Цитата(Caparison @ 7.10.2025, 22:26)

Вопрос №1Столкнулся с вопросом, а на каком расстоянии от всасывающего и нагнетательного патрубков вентилятора выполнить замер полного давления вентилятора?
ГОСТ 12.3.018-79, говорит о том, что мерные сечения должны располагаться на расстояниях не менее 6 гидравлических диаметров за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее 2 гидравлических диаметров перед ним. Но это я как понимаю относится к местным сопротивлениям.
МР 4.3.0212-20 говорит о том, что место для замера полного давления вентилятора выбирают на прямых участках воздуховодов:
До вентилятора — на расстоянии одного диаметра.
После вентилятора — на расстоянии не менее 5 диаметров от нагнетательного отверстия.
О. Бак "Проектирование и расчёт вентиляторов" предлагает "Схемы испытаний вентиляторов" с примерно такими же размерами замера полного давления, но с введение ряда устройства типа "успокоителя" потока. Картинку прилагаю.
Снимок_экрана_2025_10_07_212514.png ( 304,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Также находил информацию, что если производить замер статического давления у входа и выхода вентилятора, то примерно динамический напор будет равен и им можно будет пренебречь.
Добрый день.
Не увидел, собственно, вопроса. По части ГОСТ об аэродинамических испытаниях, Вы понимаете неправильно, не нужно толкований. Возмущением потока является и вентилятор. Что может вызывать вопросы по остальным нормативам вообще не понятно. Всё указано, выбираете точку НЕ МЕНЕЕ чем на указанном расстоянии и проводите измерения. Заметьте, что ГОСТ и МР это об измерении в системе воздуховодов, далее речь о стенде. Это разные вещи. В системе
выбирается точка для измерений. Стенд
строится по определённым требованиям.
Если Вы измеряете статическое давление, для чего Вам динамическое? Насчёт "примерно равен", переменной величиной в формуле динамического давления является скорость. В сечениях с равными скоростями и динамическое давление будет равно.
Цитата(Caparison @ 7.10.2025, 22:26)

Вопрос №2
Необходима ли герметизация отверстие в трубе при замере полного давления трубкой ПП (читал, что необходима, но может быть есть какие-то допущения? Есть лм оснастка, которая позволяет закрепить трубку и перемещать её вертикально по сечению с цель. определения скорости потока и построения его профиля.
Благодарю за Ваши ответы!)
Да, уплотнение необходимо когда Вам требуется точность. При измерениях это легко выполняется рукой, есть и (приходилось делать) лючки с резиновым уплотнением.
Оснастка? Есть и оснастка, но наладчики делают её для себя.
Почему только "перемещать вертикально"? Вам необходимо как минимум в двух направлениях провести измерения в сечении.