устал. Мой "любимый" экземпляр - метров 20-30 ШВВП, идущий по наружной солнечной стороне здания и привязанный к горячей трубе. На мой взгляд, единственное реальное и серьёзное ограничение, которое нельзя не учитывать, лежит в области юриспруденции. Сама статья https://arghome.ru/blog/pochemu-nelzya-ispo...lektroprovodki/ - это феерический сборник ахинеи (опять же с технической стороны), но, думаю, перед автором была поставлена задача сделать так, чтобы у клиента даже мысли не было заикнуться про ПВС, и тут все средства хороши. Кстати, ПВСом иногда можно официально устраивать групповуху.
ПВС.png ( 69,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2025, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3879
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
На своих объектах не применяем ПВС, ШВВП, они проходят экспертизу и предъявляются инспекторам. Но! Несколько лет бытовка была запитана ПВС 3х2,5, валяющимся по щебёнке. Временно. По нему ходили, проезжали машины на парковку, светило солнце, лил дождь, он вмерзал в лёд. Правда, щебёнка не гранитная, известняк. Так было, пока бытовку не ликвидировали. Ещё видел этот провод на теннисном корте, знаете, такие надувные. Питает газовые воздухонагреватели и вентилятор. Лежит лет десять, правда, ходят по нему только в одном месте, по тропинке, да и то редко. Гофра за это время просто рассыпалась и исчезла. Понятно, что единичные примеры ничего не доказывают. Бывает, что и ВВГ не выносит тяжких условий эксплуатации. Я в нём и скрутки обнаруживал внутри, заводские :-).
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2025, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2084
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Проектировщик закладывать в проект шввп и пвс не будет. Это творчество монтажников с менеджерами. ............ Шввп это еще не худший вариант, одно время часто встречал кабель utp.
Сообщение отредактировал AI 155 - 12.10.2025, 11:05
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2025, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 534
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Через UTP мы сейчас подключаем датчики NTC10K, милое дело, быстро и экономно. Тем более, что ГОСТ Р 50571.15-97 позволяет 0,1 мм2 для электронного оборудования, а UTP 0,2-0,25 мм2, как-то так.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2025, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 726
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Спор в общем-то ни о чём. Для каждого вида кабельно-проводниковой продукции изготовитель пишет назначение и срок службы в определённых условиях. Если кабель/провод предназначен для подключения переносных электроприёмников и имеет срок службы 5 лет - так тому и быть. Можешь применять и в других местах и класть на 15 лет, но надо помнить, что отвечает тот, кто принимает решение. Основное применение ПВС и ШВВП - "времянки", причём всегда на виду, и можно визуально контролировать целостность изоляции. А кабели для прокладки и длительной работы в небытовых условиях имеют дополнительные фичи по изоляции (светостабилизированные полимеры, устойчивость к солнцу/температуре/влажности/высушиванию и т.д.).
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2025, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3079
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Barbus @ 12.10.2025, 8:26)  Подавляющее большинство оборудования, которое приходилось обслуживать, было соединено ПВСом либо ШВВП. Вообще всё: компрессора, ТЭНы, вентиляторы, датчики, контроллеры. Со значительным отставанием идёт ВВГ и в пределах погрешности всё остальное. Много проводов лежит в "болоте" - постоянная сырость и периодически заливает водой. Много проводов на улице без гофры, под дождём, снегом и солнцем. Некоторые объекты начали отсчёт третьего десятка лет работы. В общем, двадцать лет эксплуатации в таких условиях для ПВС - ни о чём, и ни разу не приходилось менять провод потому, что он устал. Мой "любимый" экземпляр - метров 20-30 ШВВП, идущий по наружной солнечной стороне здания и привязанный к горячей трубе. Какой гадюшник там у вас
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|