> Подключение датчика давления к Веспер EI-7011, Вопрос по константе CD-042
kodin4
сообщение 16.10.2025, 12:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2025
Пользователь №: 447565



Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться, какое значение CD-042 нужно установить.
Датчик давления токовый, подключен к FS и FI. В инструкции вроде понятно описано, что если CD-042=0, то FU задействован, если CD-042=1, то задействован FI. Константой CD-043 и перемычкой JP3 выбираем тип сигнала. Для токового CD-043=1, JP3 - в верхнее положение.
Следуя инструкции нужно установить CD-042=1. Но почему-то ниже в этом же руководстве в примере указано, что нужно установить 0.
Как правильно сделать?
Прикрепленный файл  Подключение.jpg ( 52,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  Пример_из_руководства.jpg ( 78,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Сообщение отредактировал kodin4 - 16.10.2025, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
AI 155
сообщение 16.10.2025, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1979
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Опечатка видимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 16.10.2025, 13:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Такой пример нельзя использовать в некоторых случаях. Есть значение минимального напряжения питания датчика давления, при котором обеспечиваются необходимая точность преобразования измеряемого давления в ток. Для приемника тока в Веспере установлен резистор 250 Ом (согласно инмтрукции). Стало быть при токе датчика 20мА, падение на этом резисторе составит 5В. При питании измерительного узла от источника 12В, на питание самого датчика останется 7В. Таких широкораспространенных датчиков давления, с питанием от 7В, я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных